Подскажите, пожалуйста, по расчету фундаментной плиты: из какого расчета подбирается класс бетона? По проекту было В25, на стройке залили В15. Какие расчеты необходимо выполнить, чтобы понять, достаточно ли прочности бетона В15? Впервые столкнулась с расчетом фундаментной плиты. Подскажите, пожалуйста, литературу.
Просмотров: 5400
 
Непрочитано 03.02.2015, 17:43
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 714


СП 63.13330 Бетонные и железобетонные конструкции

нужно пересчитать:
1. Прочность плиты на продавливание и на поперечную силу
2. Достаточность длины анкеровки/стыковки арматуры.
3. Трещиностойкость (ширину раскрытия трещин)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 17:55
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,128


Цитата:
Сообщение от Нефела Посмотреть сообщение
Какие расчеты необходимо выполнить, чтобы понять, достаточно ли прочности бетона В15
в первую очередь вы должны известить об этом генпроектировщика, и за умеренную оплату выполнить обследование и расчеты фундамента на основании данных обследования. А с такой постановкой вопроса лучше не беритесь за расчеты фундамента. Наберетесь опыта, тогда и все станет на места.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 18:36
#4
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,409


Подобный случай. Снизили этажность и плита проходит по прочности (вместо АIII заармирована А500с). Есть ли какие то мероприятия позволяющие считать фундаментную плиту только по прочности? Не проходит верхняя арматура, т.е. раскрытие, я так понимаю, будет в верхней зоне. Полы с присадками, оклейка чем то с целью уменьшить требования по трещиностойкости - есть такое?

Поставил галочку "расчет арматуры по теории Вуда" и зоны где не проходит армирование по трещиностойкости уменьшились в разы (при расчете по СНИП, а по СП армирование утроилось).

Последний раз редактировалось Poreth, 24.06.2015 в 18:59.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 19:54
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,435


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Не проходит верхняя арматура,
А картиночку деформирования плиты показать можете?
Странно это -фунд. плита = верхняя арматура.
300 мм толщиной что ли делаете?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 12:12
#6
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,409


осадки - мечта!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадки.jpg
Просмотров: 301
Размер:	317.8 Кб
ID:	152179  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 20:55
#7
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 5,775


Poreth, схема расчетная есть?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2015, 19:22
#8
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,409


Есть. Осадки оттуда взял. Думаете там ошибки? Выкладывать её сюда не хотел бы без особой необходимости.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 16:44
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,435


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Выкладывать её сюда не хотел бы без особой необходимости.
см. закрепления схемы.
трещину дает продольная сила.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Поставил галочку "расчет арматуры по теории Вуда"
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 18:31
#10
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,409


Закрепления вроде стандартные для плиты на грунтовом основнии в Лире: X, Y и Uz.
Расчет по прочности дает: Верх X 34,7; верх Y 34,6; низ Х 49,3, низ Y 98,3 (локальный выпердыш). Если поставить галочку считать с учетом трещиностойкости то данные будут: 44/47,7/65,7/101. Т.е. больше на 30%. Если это нормальное соотношение между арматурой по 1 и 2 ГПС - то тогда надо либо мероприятия позволяющие считать только по 1 ГПС или усиливать плиту.


Offtop: если поставить галочку считать по теории Вуда - то разница с прочностным будет 5-10% (по старому СНиП).
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 19:03
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,435


плита порядка толщиной от 700 мм дает изгиб только нижней арматуры при учете отсудствия на неё бокового давления и с учетом подобранного коэф-та жесткости основания.
если коз-т постоянный по плану плиты=результат не прдсказуем
если внутренние колонны вывешиваются на наружних стенах=то же.
если давление грунта с одной стороны более чем с другой и не верно назначены кпепления=то же.


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если поставить галочку считать с учетом трещиностойкости то данные будут: 44/47,7/65,7/101.
верх по х и у иногда дает постоянный коэф. постели г. фусса.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 10:20
#12
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,409


Ошибка была в том что расчет с учетом раскрытия трещин делался на расчетные нагрузки, а не на нормативные.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Класс бетона фундаментной плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. kaban_spb Основания и фундаменты 32 29.04.2021 17:15
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. Zydrunas SCAD 31 19.10.2018 14:09
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00