| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Сделать вытяжку в ангаре

Сделать вытяжку в ангаре

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2021, 07:42 #1
Сделать вытяжку в ангаре
salvo
 
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10

Имеется металлический не утепленный ангар, полукруглой формы, длиной примерно 50м, высота потолка примерно 7м, то есть объем примерно 4000м3. В теплую погоду ангар очень сильно нагревается, днем спасаемся тем, что открываем воротины с двух сторон, тогда продувается. На ночь ворота закрываются и получается эффект парника. В ангаре хранится сухая древесина, и местами она начинает преть. Преет в основном то что лежит ближе к потолку и по середине склада, то есть где минимальное продувание и куда поднимается все тепло. Хочу сделать вытяжку, на ночь. Вижу такие вырианты.
1)сделать вентиляционные решетки типа жалюзей с 2х торцов склада, примерно площадью по 3-4м2. ПОдскажите, достаточно ли их будет для обмена воздуха склада такого размера?
2)установить принудительные вытяжки с торцов склада. интересует достаточно ли будет вытяжки с одного торца, какой мощности и типа планировать вытяжку.
может какие-то еще варианты подскажите, спасибо!
Просмотров: 10718
 
Непрочитано 03.08.2021, 11:01
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


ПОскольку речь идет о колхозе и денег на проект не предусматривается, то берите самую большую вытяжку, на которую денег хватает, и делаете вытяжку ИЗ АНГАРА на улицу . Ставите весь этот колхоз с одной стороны ангара, а на другом конце открываете двери или делаете решетку воздухозаборную. Не факт, что будет работать, но шанс поправить ситуевину с прением древесины есть.
Либо скребете тысяч десять для проектировщика (или тысяч сто официальный договор с конторой) и он вам рисует нормальную вентиляцию, только стоить эта "нормальная" система будет как пол ангара.
Цены условные. Все совпадения с реальными советами случайны. Меня здесь не было.

Последний раз редактировалось Pavel_V, 04.08.2021 в 14:18.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 11:09
| 1 #3
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Древесина преет в средине, а решетки - по торцам. Нелогично. И, чтобы вентиляция работала, нужен и приток, и вытяжка. На длину 50 метров правильным решением было бы установить м каждой стороны ангара внизу приточные решетки штук по 5, сечением 1м2 (на вскидку! не ругайтесь!), а вытяжку организовать вертикальными дефлекторами, установленными посредине кровли. Тоже штук 5 и диаметром по метру... Тогда циркуляция воздуха на складе будет происходить более равномерно. Древесина будет продолжать сохнуть, а не преть... Возможно, на приточных решетках стоит установить регулирующие жалюзи.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 11:34
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
На длину 50 метров правильным решением было бы установить м каждой стороны ангара внизу приточные решетки штук по 5
И воздух вдоль стенок ангара пойдет к кровельным дефлекторам (очень интересно посмотреть на узел крепления дефлектора в крышу ангара) плавно огибая древесину. Шансов "протащить" воздух через стопки древесины минимальный.
Если делать по уму, то нужны воздухораспределительные воздуховоды по объему складируемого материала. Или направленные струи воздуха сверху вниз (что-то типа такого: http://www.veza.ru/book.php?path=%2F...=13595#13595/1).
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 11:54
#5
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


приточку можно и ввиде лотков по полу запустить ("борова"), тогда не будет вдоль стен уходить. Да укладывать древесину можно всячески.
А вытяжку можно как у штатовцев - мягкий рукав вдоль потолка - дешевле жестяного и распределение нормальное и выхлоп в торец.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 15:06
| 1 #6
Бом


 
Регистрация: 31.08.2020
Сообщений: 834


Фантазеры.
С одного конца воздухозаборная решетка 1×1м.
С другого осевой вентилятор тысяч на 20 м3/ч - иначе говоря 4 обмена в час.
При таком воздухообмене не важно как оно там по длине будет.
Бом вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 15:10
#7
MQ-1 Predator


 
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от salvo Посмотреть сообщение
Имеется металлический не утепленный ангар, полукруглой формы, длиной примерно 50м, высота потолка примерно 7м, то есть объем примерно 4000м3. В теплую погоду ангар очень сильно нагревается, днем спасаемся тем, что открываем воротины с двух сторон, тогда продувается. На ночь ворота закрываются и получается эффект парника. В ангаре хранится сухая древесина, и местами она начинает преть.
Тогда уж проще древесину хранить под обычным навесом. Как всегда с пиломатериалом и делается.
MQ-1 Predator вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 15:24
#8
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Бом Посмотреть сообщение
С одного конца воздухозаборная решетка 1×1м.
С другого осевой вентилятор тысяч на 20 м3/ч - иначе говоря 4 обмена в час.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ставите весь этот колхоз с одной стороны ангара, а на другом конце открываете двери или делаете решетку воздухозаборную.
Ну какбэ сразу такой вариант и был предложен. На авито каком-нибудь улитку с вентилятором киловатт на 10-25 купить и поставить с торца. Дешево и сердито. И даже, наверняка, работать будет. А если еще и частотник поставить, то прямо как лучших домах ландОна и парижа получится (без пусковых токов и можно на пол мощи пускать на ночь).
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 15:57
#9
Бом


 
Регистрация: 31.08.2020
Сообщений: 834


Вот в чем смысл "улитки квт на 10-25" - когда можно поставить осевик квт на 2?

ЗЫ:
Вот она - экономия на проектировщиках.

Последний раз редактировалось Бом, 03.08.2021 в 17:48.
Бом вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 05:19
#10
salvo


 
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Бом Посмотреть сообщение
Фантазеры.
С одного конца воздухозаборная решетка 1×1м.
С другого осевой вентилятор тысяч на 20 м3/ч - иначе говоря 4 обмена в час.
При таком воздухообмене не важно как оно там по длине будет.
спасибо, только не совсем понял, если склад объемом 4000м3, то почему при производительности вентилятора 20м3/ч поучает 4 обмена воздуха в час.
вроде как получается 1 обмен за 20 часов, что кажется очень мало. или я не правильно понимаю.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А если еще и частотник поставить, то прямо как лучших домах ландОна и парижа получится (без пусковых токов и можно на пол мощи пускать на ночь).
что такое частотник?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
Тогда уж проще древесину хранить под обычным навесом. Как всегда с пиломатериалом и делается.
у нас не пилмат, а сухая строганная продукция, нужно более качественная защита от попадания осадков, пыли и т.д. навес, к сожалению, совсем не подходит, только закрытые пространства подойдут. а на ночь ворота открытые не оставить из-за безопасности.
salvo вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 05:54
#11
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


примерно такая штука. Позволяет регулировать скорость вращения и избавляет от пусковых перегрузок
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 08:11
#12
MQ-1 Predator


 
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от salvo Посмотреть сообщение
а на ночь ворота открытые не оставить из-за безопасности.
Ну так сварите вторые ворота, из арматуры. Основные на ночь откройте, на решетку закройте.
MQ-1 Predator вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 08:11
#13
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Бом Посмотреть сообщение
Вот в чем смысл "улитки квт на 10-25" - когда можно поставить осевик квт на 2?
2 кВт явно не протянет ангар. А старых вытяжных вентиляторов-улиток можно реально дешево взять. Через осевик, когда он не нужен будет продувать насквозь, придется колхозить еще и решетки закрываемые. И отверстие под него круглое вырезать то еще удовольствие. Про характеристики уж молчу, у осевого своя специфика работы...
Первый же запрос на авито б/у вытяжной осевой вентилятор номер 1 за 7 т.р. в Озерске, куда уж дешевле?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от salvo Посмотреть сообщение
при производительности вентилятора 20м3/ч
Тысяч 20, читайте внимательнее.

Принцип построения РАБОТАЮЩЕЙ вентиляции колхоза имени Леннона и я и Бом описали +-. С одной стороны ангара решетка не менее 1х1 метра. С другого торца вытяжка 20 000 куб.м. в час и более. В идеале еще и частотником запастися, чтоб найти золотой расход воздуха. Остальное не принципиально. Осевой, улитка, канальник - что найдете то и ставьте, кроме вентиляторов дымоудаления, у них ресурс мизерный.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 10:06
#14
Бом


 
Регистрация: 31.08.2020
Сообщений: 834


Ессно протянет.
Там сопротивление сети Па 30, из которых 25 на решетке.
Замечание про неиспользование противодымных верное.
Можно два поставить, по 10 000. Или три. Непринципиально.
Что найдется бу, то и ставить.
Бом вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 11:10
#15
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Бом Посмотреть сообщение
Ессно протянет.
Уточню, протянет воздух вокруг складированного дерева. Чтобы воздух шел через дерево, нужно увеличить кратность в несколько раз.
ДУмаю в сушилке сложено нечто подобное под крышу. Там не 30 Па сопротивление будет, а 300.
Что по факту - не знаю. Чисто из природной запасливости предлагаю взять вентилятор с запасом по мощности, чтоб потом было не обидно за бесцельно потраченные средства.
Можно взять на 2-3 кВт вентилятор, если не хватит докупить еще парочку подобных. Это, кстати, снизит пусковые токи и позволит организовать нечто типа регулирования по мере необходимости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: process_railbeladen-4.jpg
Просмотров: 57
Размер:	349.0 Кб
ID:	239493  
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 12:04
#16
salvo


 
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Тысяч 20, читайте внимательнее.

Принцип построения РАБОТАЮЩЕЙ вентиляции колхоза имени Леннона и я и Бом описали +-. С одной стороны ангара решетка не менее 1х1 метра. С другого торца вытяжка 20 000 куб.м. в час и более. В идеале еще и частотником запастися, чтоб найти золотой расход воздуха. Остальное не принципиально. Осевой, улитка, канальник - что найдете то и ставьте, кроме вентиляторов дымоудаления, у них ресурс мизерный.
про тысячи не увидел в первом сообщении. спасибо!

----- добавлено через ~2 мин. -----
всем спасибо огромное за советы. решетка с одной стороны + осевые вентиляторы с частотниками с другой - в этом направлении и будем двигаться.
salvo вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 12:08
#17
rusl3


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
ДУмаю в сушилке сложено нечто подобное под крышу.
В сушилке осевики и стоят. И пачки ставят до потолка и по бокам зазоры, бывает шторами прикрывают - чтоб мимо штабеля не свистело.

Цитата:
Сообщение от Бом Посмотреть сообщение
С одного конца воздухозаборная решетка 1×1м.
С другого осевой вентилятор тысяч на 20 м3/ч - иначе говоря 4 обмена в час.
Голосую за.
И, это - "правильно" сухое не преет. Или есть источник влаги - пол отдает воду?
rusl3 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 12:16
#18
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от rusl3 Посмотреть сообщение
В сушилке осевики и стоят. И пачки ставят до потолка и по бокам зазоры,
Это не специализированная сушилка, а ангар. Там правильно объем не заполнишь. Поэтому и говорю, что нужно кратность повышать. Сушилок у меня под окном с десяток стоит, как они выглядят и как работают представляю.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 14:14
#19
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
делаете вытяжку ИЗ АНГАРА на улицу (то бишь приток)
Pavel, что-то я реально затупил - не могу понять. Это я без всякого сарказма.
lee вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 14:18
#20
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Pavel, что-то я реально затупил - не могу понять. Это я без всякого сарказма.
это я затупил... сначала по-другому описывал и не все удалил лишнее.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Сделать вытяжку в ангаре

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58