08.11.2007, 12:27 | #1 | |
Кондуктор под анкерные болты
Москва
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 36917
|
|
||||
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
|
А по моему это стандартный АБ (анкерный блок), хотя их несколько вариантов, и еще под такой "АБ" в стакан (ростверк) надо вводить "косые" хомуты для того, что бы его можно было поставить и зафиксировать до бетонирования.
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я бы определил глубину заделки болтов стандартно - L=n*d, n - из норм, для болтов с анкерной плиткой. Плитки - на глаз, не менее стандартных по ГОСТ на фунд. болты. Остальное - просто объединение в блок с целью чтоб при бетонировании не рассыпались и не сдвинулись болты относительно друг друга.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Кондуктор э
Цитата:
Это не конструктивный элемент, он может и сниматься с болтов после затвердения бетона, а может и бетонироваться. Как его сделать.. ну надо просто мозг напрячь
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Я когда в горах катался об этом не думал даже))))))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Поскольку сейчас не Советска власть, прокатные станы не все могут проектировать, Mist, видимо, интересуется именно блоком фундаментных болтов. А вот предложенный Евген. свой вариант блока никуда не годится (проглядывается молодой специалист без должной выучки). А теперь по порядку, по "Изделию закладному МН 1" (будет много). 1) Анкеровка принята Н=530 мм, тогда как для спареных болтов должно быть Н=20d=20*36=720 мм (есть письмо ЦНИИПСК), ну и формула (10) приложения 2 СНиП 2.09.03-85 даст свои десять копеек. 2) Умилило то, что шпильку принял из арматурной стали! Хорошо, что из гладкой арматуры, а то я видел шпильки из А-III. А чем круглая сталь по ГОСТ 2590-2006 не угодила? А если нужен будет болт М24, а в ГОСТ 5781-82 такого диаметра арматуры нет, как нет и диаметров боле 40 мм? 3) А что, марку стали шпилек теперь в Ебурге уже не ставят? А гладкая арматура (А240 по ГОСТ 5781-82) из низколегированных сталей уже прокатывается? 3) Условные обозначения сварных швов тоже подгуляли. Шов № 3 показан под выноской (шов - невидимый), а само обозначение указано как видимый шов? К тому же шов Н1-Рш здесь совсем ни при чём! 4) Зачем-то поз. 7 приваривается на весу к рёбрам. А нельзя эти уголки просто было положить на анкерные плитки или опереть перьями уголка к плите и к ребрам? А зачем ГОСТ 8713-79? Нельзя ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80? 5) Анкерные и выверочные плитки здесь совсем неуместны, разарабатваются и заказываются в КМ и КМД (см. п. 11 док. 1.423.3-8.3 46КМ). 6) А зачем вообще анкерная плитка на базе колонны? Блок фундаментных болтов для того и предусматривается, чтобы соблюсти очень высокую точность при его изготовлении, а тогда отверстия в базе кололнны можно сделать всего на 3 мм больше диаметра болтов, и тогда работает принцип просто болтового соединения (как в элементарных креплениях балок, связей и др.). 7) Автор предлагает с одной форматкой заказывать и изготовление шпильки, и поз. 3, и нарезку на гильотине пластин, уголков. А если бы и так, то следовало бы отметить эти детали в спецификации (*), а под ней написать: "*Поз. 1, 3, 4 см. на поле чертежа". Почему и поз. 4? А потому, что в ней следовало бы предусмотреть вырез уголка для пропуска под ним сварного кругового шва, которым шпилька приваривается к анкерной плите. 8) Шпилька разработана без учёта того, что в торце она должна быть срезана под углом не более 15 град. для обеспечения шва Т1-Мф. 9) Поле допуска резьбы шпильки принята 6g, гайка принята с полем допуска 6Н. А ведь существует сокращённый сортамент метизов, согласно которому болты изготавливаются с полем допуска резьбы 8g, а гайки - 7Н. См. также п. 2.3 ГОСТ 24379.1-80. 10) "Остальные требования см. ГОСТ 10922-90". А согласно преамбулы ГОСТ 10922-80: "Стандарт не распространяется на закладные изделия, не имеющие анкерных стержней из арматурной стали". Шпилька (см. выше) - не арматура! Уместне было бы написать: "Технические требования - по ГОСТ 23118-99". 11) В обозначении следует приводить марку изделия - "-МН1" (без пробела перед "1"). А вообще-то, это "Блок фундаментных болтов БФБ1". 12) Массу деталей всё-таки следует проставлять с точностью до 0,01 кг(при массе менее 1 кг) и 0,1 кг (при массе 1 кг и более). 13) В графе "Наименование" следуе приводить наименование деталей: "Шпилька", "Плита", "Ребро" и т.п. и только затем расписывать прокат (см. черт. 40 в ГОСТ 2.109-73). Где-то так. Последний раз редактировалось Doka, 06.04.2010 в 19:36. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Добавлю еще к контруктивной критике Дока...
Улыбнуло... форматка по ЕСКД, а оформление по СПДС... 1. Вы уж определитесь с оформлением Это у Вас сборочный чертеж. В децемальном номере СБ стоять должно, а не два 00 на конце. Под наименованием изделия пишется "Сборочный чертеж". 2. В спецификация тоже не правильная. Должна быть еще колонка "Обозначение", в ней децемальные номера деталей проставить нужно. 3. Обозначение разреза уже давно не подчеркивается. 4. В левом верхнем углу должен стоять опять же децемальный номер, но перевернутый. 5. Вы свою "конструэнцию" покрывать чем-нибудь будете? Пусть гниет? 6. Улыбнул разрез 1-1. Это у Вас вид справа. Он же вид слева. (по умолчанию не ставится). 7. Про допуски я "молчу". 8. Позиции на чертеже не повторяются. 9. Ну и т.д. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
анкерные болты кажется не несут | vv_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 27.05.2013 13:54 |
Анкерные болты | Лыжник | Разное | 3 | 28.06.2007 09:58 |
Анкерные болты | K700 | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 07.12.2006 20:38 |
Анкерные болты | Veliking | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 17.05.2006 12:35 |