Необходима ли аттестация тех.сварки при сборке свай на строительной площадке?
Регистрация: 24.11.2017
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 9591
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ПРАВИЛА аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (с изменениями на 17 октября 2012 года)
Цитата:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2020 года N 2355 Об отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 116-ФЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О промышленной безопасности опасных производственных объектов (с изменениями на 11 июня 2021 года) (редакция, действующая с 1 июля 2021 года) Цитата:
То есть проверяющий генподрядчика имеет право только проверить по своему удостоверению. Субподрядчик на ОПО должен сам иметь спецов и сварщиков с НАКС. Генподрядчик может имитировать самостоятельную работу по сварке своими силами, но ему это аукнется.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2017
Сообщений: 2
|
Спасибо за ответ Tyhig, но вопрос не в аттестации персонала, а в наличии у организации занимающейся сваркой свидетельства о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (типа того что в приложении).
Позиция субподрядчика: Не нужно, т.к. занимаются не изготовлением свай, а лишь укрупнённой сборкой свай изготовленных на заводе. Позиция заказчика: Нужно, т.к. сборка осуществляется на территории ОПО + Приказ Ростехнадзора N 519 от 11.12.20 п. 12 |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Если он ничего не сваривает, тогда никакой аттестации сварки не надо. Такие вопросы возникают только потому что в строительных конторах (по идеологическим что ли причинам) не нанимают специалистов по сварке. Дописочка. С мобильника не увидел чертёж. Обязательно нужна аттестации технологии. Это такие же сварочные работы на ОПО. Группа объектов СК или ПР вроде. Нужно смотреть нормативку, проект и ТУ для уточнения группы объектов и требования. Область аттестации должна перекрывать все соединения как у вас по чертежу, там надо смотреть, чтоб подрядчик не обманывал по области аттестации. Разделку кромок на кольцевые швы нужно было одностороннюю, с двусторонней в горизонте сложнее выполнить. Зачем на стыковые швы указан катет в чертеже??? А почему вы приложили аттестацию на КО? Какое отношение к сваям? Последний раз редактировалось singelschucher, 21.10.2021 в 21:22. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отклонения по расположению свай в плане | Sirin | Основания и фундаменты | 8 | 02.08.2017 15:12 |
Приемка бетона на строительной площадке. | Construere | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 06.08.2014 10:42 |
Какой перегруз допускается для свай | eugenmax | Основания и фундаменты | 3 | 20.12.2012 16:42 |
Проектирование временных дорог на строительной площадке | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.04.2012 22:26 |
Виды свай на площадке с уклоном 20-30градусов | Eugene96 | Технология и организация строительства | 3 | 15.02.2009 15:56 |