Непрочитано 26.11.2006, 16:10 #1
Анкерные болты
K700
 
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510

Господа мэтры? Из какого расчета устанавливаются анкерные болты в базе центрально сжатой колонны?
Просмотров: 6831
 
Непрочитано 26.11.2006, 17:27
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Конструктивно )))))

От себя добавлю что центрально сжатой колонны не бывает.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 01:20
#3
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от str02
Конструктивно )))))

От себя добавлю что центрально сжатой колонны не бывает.
Если не проектировать здание там, где не бывает ветра. Ну и кранов, и т. п.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 07:32
#4
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Может быть колонну для этажерки в здании надо запроектировать... сейсмики нет, ветра там тоже нет... а нагрузку в горизонтальном направлении хочется задать... потому что она наверняка может возникнуть...
v_alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 07:33
#5
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


А если балочная клетка проектируется внутри существующего здания?
Понятно, что конструктивно но всему есть пределы (покачали в голове прикинули и приняли)?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 08:24
#6
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от K700
А если балочная клетка проектируется внутри существующего здания?
Понятно, что конструктивно но всему есть пределы (покачали в голове прикинули и приняли)?
М24. Скажи что я разрешил.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 10:03
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от v_alex
Может быть колонну для этажерки в здании надо запроектировать... сейсмики нет, ветра там тоже нет... а нагрузку в горизонтальном направлении хочется задать... потому что она наверняка может возникнуть...
была такая мысль на форуме - Автора не помню
Цитата:
В немецком DIN, например, рекомендуют прикладывать условную сосредоточенную силу к месту сопряжения ригеля с колонной. Её значение предлагается брать как 1/20 от временной полезной нагрузки.
Просто в пояснительной записке немецкие инженеры ссылаются на DIN 1055 п. 7.2.1.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 17:40 Анкерные болты
#8
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


А у нас как всегда на авось?!
K700 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 17:56
#9
Arkadiy

Дурака валяю
 
Регистрация: 05.06.2006
г.Димитровград
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от AIK
М24. Скажи что я разрешил.
[sm200]
__________________
Чем бы дитя ни тешилось........
Arkadiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2006, 06:13 Анкерные болты
#10
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Ok
K700 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2006, 20:34
#11
Red4x


 
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
<phrase 1=


...
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2006, 20:38
#12
Red4x


 
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Red4x
Исходные данные:

N - расчётная нормальная сила, тс
Q - расчётная поперечная сила, тс
М - расчётный изгибающий момент, тс*м

Rb - расчётное сопротивление бетона сжатию, МПа
Rbа- расчётное сопротивление металла растяжению, МПа
la - расстояние от равнодействующей усилий в растянутых болтах до противоположной грани плиты, см
с - расстояние от оси колонны до оси болта, см
n - количество растянутых болтов, расположенных с одной стороны
базы колонны;
bs - ширина опорной плиты базы колонны, см
eo - эксцентриситет приложения нагрузки eo= M/N, см

Определяем высоту сжатой зоны бетона под опорной плитой базы колонны:
х= la - (все, что за скобкой с права под корнем >) la2 -2N(eo+c)/Rbbs

Вычисляем параметр относительной высоты сжатой зоны бетона:

_____________0.85-0.008Rb
xR =____ ------------------------------
_______Rbа 0.85-0.008Rb
____1+ ------ (1- ---------------- )
_______400 _________1,1

Проверяем условие: х <= xR*la

Определяем величину расчётной нагрузки, приходящейся на один растянутый болт
для баз стальных колонн сплошного типа:

Р = (Rbbsx - N)/n


II. Требуемая площадь попер. сечения болтов (по резьбе)

Asa = ко Р/ Rва, где

ко=.......
к=1.35 для динамических нагрузок
к=1.05 для статических нагрузок
Для съемных болтов с анкерными плитами, устанавливаемых свободно в трубе, коэффициент ко для динамических нагрузок принимается равным 1,15

Диаметр резьбы болтов d / Расчетная площадь поперечного сечения болтов по резьбе Аsa, см2
М 10 0,571
М 12 / 0,842
М 16 / 1,57
М 20 / 2,45
М 24 / 3,52
М 30 / 5,6
М 36 / 8,26
М 42 / 11,2
М 48 / 19,72




В СНиПы надо хоть иногда заглядовать, помогает :twisted:
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума  