| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.10.2019, 05:49 | #1 | |
Как запроектировать этажерку под грохот - с жесткими или шарнирными узлами?
КМ, ЛСТК
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 336
|
||
Просмотров: 27076
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
Можно выполнить как угодно. Но я бы не рекомендовал опирать стойки жестко (большие изгибающие моменты -> раздутая база и большие фунд. болты). В идеале сделать ее связевой в обоих направлениях (большая горизонтальная жесткость по сравнению с рамными узлами). Можно выполнить рамно-связевую, на подобии как в прил. картинке.
Рекомендуемая литература: https://dwg.ru/dnl/1317 |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
Обязательно надо сделать динамический расчёт, а то всё ходуном будет ходить, к схеме Evgeny31, я бы добавил еще связи по 2 направлениям, что б у одной колонны связи были с двух сторон, для жёсткости, только галочкой их бы поставил, если узел ригеля жесткий будет, что б проще решался.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Вот еще, чуть не забыл, всё конечно зависит от нагрузок, но чтоб не крутило балки от горизонтальной динамики их лучше сделать квадратного сечения |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 336
|
Спасибо! qwer18, извините, не поняла... Рыжие связи не рисовать, а поставить внизу закрепление по этой оси? А физически они будут?
А как сделать динамический расчет? Извините, никогда с этим не сталкивалась... Пришла новая вводная: вертикальные связи невозможны. Последний раз редактировалось Энигма, 08.10.2019 в 09:05. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
А вот тут возражу. С балками такого рода трудно (а порой и невозможно) достичь высокого значения первой собственной частоты колебаний. Гораздо лучше все точки опоры грохота завязать горизонтальными связями на колонны. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Увы, но прежде чем начать проектировать необходимо видеть то, под что будет этажерка. Любой грохот или дробилка, вибропитатель, конвейер выдается с нагрузками на опорные конструкции. Опорные конструкции могут быть как стальными так и железобетонными. Если есть возможность - то желательно сделать ЖБ массив, если нет - то комбинированное решение с жестким монолитным настилом, не совсем удачное решение, но жизненное - чисто стальная этажерка. Как уже говорили - предпочтительно связевая схема.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 336
|
Коллеги! Все узлы балок и колонн друг с другом и с фундаментами будут жесткими. Там слишком много оборудования.
Скажите, как собрать динамические нагрузки? паспорта грохотов есть. Как их приложить в Скаде? Как хотя бы примерно прикинуть, сколько динамики придет в виде моментов и продольной силы на базу? Сейчас задача рассчитать базу, причем срочно. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Цитата:
Не базу. А получить нагрузки на фундамент. Можно взглянуть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
Цитата:
Хоть убей забыл книжку по которой считал. И не могу найти. В общем надо сравнить частоты колебаний опоры и грохота, а также проверить прогиб опор, который должен быть точно меньше миллиметра, в зависимости от частот |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 336
|
Компоновка есть, но я не умею крепить картинки, целый день промучаюсь. Сетка 3,3х6 , 2 пролета, 2 шага=9 колонн. Гип сказал связей не будет, будут только жесткие узлы. Конструкция не рассчитана, завтра надо дать расположение болтов. Можно сделать базу как предлагали выше и рассчитать по Гореву как обычную, без динамики, на 2 момента, но я не знаю, какие будут приходить моменты от динамики. Все нутро мое восстает против идеи делать базу прежде расчета, но не могу убедить начальство...
Последний раз редактировалось Энигма, 08.10.2019 в 10:16. Причина: размеры сетки написала |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Расширенный режим - управление вложениями - выбрать через проводник скрин в формате JPEG/
Пролеты-то по 5 или 10 или 15 метров? Без картинок не поможем) - компоновка, скрин паспорта с нагрузками на опорные конструкции
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Да ладно. Сет вон уже базу нарисовал.
Теперь плавно переходим к жёстким узлам. С сечениями профилей ГИП уже определился?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 336
|
Предварительно колонны двутавр 70Ш1, балки - 70Ш1. Если так и не будет расчета, на этом и остановимся. Но я буду настаивать.
Здание в цехе, нагрузок только соб вес всего, люди да грохота эти. З этажа. Даю 1 паспорт на грохот, там всего 4 разных оборудования. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.07.2015 15:26 |
Как запроектировать перемещаемую этажерку под оборудование? | BACCbIP | Металлические конструкции | 14 | 03.03.2015 11:03 |
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? | юный инженер | Основания и фундаменты | 70 | 16.12.2013 12:46 |
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. | Andrey88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.10.2013 08:15 |
Указанные узлы на листе 77-79 в Серий 1.400-10 В.4, читается шарнирными или жесткими ? | Рашов | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.02.2012 10:21 |