31.01.2013, 05:06 | #1 | |
AutoDesk Robot 2013 Что за демоны такие- изолированные узлы?
проектировщик
Чита
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 8134
|
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
изолированная конструкция, конструкция состоящая их 2х и более частей. Те у вас часть конструкции не соединена с другой частью.
возможно какойто элемент "висит" в воздухе. тоже самое узлы неустойчивость- геометрич изменяемая система. уберите шарнир по местной оси элемента Х. или возможно, у вас не заданна опора по оси которая препятствует вращению стержня вдоль своей оси. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Нашел касячки я не знаю почему так, вроде использовал привязку в Ревите при корректировке аналитической модели и привязывал элементы друг другу используя видовой куб чисто в плоскости! Поставил в настройках расчета допуск создания модели зазорчик вместо автомат (1мм), вручную 5мм. Все замечательно не найдено изолированных узлов, расчет прошел. Далее смотрю как эпюры построил так верхнюю балку от средней колонны момент пропускает, увеличил смотрю колонна выше балки нарисована как так соединяю ее- все эпюра правильная, так нет нижние балки на колоннах уползли и теперь пишет опять изолированные узлы! Может есть такая кнопочка где либо типо соединять узлы с таким то допуском и т.д. В ПК Лира вроде что то было как упаковать схему
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 4
|
Добрый день! Помогите, кто чем может! Не понимаю в чем прикол... Создаю фундаментную плиту, все слои грунтов, все коэффициенты вроде правильные. Начинаю считать, программа все прекрасно просчитывет, НО! как только я создаю на фундаментной плите покрытие для задания зоны нагрузки - оппля! программа выдает мне ошибку - мол, у вас изолированная конструкция, все сооружение висит в воздухе. Что делать? Создаеься ощущение, что покрытие удаляет плиту. Как тогда задавать нагрузки?
|
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Да это наверное не покрытие а плоскость для приложения нагрузки. А может и серьез покрытие нарисовать или утолщить плиту эту на величину равной этой нагрузке и будет она учитывать ее как собственный вес
Я пока отложил всё это 3D, не верю я расчету. Я так понял лучше не передовать аналитику (хоть и есть там панель корректировки аналитической модели с подрезанием/доведением стержней в автомате как оказалось), а создовать непосредственно в Роботе!!! А еще лучше плоскую задачу решить (намного легче!!!) Но плита эт не рама эт другое ))) Советую тест драйв td8 посмотреть Revit на оф сайте за 2011г. там помню плита была 900мм, здание ж.б. каркасное, отправляли в Robot и прикладывали нагрузки, но не на плиту а на само здание (снег на кровлю, ветер и.д.), мож чем поможет Последний раз редактировалось kostia, 07.02.2013 в 16:40. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Возможны ли такие рамные узлы? | Nadia | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 24.01.2015 14:17 |
Autodesk Robot Structural Analysis 2010 и армирование | specter85 | Robot | 6 | 02.11.2009 15:47 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Лучшее изобретение для автокада | Vova | Разное | 72 | 06.05.2009 14:42 |