Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях??
MAXIMKA79
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 20.06.2005
Сообщений: 56

Ситуация такая, здание зажато с четырех сторон. Здание торговый центр 5 этажное , + 2 этажа под землей, вода достаточно высоко и мы попадаем в нее. Вопрос : кто нибудь сталкивался с таким , если устраивать стену в грунте и использовать ее в качестве стены здания то как устроить гидроизоляцию, или есть какие то другие решения???
Просмотров: 7051
 
Непрочитано 06.04.2007, 11:31
#2
PS EPC

ДПМ
 
Регистрация: 06.04.2007
С Урала
Сообщений: 40


C помощью технологии струйной цементации (jet-grouting) возможно устраивать горизонтальную противофильтрационную завесу ниже отметки дна котлована прямо с дневной поверхности.
PS EPC вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 11:34
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Це к ЛИСу.
Ему и отдавайте проект.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 12:46 Re: Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных услови
#4
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MAXIMKA79
Ситуация такая, здание зажато с четырех сторон. Здание торговый центр 5 этажное , + 2 этажа под землей, вода достаточно высоко и мы попадаем в нее. Вопрос : кто нибудь сталкивался с таким , если устраивать стену в грунте и использовать ее в качестве стены здания то как устроить гидроизоляцию, или есть какие то другие решения???
Была у меня такая проблема, только здание было зажато с двух сторон и один подземный этаж паркинга (правда без высокого уровня грунтовых вод ) Для исключения влияния существующих зданий в первую очередь устраивали защитные экраны по периметру котлована, а потом приступали к выполнению подпорной стенки из свай диаметром 620мм. Сваи стенки в последующем использовались для опирания перекрытий.
В Вашем случае подойдет гидроизоляция по внутренней поверхности подпорных стен (типа "BENTOFIX"). Исполнители работ по даному типу гидроизоляции гарантируют нормалюную адгеззию к железобетону и долговечность.
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 14:05
#5
sawhorse

Преподаватель ВУЗа
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61


С внутреней строны "стены в грунте" устанавливается профилированная мебрана, прижимаемая каменной стенкой. Вода просачивающаяся через стену собирается в дренажную насосную станцию, располагаемую в приямке ниже пола подвала и откачивается в ливневую сеть. При этом, под фундаментной плитой по подготовке выполняется гидроизоляция из бентонитовых матов по бетонной подготовке. Так выполнен ТК "Шереметьвский" на Никольской в Москве.
Между прочим 3 этажа вниз и напор воды 6 м.
Успехов.
sawhorse вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 12:46
#6
MAXIMKA79

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва
Сообщений: 56


Всем спасибо.
MAXIMKA79 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2007, 15:00
#7
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


Господа - со стеной понятно, а что под полом? Нужно ли уравновешивать напор воды толщиной плитной конструкции -
или же заводить эту плиту под стену и ОСОБО армировать?
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2007, 17:12
#8
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Александр Тверной
Господа - со стеной понятно, а что под полом? Нужно ли уравновешивать напор воды толщиной плитной конструкции -
или же заводить эту плиту под стену и ОСОБО армировать?
Если исходя с ИГ условий площадки водоупорный слой находиться више отметки пола нижнего этажа - ничего мудрить не надо. А если водоупор ниже отметки пола - надо смотреть. Но думаю если пол ж/б толщиной 200мм при учете наличия ростверка и свай - ничего страшного не будет. Поднять не должно
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2007, 21:26
#9
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


valerij_konstr:
Цитата:
Но думаю если пол ж/б толщиной 200мм при учете наличия ростверка и свай - ничего страшного не будет. Поднять не должно
- это заготовка для объяснительной записки прокурору...

200мм ж.б. пол - на всплытие ОЧЕНЬ тоненькая лёгенькая конструкция, особенно если ещё раз внимательно прочесть первый пост:
Цитата:
Здание торговый центр 5 этажное , + 2 этажа под землей, вода достаточно высоко и мы попадаем в нее.
Автор не написал конкретно что и как. предположим 2 подземных этажа по 3м высотой. А УГВ - 3 м от поверхности (не самый худший вариант). Математику вспоминать будем?

Вычислим ТОЛЬКО гидростатическое давление на фундаментную плиту - по формуле известной нам ещё со школы:
P=ро*же*аш
Р=1000кг/м3 * 10 * 3м = 30кПа = 3т/кв.м. - а на перекрытие обычное скооолько обычно берёте??? :wink: И это только от водички...
- не подумавши Вы наверно сказали про 200мм ж.б... не говоря уж о том, что не бывает при 2-х подземных этажах таких тонких "фундаментных плит"
Серёга - Bilder вне форума  