Непрочитано 29.09.2019, 21:47 #1
Допустимая нагрузка на плиту лоджии в монолитно-кирпичном доме
akBa6yJLb
 
Регистрация: 29.09.2019
Сообщений: 4

Доброго времени суток.
Нужна помощь, прочитал уже кучу информации, точного обоснования не нашел.
Имеется многоквартирный дом 2014 года, 17 этажей, монолитно-кирпичный.
Имеется лоджия в торцевой квартире размерами 3,72х1,9х2,6 (7м2).
На лоджии плита - 14 см. Вроде как не пустотка, а монолит.
Опирается с одной стороны точно на П-образную балку (справа, если стоять на входе), слева непонятно, т.к. там кирпичная стена.
Хочу положить теплый пол, как источник основного отопления.
Перед этим проложить плиты XPS, далее - установка обрешетки для обшивки гипсокартоном.
Предварительные суммарная масса материалов требуемых для всего этого дела - около 1200 кг. (стяжка 800 кг, стеклопакет - 200 кг, обрешетка 200 кг). Дополнительно к этому будет рабочий стол, небольшой шкаф.
Все это будет размещено на ~5м2 площади, т.к. имеется пожарная лестница.
Теперь вопрос, не рухнет ли вся эта конструкция к соседу вниз, с такой нагрузкой?
Просмотров: 3704
 
Непрочитано 29.09.2019, 22:30
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


СП 20.13330.2016 , таблица про равномерно распределённые нагрузки.
Не помню.
* коэффициент надёжности по нагрузке 1,2.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 22:39
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от akBa6yJLb Посмотреть сообщение
Теперь вопрос, не рухнет ли вся эта конструкция к соседу вниз, с такой нагрузкой?
Зависит от армирования плиты.
SetQ на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 22:46
#4
akBa6yJLb


 
Регистрация: 29.09.2019
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Зависит от армирования плиты.
Тоже тяжело ответить. Срез плиты не делал. Да и соседу не понравится я думаю если у него кусок "потолка" спилю. Точно что там двусторонняя армировка
akBa6yJLb вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 22:55
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Цитата:
Сообщение от akBa6yJLb Посмотреть сообщение
Дополнительно к этому будет рабочий стол, небольшой шкаф.
ого, а в квартире мебель с такой же предусмотрительностью расставляете?
никаких особых нагрузок Вы не перечислили, чтобы могли возникнуть какие-то проблемы.
как минимум 300 кг/м2 распределенной нагрузки на плиту должны были учитываться, т.е. 300*7=2100 кг
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 22:55
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Нужен не срез, а оголение - хотя бы двух параллельных стержней снизу, чтобы определить диаметр, тип и шаг арматуры. Ещё лучше ознакомиться с проектом.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Не обязательно исследовать армирование плиты пола, можно посмотреть армирование на своём потолке, на всех этажах плиты скорее всего одинаковые.

----- добавлено через ~6 мин. -----
http://www.zemkadastr45.ru/wp-conten...pravilno-4.jpg

----- добавлено через ~7 мин. -----
Но проще будет испытать, наверное.
SetQ на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 23:03
#7
akBa6yJLb


 
Регистрация: 29.09.2019
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Нужен не срез, а оголение - хотя бы двух параллельных стержней снизу, чтобы определить диаметр, тип и шаг арматуры. Ещё лучше ознакомиться с проектом.
Это в принципе реально сделать. Попробую. А вот с проектом беда. Тех. паспорт в БТИ не брал. В свободном доступе не нашел информации

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ого, а в квартире мебель с такой же предусмотрительностью расставляете?
Относительно да.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
никаких особых нагрузок Вы не перечислили, чтобы могли возникнуть какие-то проблемы.
как минимум 300 кг/м2 распределенной нагрузки на плиту должны были учитываться, т.е. 300*7=2100 кг
А то что нагрузка будет сосредоточена именно на 5м2, а не на всей плите? Т.е. часть плиты будет без стяжки, каркаса и т.п. получается же тогда и расчет необходимо уменьшить.
akBa6yJLb вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 23:13
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от akBa6yJLb Посмотреть сообщение
А вот с проектом беда. Тех. паспорт в БТИ не брал. В свободном доступе не нашел информации
Можно у строителей узнать, может где-то поблизости работают.
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 30.09.2019, 03:11
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


akBa6yJLb, то что плита на балконе 14 см. необязательно говорит о том что это монолит или сборная плита, хотя, конечно не пустотка.
Ну и для каркасно- монолитного дома, конечно, более вероятно монолитное исполнение.
Тогда, в зависимости от расположения несущих конструкций, на разных участках плиты может быть растянуто и верхнее и нижнее волокно, рабочее армирование вполне может оказаться сверху. Кроме того, вдоль теплового контура стен скорее всего поставлены вкладыши из ППС, две вскрытые рядом арматуры могут проходить через ребро с шагом 50мм.
Вы бы поискали проект, или хотя бы план БТИ.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 08:48
#10
akBa6yJLb


 
Регистрация: 29.09.2019
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
akBa6yJLb, Кроме того, вдоль теплового контура стен скорее всего поставлены вкладыши из ППС
Вы бы поискали проект, или хотя бы план БТИ.
Там лежит минплита.
Искал проект - не нашел.
Только в БТИ если заказывать тех. паспорт.
akBa6yJLb вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 09:07
#11
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от akBa6yJLb Посмотреть сообщение
Это в принципе реально сделать. Попробую. А вот с проектом беда. Тех. паспорт в БТИ не брал. В свободном доступе не нашел информации
Не надо самому ничего оголять и исследовать. Не поритите конструкции. Все равно вы сами ничего с этой информацией не сделаете. Лучше поищите проект
(в управляющей компании должен быть) вашего дома или типовой проект. А если не найдете - не такую и запредельную нагрузку вы насчитали. Она очень маленькая, меньше 200 кг на м2. Очень маловероятно, что проектом могла быть предусмотрена нагрузка менее 600 кг м2. У вас если ещё добавить 200 кг на м2 полезной нагрузки, выйдет всего 400. Ну и если вдруг вам каким-то чудным образом удастся перегрузить плиту - она не рухнет моментально, сначала образуются трещины и прогибы, будет время среагировать, например разгрузить плиту. Хотя повторюсь, это очень маловероятно сценарий.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимая нагрузка на плиту лоджии в монолитно-кирпичном доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Консультация: Максимально/минимально допустимая нагрузка на сборные железобетонные перекрытия Alexey_ae Конструкции зданий и сооружений 13 03.04.2018 07:37
Допустимая нагрузка на многопустотные панели толщиной 22 см в доме серии II-18/12? Прав я или нет? Павел33-34 Конструкции зданий и сооружений 1 25.10.2016 18:04
Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м sagitron Железобетонные конструкции 25 16.11.2012 12:25
Нагрузка от фальшпола на плиту перекрытия. swinco Конструкции зданий и сооружений 14 08.03.2012 08:07
Монолитные перекрытия в кирпичном доме Alexsander Kha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 07.11.2009 09:24