| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.04.2010, 18:27 | #1 | |
Несколько пожарных вопросов о пристраиваемой лестничной клетке
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377
|
||
Просмотров: 4735
|
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
СК1 - Сходова клетина 1? якшо не помиляюсь...
она же по моему (РБ) лестничные клетка Л1 — с естественным освещением через окна в наружных стенах, в том числе открытые во внешнюю среду. Я лично вообще проблемы здесь не вижу. У тебя пристраевается лестница к зданию 3 степени огнестойкости отсюда и данный эвакуационный путь должен быть не ниже это степени, т.е. 3 будет достаточной более чем при ее (REI90-стены R45-марши). Противопожарную стену прищлось бы ставить, если у тя пристройка другого функ.назначения и с превышающим норму площадью пожарного отсека. Т.е. мое мнение, что твоя СК1 - правильное решение, но обязательно проверь, чтобы в ней было окно в размерами в свету 0,75х1,5(высота)м для эвакуации. Проверь еще по эвакуации будет ли тебе достаточно одного этого выхода? ... ну и планы бы выставил, чтобы картина была ясна. Нехай тебе щестить! |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Спасибо огромное!. Но все же.
Допустим загорится первый этаж, дым начнет проходить на мою лестницу, и как тогда эвакуироваться второму этажу? Может все таки заложить окошки, которые выходят в лестницу с квартир? И поставить двери противопожарные на первом и втором этаже в эту клетку? Помоги пожалуйста. С выходами у меня все нормально, их два. И извини, что норм не знаю |
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
Все горазд, не хволюйся.
Короче у тя в эту клету не должно выходить никаких окон из квартир!!!! Только окна, которые выходят на улицу. В итоге у тя связь с этажами происходит только через дверь. По нормам дверь в лестничные клетки, фойе, лифтовые холы должна быть дымонепроницаемая... как раз для того о чем ты злекався ))). Противопожарных там ставить не надо! По дымоудалению... если у тя там есть окна, они есть, то оно будет естественым. При больших площадях (тпиа торговые центры) и когда нету естественного освещения, то требуется делать автоматическое (механическое) дымоудаление (это все нормы ОВ). А в целом ДБН читать и почитать стоит... без них никак. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несколько вопросов по проетированию железобетонного промышленного здания. | f19730 | Железобетонные конструкции | 10 | 19.02.2010 15:41 |
Несколько вопросов инженерам | pseudonim | Разное | 22 | 18.02.2010 10:04 |
Нужна помощь по пристраиваемой лестничной клетке! | akex | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.02.2010 20:41 |
Несколько вопросов по ИГ и Autocad | Laplasianin | Разное | 20 | 09.06.2008 20:29 |
Шероховатость и еще несколько вопросов | serg0s | AutoCAD | 20 | 17.08.2007 12:57 |