| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены

Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2010, 17:30 #1
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены
PA-VA
 
Регистрация: 11.02.2008
Сообщений: 9

Граждане, помогите разобраться, раньше не сталкивался, теперь балдею. Пользуюсь рекомендациями к ДСТУ 3760-98 (Украина) для подсчёта длины анкеровки рабочей арматуры монолитной балки сечением 400х300h (сам понимаю сечение корявое для балки, но другого выхода не имею, ограничение по высоте помещения). Ригель армирован 4d16 понизу и 4d20 поверху. Подскажите кто знает доподлинно какая длина анкеровки для бетона В15 для верхней и нижней арматуры. При расчёте по формулам рекомендаций получается длина заделки верхней арматуры 1100мм, т.е. её можно ставить только с отгибом на 90 градусов к низу, но тогда нарушается положение, о том что длина горизонатального участка начала анкеровки должна быть не менее половины всей длины анкеровки (горизонтальный участок получается 400мм) Верна ли эта длина, если считать что арматура поставлена без запаса и в зоне анкеровки установлена поперечная арматура (тип анкеровки по таб.9 - пятый). И ещё вопрос: там есть такая таблица №12, кто-то может прояснить на внятном примере что в ней (что за зоны, где эти зоны например для колонны)? Заранее благодарю.
Просмотров: 9805
 
Непрочитано 28.05.2010, 08:46
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от PA-VA Посмотреть сообщение
что длина горизонатального участка начала анкеровки должна быть не менее половины всей длины анкеровк
А где об этом сказано в последних нормах. СНиП II-21-75 не берем. Он давно отменен.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 09:26
#3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А где об этом сказано в последних нормах
Подобные правила описаны в руководстве по проектированию б. и ж.б. конструкций...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 09:47
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Подобные правила описаны в руководстве по проектированию б. и ж.б. конструкций...
Уточните каких.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 09:55
#5
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от PA-VA
там есть такая таблица №12, кто-то может прояснить на внятном примере что в ней (что за зоны, где эти зоны например для колонны)?
Для колонн - пункт 5 (остальные случаи). Фи4=0.7.
Все предыдущие пункты - для элементов, у которых рабочая арматура располагается перпендикулярно направлению бетонирования (т.е. для плит, балок и т.д.)
Dant вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 10:14
#6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от PA-VA Посмотреть сообщение
Ригель армирован 4d16 понизу и 4d20 поверху.
Почему бы не снизить верхнее армирование и не сравнять его с нижним с учетом перераспределения моментов с опорной части в пролетную? Соответственно немного уменьшится длина анкеровки. И возможно изменить способ анкеровки на приварку попер. стержней, пластин и пр.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 10:27
#7
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Уточните каких.
... из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).

В качестве иллюстрации: стр. 122, рис. 94 (б)
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 10:35
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


А почему не "ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84), черт. 104.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 10:38
#9
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


про Укранинские рекомендации ничего не скажу, но может будет полезной информация из Российских норм:
- СП 52-101-2003: Анкеровка растянутой (верхней) арматуры класса А400 (A-III) для бетона В15 - 47Ф = 47*20=940мм.
- Руководство по конструированию бетонных и желеобетонных конструкций (1978г.) Длина прямого участка заводимого в опору (стену, колонну) принимать не менее 0,5 длины анкеровки 0,5*940=470мм.
Если по геометрии не размещаются стержни с отгибами, можно уменьшить длину анкеровки (не более 30%) путем учета поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки и приварки поперечной арматуры. Как вариант, можно приварить стержни к анкерующей пластине и передать усилие растяжения с арматуры на бетон через смятие.
Касательно сжатой арматуры, если она не требуется по расчету, то до опоры надо довести не менее 2-х стержней с площадью сечения не менее 0,5 площади сечения пролетной арматуры. В соответствии с тем же руководством "Стержни нижней вязаной арматуры монолитных балок в случаях когда нижняя арматура по расчету не требуется, рекомендуется заводить за грань промежуточной опоры не менее чем на длину Lан для растянутых стержней в сжатом бетоне". Сиё требования может показаться странным, но если учесть возможную неравномерность осадок опор, вполне обоснованным.
CpL вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 10:43
#10
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


SergeyKonstr

"А почему не "ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84), черт. 104."

Привык.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 453
Размер:	38.6 Кб
ID:	39786  
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 11:06
#11
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от PA-VA Посмотреть сообщение
нарушается положение, о том что длина горизонатального участка начала анкеровки должна быть не менее половины всей длины анкеровки (горизонтальный участок получается 400мм)
На мой взгляд это мелочь, не повлияющая радикально на работу конструкции.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 12:37
#12
PA-VA


 
Регистрация: 11.02.2008
Сообщений: 9


Всех благодарю за участие, вобщем я понял, что как минимум мои расчёты по длине заделки близки к истине, ато я боялся что получается слишьком много. По поводу требования длины прямого участка, то оно очень часто встречается именно в старой литературе, в новой же чаще об этом вообще не сказано. В "ПОСОБИИ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры" кстати это требования я не вижу. Тогда такой вопрос, если я закрою глаза на то, что у меня прямой участок меньше половины заделки, где нужно приваривать поперечные стрежни (для того чтобы сократить длину анкеровки) - в конце прямого участка или в конце стержня уже после поворота (ведь на том же рисунке 104 нет поперечной арматуры, а есть только дополнительные хомуты препятствующие разгибанию стержня)? И ещё: можно ли приварить рабочую арматуру балки к рабочей продольной арматуре сердечника?

И вопрос не по теме монолита: бился довольно долго пытаясь выяснить такую казалось бы понятную истину - на маркеровке пустотных плит перекрытия толщиной 220 (с круглыми пустотами) указано значение дополнительной нагрузки на плиту, или значение общей нагрузки (т.е. туда заложен вес плиты, или нужно сложить вес пирога на плите, полезную нагрузку и вес самой плиты, и уже полученное значение сравнивать с замаркированным на плите)?

Последний раз редактировалось PA-VA, 28.05.2010 в 12:45.
PA-VA вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 16:39
#13
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от PA-VA Посмотреть сообщение
...на маркировке пустотных плит перекрытия толщиной 220 (с круглыми пустотами) указано значение дополнительной нагрузки на плиту...
вот
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 17:03
#14
PA-VA


 
Регистрация: 11.02.2008
Сообщений: 9


Благодарю
PA-VA вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2010, 01:35
#15
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Привык.
Пользоваться Руководствами, написанными для старых норм, необходимо с оглядкой на действующие нормативы, ибо разница присутствует
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка "П-образного" стержня на торце стены Mozgunov Железобетонные конструкции 76 22.07.2016 09:32
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Анкеровка арматуры в теле консоли maximumm Железобетонные конструкции 32 19.11.2009 11:39
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48