| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.04.2021, 10:55 | #1 | |
Нужно ли столько связей по балкам покрытия?
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
||
Просмотров: 2011
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Если расчет со связями, то на каком основании вы их выкидываете? Ну и вопросы надо задавать не на форуме, а расчетчику. Он же их из каких то соображений поставил. Нет, гадание по фото - это конечно русская национальная забава, но делу врятли поможет )))
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Как бы не мало было. При такой высоте колонн вертикальные связи разнести бы на пару пролетов. А то связевые блоки получились высокие и узкие.
А вообще надо с автором решения обсуждать. Зависит от конструкций кровли, закреплений колонн, балок, принятых расчетных предпосылок и допущений, наличия кранового оборудования в здании. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Если да, то я вам по честному завидую! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тут да, недоработка. Диск жесткости надо бы замкнуть (добавить крестов)
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли защищать от кручения двутавровые балки покрытия в данном случае? | Сет | Металлические конструкции | 38 | 05.02.2018 13:23 |
Компоновка покрытия по сквозным металлическим аркам: система связей и др. вопросы | pgsKh | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 26.10.2017 15:34 |
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? | avk77 | Металлические конструкции | 281 | 12.09.2017 08:25 |
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса | kr999 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2017 08:39 |