Непрочитано 15.07.2008, 11:35
Проектируем ферму под трубы через речку
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Со штаба поступило задание пробросить трубы с горячей водой в нуждающуюся зону,

пролет 18 метров, явно много, нужны доп фермы,
задание на расчет, так как буду считать самостоятельно на Лире.

Хотел улсышать напуствия, про фундаменты, про саму конструктивную схему, про скользящие опоры и т.п.

Геологии нет, сейсмика 9-10 баллов, как обычно...

Советы конструкторов приветствуются...

Вот скриншоты:

PS посыл к сериям не приветствуется, а вот скриншоты из серии в цене...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 521
Размер:	43.4 Кб
ID:	8440  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 443
Размер:	44.3 Кб
ID:	8441  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 19765
 
Непрочитано 18.07.2008, 16:09
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Да, да продолжим. Предположим, что dextron3 просто обязан по службе подавать идеи, и более менее детальные. Тогда задача выполнена (по пояс детально, ниже - на уровне идеи). Если нужна рабочка, то нужно дальше копать - надо геологию, полный расчет и т.д. Если нужно идею до конца детализировать, то нужна геология. Чтоб крепко стоять на ногах, нужны 3 вещи - 1. Геология 2. Геология 3. Геология. Причем с учетом реки. Т.е. тема исчерпана.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 16:24
#82
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Ильнур, я еще перила добавил, если себе за образец возмешь, все отправил в производство, пусть теперь серии делают, сказал что можно по образцу и по аналогии делать фермы 22, 20, 18, 16, метров, хотя мне ученые советовали без касынок обойдись, да что то то я не воспринял совет...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 17:04
#83
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
..... Если нужно идею до конца детализировать, то нужна геология. Чтоб крепко стоять на ногах, нужны 3 вещи - 1. Геология 2. Геология 3. Геология. Причем с учетом реки. Т.е. тема исчерпана.
По поводу геологии – она косвенно следует из разреза в #1…
Судя по крутизне склонов это образованная линейной донной эрозией практически симметричная речная долина. Такие долины образуются в скальных, или в отложенных аллювиальных продуктах выветривания скальных пород, что так же подтверждается отсутствием на разрезе поймы и вложенных надпойменных террас.
Но на склонах возможно образование незначительных по мощности делювиальных отложений. Пройти их и по месту опереться на скальные или крупнообломочные породы.

При привязке проекта к конкретным условиям ( а их как понял возможно несколько – для разных пролетов) тогда и будет его (или не его) задача – от заказчика потребовать геологию и откорректировать под нее фундаменты.
Но согласен и с тем, что кроме мозаики усилий в стержнях необходима проверка сечений. Была она выполнена и каков результат – не совсем понятно.
По поводу основания под скользящие опоры – уголков. Расстояние между ними показано 300, но оно определяется с учетом толщины теплоизоляции - труба ГВС. Так что это то же предварительно.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 17:17
#84
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


AMS, огого себе вам бы изыскания нужно выдавать, как экстрасенс

Вот опора:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 161
Размер:	81.4 Кб
ID:	8565  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 18:02
#85
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, огого себе вам бы изыскания нужно выдавать, как экстрасенс

Вот опора:
Приходилось в свое время работать с профилями и разрезами речных долин - у нас левый берег строится на надпойменных террасах и скажу, что эта наука не проще, чем минералогия с петрографией .....
А может быть все же лучше вот такую скользящую опору:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image083.gif
Просмотров: 147
Размер:	10.4 Кб
ID:	8568  
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 18:11
#86
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Поз 5 что за материал?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 18:21
#87
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Поз 5 что за материал?
Подкладка для труб в ППУ-изоляции, уменьшающая трение и ее износ, чаще всего выполняется из ПВХ.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 18:26
#88
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


AMS, а вам не кажется что дети могу скрутить эти хомуты, почему вам не понравился узел со сваркой на моем скриншоте,...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 18:30
#89
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Подкладка для труб в ППУ-изоляции, уменьшающая трение и ее износ, чаще всего выполняется из ПВХ.
Можно посмотреть здесь: http://www.top-bizness.ru/gost/gost_30732-2006.html
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 18:43
#90
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, а вам не кажется что дети могу скрутить эти хомуты, почему вам не понравился узел со сваркой на моем скриншоте,...
Ну так дяди с рельсов гайки откручивают - так это не значить, что железные дороги строить не надо
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 20:41
#91
Михась

Инженер
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206


А почему никто не задал вопрос для чего расстояние 500мм между трубами, по-моему достаточно 250мм. А детки-переростки не будут наспор пролазить на другой берег? Думаете хватит расстояния по высоте? Может нужны стойки на траверсах с анкерами не менее d=36мм? Тогда трубопровод П-образно пойдет вверх, затем горизонтально над рекой, и вниз, а лишний карман не помешает...
Михась вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 21:19
#92
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Михась, я б срадостью да уже строить начали....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 22:46
#93
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


dextron3
Сегодня Я, Romanich и Drulya c улыбкой обсуждали твои темы, после пары бокалов пива, подумалось, что такое можно проектировать только в кокаиновом бреду, ну а строить если курнуть пару килограммов анаши

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.07.2008 в 00:54.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2008, 05:17
#94
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Солидворкер, DEM, Drulya, Romanich!
Я с Вами солидарен в оценке "творчества" фотографа с поправкой: не мы над ним прикалываемся, он над нами, т.к. достаточно посмотреть (а вы их видели и читали) его темы.
С уважением
Lev-37
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2008, 08:55
#95
опус


 
Сообщений: n/a


Что бы вы не говорили, Господа, но без dextron3а - скучно!
Тут на форуме очень многие несут бред с совершенно серьезным выражением лица!
А dextron3 он старается - может быть не все у него получается, а у кого получается сразу?

И что меня в нем, особенно, сильно поражает, так это его знания Автокада - они значительно превосходят мои - отсюда вывод - у него еще и поучиться кой- чему можно!

Последний раз редактировалось опус, 19.07.2008 в 11:21.
 
 
Непрочитано 20.07.2008, 12:26
#96
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Кстати ( или не мовсем). Туттрубопровод, сейсмика 9 баллов.
У кого нибудь есть опыт рассчетов подземных линий трубопроводов на сейсмику?
Bel вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 12:57
#97
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


чей-то я сильно сомневаюсь в реальности выполнить трубопровод (подземный) сейсмостойким - порвет как нитку.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 13:47
#98
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Архимедова сила не зависит от того что в трубе, а зависит только от объема погруженного в воду!
я тоже физику учил и этого и не отрицал, а своим постом хотел сказать, что не стоит уж так полагаться на архимедову силу, потому что она будет мала по сравнению с весом трубы с содержимым!!!!
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2008, 13:51
#99
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Forrest_Gump, а зря, может порвать, если будут трещены метровые поперечные, но такое бывает при 10 бальном землятресении, домов устоявших уже практически не будет, а сам трубопровод он расширяется и сужается, на 15-50 см, в зависимости от расстояния, для чего и ставят компенсаторы..., и выполняют на скользящих опорах...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 14:43
#100
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
чей-то я сильно сомневаюсь в реальности выполнить трубопровод (подземный) сейсмостойким - порвет как нитку.
Стальная труба достаточно большой протяженности- довольно гибкая конструкция.Опять же- в грунте, не на поверхности.
Вопрос , как считать эти самые перемещения.Есть ли что нибудь кроме ALA (American Lifelines Alliance)?
Bel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектируем ферму под трубы через речку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50