Непрочитано 26.11.2014, 15:14 #1
Расчет металлического пространственного каркаса.
E_winner
 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179

Прошу помощи в расчете пространственного каркаса. Расчет произвожу в скаде и кристале.

Отдельностоящая жестко защемленная стойка. В плане 600х600 из уголков по углам 150х12. Свезевая решетка - крестовая (600ммх1000мм) из парных уголков 40х30х4. Высота - 7 м. Внутри будет труба дымовая 325х8 высотой 8,5 м. На высоте 1м, 3м, 5м, 7м дымовую трубу с каркасом соединяет лист=4мм.
Нагрузку прилагаю от ветра (с учетом пульсации) и собственного веса.

По результатам расчета в кристалле, стойки 150х12 - более чем достаточны, коэф использования 0,36

Прилагаю чертеж и скадовский расчет.

Мой вопрос:
В скаде даже от нагрузки собственного веса, основные стойки(уголки 150х12) по результатам подбора - недостаточны. Проходят 250х16. В чем может быть ошибка?
в исходных данных - система общего вида, защемление жесткое, тип конечных элементов - пространственные стержни.

В кристалле проходят даже предельно маленькие уголки.
Считаею, как отдельно стоящую стойку в обоих плоскостях с жестким защемлением, связевая решетка из уголка 63х5 - крестовая (600ммх1000мм) .

Прошу о помощи. Хочу найти ошибку.

----- добавлено через ~5 мин. -----
На чертеже в автокаде стойки выполнены из трубы. В скаде - уголки (местную ось ориентировал).

Вложения
Тип файла: spr Ферменный каркас.SPR (14.9 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (78.8 Кб, 967 просмотров)

Просмотров: 2721
 
Непрочитано 26.11.2014, 16:01
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Расчетная длина задана не верно, при расчете выдает гис (как я понимаю труба не закреплена от поворота и не связана с решеткой на схеме). Кроме этого общую устойчивость необходимо проверить и нагрузки горизонтальные от трубы скорее всего будут
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 16:34
#3
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Спасибо. Расчет переработан=) Вроде сошелся расчет с кристаллом.

Расчетную длину задал - стойка между связевой решеткой. Трубу внутри закрепил жёстко и только внизу(грубо). Нагрузку от трубы прикладывал.

Решил взять уголок 140х10.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 18:04
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уголок 140х10 - это очень много (отличается от 150х12 - не значительно) - так что можно было оставить 150х12 и не делать расчётов (т. е. - не терять времени).
На Мой взгляд (без расчётов) - пройдёт уголок 75.
О какой решётке из парных уголков идет речь?.
Такая труба (в принципе) - может стоять и без всей этой Вашей галиматьи...

Я - не сторонник обязательного выполнения требования/рекомендации п.1.9 Стального СНиПа ... но - нужно знать меру/иметь совесть (и уверенность в себе).

Последний раз редактировалось VVN59, 26.11.2014 в 20:25.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлического пространственного каркаса.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нетиповое решение металлического каркаса 3MEi86 Металлические конструкции 41 07.10.2015 19:27
Сооружение 6х6м из металлического каркаса, обшитое профнастилом. Помогите с подбором сеченей каркаса. tolkouchus Металлические конструкции 5 08.01.2013 01:45
...расчет металлического каркаса в лире... Datche Лира / Лира-САПР 3 22.04.2010 19:09