Непрочитано 01.02.2018, 10:28
Какой гост регламентирует состав однолинейной схемы
DenveRus37
 
Senior Designer
 
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86

Добрый день! Заказчик доматывается, превращает схему однолинейную в разделе ЭМ в схему принципиальную по автоматизации.
Можете подсказать ГОСТ на который можно сослаться, что на однолинейной схеме должны быть отображены только силовые цепи (к примеру)?
Вопросы валяться следующего направления:
- Не указано заземление вторичных цепей питания блока питания и трансформатора
- должны быть все разъемные соединения и так далее
__________________
Engineering brain
Просмотров: 27885
 
Непрочитано 15.02.2021, 15:26
#41
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
примерчик для ТС изобрази (покажи все связи, зажимы, элементы необходимые для контроля..)
ТС-у заказчик мозг выносит, показывается однолинейка и отдельно схема вторичных цепей (сигнализация, контроль, релейка).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Внезапно по ГОСТ 21.613
Вы так и не потрудились поискать ГОСТ на который я ссылаюсь, но и там это идёт в описании принципиальной схемы, но указано что в однолинейном или многолинейном виде. Понятия однолинейная схема там нет.
Вы сами занимаетесь проектированием или Вам только приходится работать с проектами?
Цитата:
5.3.17 При однолинейном изображении около одного УГО, заменяющего несколько УГО одинаковых элементов или устройств, указывают позиционные обозначения всех этих элементов или устройств.

Если одинаковые элементы или устройства находятся не во всех цепях, изображенных однолинейно, то справа от позиционного обозначения или под ним в квадратных скобках указывают обозначения цепей, в которых находятся эти элементы или устройства (см. рисунок 3).
5.3.18 На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме.
Тоесть всё-таки разделяют понятия однолинейная и принципиальная. Да и к чему это всё. Хотите поумничать и сказать что я теперь на чертежах когда пишу однолинейная расчётная схема должен однолинейная в кавычки брать?

Последний раз редактировалось Jоhnny, 15.02.2021 в 15:39.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 15:41
#42
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Вы так и не потрудились поискать ГОСТ на который я ссылаюсь, но и там это идёт в описании принципиальной схемы, но указано что в однолинейном или многолинейном виде.
читатель?
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
из ГОСТ 2.702
Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Понятия однолинейная схема там нет.
такого понятия нигде нет))) это жаргон
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
есть однолинейное изображение схем электрических принципиальных КТП, распределительной, питающей сети.
Что и как должно быть расписано в ГОСТ 21.613-2014 СПДС (п 6.1.хх)
------------------
Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Вы сами занимаетесь проектированием или Вам только приходится работать с проектами?
Проектируем потихоньку.. ОПО

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Тоесть всё-таки разделяют понятия однолинейная и принципиальная.
Они все принципиальные...
Открой наконец ГОСТ и почитай)))) Многие вопросы отпадут сами собой)))
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 16:01
#43
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Уважаемые Коллеги добрый день.
Что-то Вы застряли в трех соснах.

Однолинейная схема это только особенность отображения элементов схемы (начертания если хотите) в однолинейном отображении при котором для удобства цепи, выполняющие идентичные функции, изображают
одной линией, а одинаковые элементы этих цепей - одним УГО
и не более того. "Однолинейно" можно отображать все виды схем (и схемы соединений и принцыпиальные схемы и т.д.).
Например мне кажется один из Вас говорит про Схему соединений сети, а другой про эл. принципиальную схему оборудования.

RIG1978 на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2021, 16:54
#44
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Что-то Вы застряли в трех соснах.
ага
Цитата:
Сообщение от ГОСТ 21.613-2014
4.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ, в общем случае, включают:
- общие данные по рабочим чертежам;
- схемы электрические принципиальные (далее - принципиальные схемы) комплектных трансформаторных подстанций (КТП), питающей, распределительной и групповой сетей;
- принципиальные схемы управления электроприводами;
Они все принципиальные)))
-------------------
Цитата:
Сообщение от ГОСТ 21.613-2014
6.1.7 При разработке принципиальных схем по формам 2 и 3 следует придерживаться следующего порядка:
- принципиальную схему выполняют в однолинейном изображении, при этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники отдельной линией не изображают;
Но ни одна однолинейной не является)))
всего лишь об этом
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 17:28
#45
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Термин однолинейная схема встречается в ПТЭЭП, но суть того, что это обычная схема в однолинейном изображении от этого не меняется.
RIG1978 на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2021, 17:34
#46
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Аж на две страницы.. смысл не меняется, но
ГОСТ 21.613-2014 включен в перечень добровольных, соответственно либо добровольно выполняем, либо доказываем, что проектная документация обеспечивает безопасную эксплуатацию, попутно расшифровывая бабушкины термины.. однолинейка и прочее
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2023, 09:37
#47
GrigVit


 
Регистрация: 20.07.2020
Сообщений: 12


простой вопрос, но не могу найти на него ответ в ГОСТах: как нумеруются схемы одного типа, но разного назначения одного комплекса - например, распределительная и сигнализации?
GrigVit вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2023, 12:36
#48
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


ГОСТ Р 21.101-2020
RIG1978 на форуме  
 
Непрочитано 01.06.2023, 14:43
#49
GrigVit


 
Регистрация: 20.07.2020
Сообщений: 12


спасибо. Этот ГОСТ касается строительства, нет ли общепромышленного ГОСТа ?
Здесь все туманно, далеко от моей сферы деятельности.

Последний раз редактировалось GrigVit, 01.06.2023 в 15:03.
GrigVit вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2023, 14:52
#50
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Тогда ищите в ЕСКД. Приложил перечень ЕСКД (у меня устаревший, но по номеру можно найти любой обновленный ГОСТ), по нему легко найдете все что захотите.
Вложения
Тип файла: pdf List_escd.pdf (210.1 Кб, 39 просмотров)
RIG1978 на форуме  
 
Непрочитано 02.06.2023, 08:45
#51
GrigVit


 
Регистрация: 20.07.2020
Сообщений: 12


GrigVit вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2023, 10:49
#52
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


RIG1978 на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какой гост регламентирует состав однолинейной схемы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой ГОСТ на бетон указывать в проекте bigden Железобетонные конструкции 20 11.06.2022 18:52
Какой документ регламентирует подсчет обьемов? Ратмир Конструкции зданий и сооружений 100 22.05.2018 18:19
Каменная (многослойная с утеплителем) противопожарная стена 1 типа- какой состав и толщина слоёв? МаксКад Пожарная безопасность 15 12.08.2016 12:09
Как проектировать маленькие объекты? Какой состав ПД? olegrussia Организация проектирования и оформление документации 11 14.06.2016 23:47
Собираюсь начать разрабатывать проект по какой стадии формировать состав проекта? Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 154 05.10.2013 12:52