| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.09.2020, 10:50 | #1 | |
Деревянные балки перекрытия пролетом 10м
Регистрация: 08.09.2020
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 7196
|
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Бриджинг ничего в вашем случае не даст кроме утяжеления перекрытия и как следствие - увеличение прогибов.
Для уменьшения прогиба вам необходимо повысить жёсткость балки, этого можно достигнуть несколькими способами, вам и выбирать какой. Внимательно осмотрите опорные места балок, возможно и там требуется выполнить усиление. И вообще задавая подобные вопросы необходимо давать больше информации как по расчётной/фактической схеме конструкций, так и насколько хочется/необходимо повысить жёсткость? С 1/250 на 1/300? Фактический прогиб в пределах 1/250???
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145
|
Сколько обследования проводил подобных зданий - просто так балки деревянные на пролет 10 м не укладывали в то время. В целом, грамотные решения были. Зачастую они подвешены по центру к стропильной конструкции. Возможно за годы стропилку меняли и это не учли конечно... Я в свое время усилил балки как от прогибов так по прочности металлическими тяжами по типу шпренгельной системы, но тяжи шли в уровне нижней грани балки. Муторная работа, строители сначала кривили нос - потом когда затянули сами удивлялись насколько жесткость выросла, можно было прыгать на балках и слышать как тяжи играют как струны)) Книгу не помню где взял решение..
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
Решений много, конкретное зависит от многих факторов, которые ТС не указал.
Возможно, хватит повышения жёсткости перекрытия за счёт увеличения высоты сечения балок путём крепления к их нижним и верхним граням досок-поясов (крепления, разумеется рассчитывать на тау). Возможно, есть вариант между существующими балками положить дополнительные 10-метровые балки. Возможно, попробовать сделать перекрытие как единую древоплиту, учтя в работе обшивки и соответствующим образом их закрепив. Возможно, придётся усилять шпренгелями. Возможно, Приемы восстановления деревянных перекрытий. С. Д. Даидбеков. 1953. ТС тоже может быть полезна. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.09.2020
Сообщений: 3
|
Всем спасибо за ответы/советы! Балка посчитана на прогиб от 1кН в центре пролета, он составил 1,5мм (что превышает требуемый - 0,7мм). Если рассматривать мероприятия по повышению жесткости за счет увеличения высоты балок, то для того, чтобы прогиб удовлетворял условию, необходимо увеличение высоты на 120мм. Увеличение высоты видится выполнимым только путем добавления досок к нижним граням балок (дабы избежать увеличения высоты всего перекрытия и образования ступени при входе/выходе из помещения). Решение со шпренгелями или добавлением дополнительных балок не подойдет по рамкам капремонта( Превратить перекрытие в единую плиту - не особо выполнимая задача, т.к. подразумевает подвод обшивок к нижням граням балок, а следовательно разбор нижнего (потолочного) перекрытия. Из предложенных вариантов остается - наращивание высоты сечения. Вопрос. Как грамотно выполнить крепление досок только к нижним граням? Может есть подобные расчеты наращивания, литература? В книге Даидбекова приведен пример расчета узловых связей по нормальным напряжениям. Вопрос 2. В опорных узлах как осуществить увеличение высоты? Либо же увеличивать высоту только в пролете?
Спасибо. Последний раз редактировалось st.eff, 05.10.2020 в 14:16. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
P.S. при расчете на полезную нагрузку получается 15 мм прогиб.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.09.2020
Сообщений: 3
|
juri18, устройство дополнительных балок - это проходит как реконструкция уже( в целом, работы по уменьшению зыбкости перекрытия нужно притянуть к улучшению эксплуатационных характеристик, чтобы пройти как капремонт. есть у Вас информация по обеспечению совместной работы? может наращивание выоты как балку Деревягина рассмотреть?
eilukha, по п. Д.2.2 предельный прогиб 2.7мм. если отменили расчет по нагрузке от 100кг (уточните, пожалуйста про эту отмену), то, следовательно, рассчитываю как балку, нагруженную распределенной нагрузкой (собст вес+конструкции пола+полезная). получаю 39мм (полезная=4кПа по т.8.3, т.к помещение - есть зал, постоянная 0,7 кН/м). превышение видно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Мальганов А. И. Оценка состояния и усиление строительных конструкций реконструируемых зданий |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Колонны и балки для перекрытия по профнастилу в сетке 12х9 и 42х6 | Закащщик | Металлические конструкции | 16 | 30.05.2017 00:58 |
Где применяют деревянные перекрытия? | DJ.Rin | Архитектура | 8 | 28.04.2016 14:55 |
Ищу серию на Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 18 м | Artiznov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.07.2009 13:25 |
Ищу серию 1.262-1 Деревянные балки покрытий общественных зданий. Выпуск 0 | keil | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 14.02.2009 17:42 |
Колонна и опорный столик балки перекрытия | izhevsk-montaj | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 26.10.2006 20:49 |