Непрочитано 22.04.2021, 17:39 #1
Соединение монтажного стыка нижнего пояса фермы из ГСП на прорезной фасонке с накладками
engin
 
Регистрация: 27.11.2019
Сообщений: 5

Всем привет. Был разработан стандартный фланцевый узел монтажного стыка нижнего пояса фермы на высокопрочных болтах, но подрядчик не смог достать необходимую сталь, пришлось изменить узел на фасонки с накладками. Прошу оценить вариант выполнения данного узла (см. вложение) так как есть сомнения в надежности его исполнения.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.png
Просмотров: 306
Размер:	79.1 Кб
ID:	236572  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.png
Просмотров: 327
Размер:	105.6 Кб
ID:	236573  

Просмотров: 7905
 
Непрочитано 22.04.2021, 19:28
#2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


сварные швы не проходят
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2021-04-22_192545.png
Просмотров: 228
Размер:	8.8 Кб
ID:	236574
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 19:53
#3
engin


 
Регистрация: 27.11.2019
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
сварные швы не проходят
Вложение 236574
Вы считаете что длинна шва ограничена - 85BfKf?. Но в этом пункте есть исключение: "длинна флангового шва должна быть не более чем 85BfKf за исключением швов, у которых усилие действует вдоль всей длинны шва". Помимо этого на одной фасонке 4 шва.
engin вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2021, 20:09
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от engin Посмотреть сообщение
Но в этом пункте есть исключение
В Вашем случае нет никаких предпосылок к равномерному распределению усилия вдоль шва, 4 шва учтены.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2021, 20:51
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
сварные швы не проходят
Что-то тут не то. По самому плохому варианту несущая способность 1 см шва, выполненная электродом Э42А составляет N=1850*0,7*0,4=518 (кг).
При наличии 4-швов и при усилии 55 т длина каждого должна быть Lw=55000/(518*4)+1.0=27.6 cм. В приложении стоит размер 280 (мм), так что всё нормально.
Хотя нет, в максимальную длину мы не вписываемся 85*4*0.7=238 (мм), надо тщательнее считать.

Последний раз редактировалось IBZ, 22.04.2021 в 20:56.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2021, 21:04
#6
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
N=1850*0,7*0,4=518
Я расчётное сопротивление всегда беру 1650кг/см^2.
Сейчас не помню для проволоки или для электрода, для шва или границе сплавления. Помню, что это минимальное значение. Но если умножить 1850кг/см^2 на gammac =0.9 - примерно так и получается.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2021, 22:58
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я расчётное сопротивление всегда беру 1650кг/см^2.
Сейчас не помню для проволоки или для электрода, для шва или границе сплавления. Помню, что это минимальное значение. Но если умножить 1850кг/см^2 на gammac =0.9 - примерно так и получается.
По металлу границы сплавления может быть даже меньше Rwz=0,45*Run/γm =0,45*3750/1,050≈1605 (кг/см^2). Но вот только по границе сплавления делать расчёт приходится достаточно редко.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 00:17
#8
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Щось накшталт так, за межами вузла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стыки-Model.jpg
Просмотров: 192
Размер:	76.3 Кб
ID:	236577  
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 00:43
#9
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Еще вариант с этого форума.
Вложения
Тип файла: pdf Стыки..pdf (116.7 Кб, 113 просмотров)
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 04:37
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от engin Посмотреть сообщение
Всем привет. Был разработан стандартный фланцевый узел монтажного стыка нижнего пояса фермы на высокопрочных болтах, но подрядчик не смог достать необходимую сталь, пришлось изменить узел на фасонки с накладками. Прошу оценить вариант выполнения данного узла (см. вложение) так как есть сомнения в надежности его исполнения.
А нет возможности заменить трубу пояса на потолще?

Или, как вариант, увеличить количество швов. Сделать фасонку крестом.

Или добавить в расчтет длину шва по заглушке. Пусть он и на срез работает, но какой то вклад даст. Там, как я понял, не хватает то немного...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 07:46
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Или добавить в расчтет длину шва по заглушке. Пусть он и на срез работает, но какой то вклад даст. Там, как я понял, не хватает то немного...
Из-за того, что тут наблюдается превышение максимальной длины шва, посление сантиметры продольного шва и швы на заглушке считаются нерабочими .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 07:51
#12
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Щось накшталт так, за межами вузла.
Данный вариант мне больше нравится)
Есть же такое, если узел выглядит хорошо, то он так и работает)

Здесь какой-то огромный путь передачи усилий: с трубы на швы, со швов на фасонку, с фасонки на другие швы, со швов на другую фасонку. Может так и делают, но глаз не радуется =)
Rane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2021, 08:24
#13
engin


 
Регистрация: 27.11.2019
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Щось накшталт так, за межами вузла.
Мне кажется этот вариант для стыковкив в заводских условиях больше подходит, а на строительной площадке трудно выполним, стенка пояса фермы 4 мм, могут пропалить. И еще нужно применять тогда уголки с 09Г2С а это новая мелкая и сложная позиция в спецификации (тут трубы из 09Г2С найти толком не могут, куда еще и уголки).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А нет возможности заменить трубу пояса на потолще?

Или, как вариант, увеличить количество швов. Сделать фасонку крестом.

Или добавить в расчтет длину шва по заглушке. Пусть он и на срез работает, но какой то вклад даст. Там, как я понял, не хватает то немного...
К сожалению трубы заменить нельзя, материал закуплен.
Как мне кажется сделать фасонку крестом в данной ситуации самый оптимальный вариант.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Еще вариант с этого форума.
В этом варианте, как мне кажется, проблема с длинной шва тоже стоит.

Последний раз редактировалось engin, 23.04.2021 в 08:32.
engin вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 08:34
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Вообще-то проблема тут не в сварке - берем "какой положено" электрод Э50A (см. таб. Г.1 СП 16.13330.2017) у которого Rwf=2200 (кг/см2) и этого вполне хватает, чтобы уложится в максимальную длину, учитываемую при расчёте. Проблема, скорее всего, в расчёте самой фермы - тут не учтены изгибающие моменты от расцентровок примыкания раскосов к поясам, которые по опыту ухудшают работу на 15%-20%. Так вот, при таком раскладе сечения поясов однозначно не пройдут . Получилось сцентрировать раскосы? Возможно, но очень сомнительно - у меня этого не вышло ни разу.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2021, 10:02
#15
engin


 
Регистрация: 27.11.2019
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще-то проблема тут не в сварке - берем "какой положено" электрод Э50A (см. таб. Г.1 СП 16.13330.2017) у которого Rwf=2200 (кг/см2) и этого вполне хватает, чтобы уложится в максимальную длину, учитываемую при расчёте. Проблема, скорее всего, в расчёте самой фермы - тут не учтены изгибающие моменты от расцентровок примыкания раскосов к поясам, которые по опыту ухудшают работу на 15%-20%. Так вот, при таком раскладе сечения поясов однозначно не пройдут . Получилось сцентрировать раскосы? Возможно, но очень сомнительно - у меня этого не вышло ни разу.
Расцентровка есть, но она не превышает 0,25h пояса.
engin вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 11:45
#16
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Было бы любопытно глянуть на расчет вот этих сварных швов:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 106
Размер:	313.4 Кб
ID:	236591
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 12:09
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от engin Посмотреть сообщение
Расцентровка есть, но она не превышает 0,25h пояса.
Покажите такое послабление в нормах, мне лично оно не известно. Зато мне известен пункт 15.2.1 СП 16.13330.2017, где учет моментов при наличии расцентровки требуется в любом случае. Как Вы экспертизу прошли?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 14:30
#18
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Щось накшталт так, за межами вузла.
по второму варианту с накладками делали несколько раз 18 м фермы (3 снег, шаг 4 м) для строительства у условиях "чистого поля". Варили электродами, пояса 4 мм. Вопросов не было. При нормальных руках 4 мм не прожгли. Стык верхнего пояса через пластины, как в фермах "Молодечно". Собирали на площадке, стягивали полуфермы и варили. От подрядчиков вопросов не было. Конструкции в эксплуатации более 5 лет. Только у меня средней стойки не было.
Вова, студент вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2021, 14:37
#19
engin


 
Регистрация: 27.11.2019
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Покажите такое послабление в нормах, мне лично оно не известно. Зато мне известен пункт 15.2.1 СП 16.13330.2017, где учет моментов при наличии расцентровки требуется в любом случае. Как Вы экспертизу прошли?
025h оговорено в п. 4.2.8 из Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей. Согласен в СП стоит жесткое требование, в ДБН иная формулировка.
engin вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 15:17
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от engin Посмотреть сообщение
025h оговорено в п. 4.2.8 из Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей
Ссылка на руководство 1978 года, не являющееся нормативном документом, это сильно . Впрочем если проектирование идет по ДБН, то ничего возразить не могу - не знаком.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соединение монтажного стыка нижнего пояса фермы из ГСП на прорезной фасонке с накладками

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку Жека ЦПП Металлические конструкции 11 10.04.2018 19:51
Расчетная длина нижнего пояса фермы Antoxa1305 Металлические конструкции 8 26.02.2018 15:29
Расчет количества болтов во фланцевом соединении нижнего пояса фермы. МСА Металлические конструкции 16 28.03.2016 23:30
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48