| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
Неужто при жестком диске? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
|
1. Воспринимают от стоек торцевого фахверка ветровую нагрузку и передают ее на связи между колоннами и далее через колонны на фундамент.
2. Закрепляют пояса от смещения - уменьшая расчетную длину из плоскости балки. 3. Если есть подвесной кран. Связи при действии сосред. кранов нагрузок приложен к одной раме, объединяют в работу соседние рамы, что уменьшает местные деформации каркаса. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Когда прогоны "хилые" и гибкость их большая тогда и не раскрепляют |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90
|
Sanches-cc, как Вы считаете горизонтальные связи по нижнему поясу балки закрепляют пояса от смещения, уменьшая расчетную длину из плоскости балки, если у балок сжатый пояс верхний?
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
1) Как уже отмечалось горизонтальные связи по низу балок 2) расположение тяжей такое, что они связывают не все прогоны. Да и в принципе такая система тяжей не будет работать: гибкие тяжи работают только на растяжение, а потеря устойчивости прогонов может произойти в любую сторону... 3) в поясниловке указано о возможности применения каркаса в сейсмических районах, но по требованиям СНиП тогда горизонтальные связи надо устраивать по периметру блока, а не только по торцам... да, и по первому пункту: странно, что никто меня не поправил ранее... ведь если сжатым у балки может быть и нижний и верхний пояс, то и раскрепление ее должно быть и снизу и сверху... |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90
|
Цитата:
Я считаю, в этом проекте №918 если по прогонам не уложены панели покрытия образующие жесткий диск, то балки покрытия 12метровые не раскреплены по верхнему сжатому поясу. Этот проект любят привязывать (у кого есть), я видел даже прошедший экспертизу с кровельными сэндвич-панелями (безкарксаными) в покрытии. Цитата: 2) расположение тяжей такое, что они связывают не все прогоны. Да и в принципе такая система тяжей не будет работать: гибкие тяжи работают только на растяжение, а потеря устойчивости прогонов может произойти в любую сторону... При 10% уклоне потеря устойчивости прогонов в сторону конька маловероятна, скатная составляющая нагрузки от кровли будет "направлять". Последний раз редактировалось Сергей Е., 15.11.2010 в 10:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
можно тогда спросить: а что вы ставите для раскрепления прогона? или вы его никогда не раскрепляете?
Последний раз редактировалось professor_off, 15.11.2010 в 12:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
При уклонной кровле можно тяжи принять за раскрепление из плоскости., т. к. они (тяжи) будут работать на растяжение. При плоской кровле - нужно раскрепить тяжи по краям кровли как по коньку, тогда тяжи будут работать тоже на растяжение.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
А что мешает прогоны рассчиать на косой изгиб? Или использовать гнутые швеллера с развитой полкой?
Это насколько хилые? Мне кажется, чтоб балку раскрепить, много не надо |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.05.2009 13:02 |
горизонтальные связи покрытия | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.09.2005 21:09 |