| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение размера подошвы фундамента

Определение размера подошвы фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2012, 16:11 #1
Определение размера подошвы фундамента
RrRR
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637

Как известно, наибольшее давление на грунт под краем подошвы фундамента не должно превышать давление на грунт при действии изгибающего момента в одном направлении 1,2R.
Напряжение под подошвой определяем по формуле (см. миниатюру 1, формула (9) пособие к СНиП 2.09.03-85 по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы) и сравниваем полученное напряжение с расчетным сопротивлением грунта основания R.
Стоит ли пытаться учесть отпор грунта сопротивляющийся повороту фундамента от момента? А пригружающий эффект на консоли фундамента?
В пособии рассчитывается, как если бы фундамент стоял на горизонтальной плоскости основания без учета влияния грунта выше отметки подошвы (формула миниатюра №1). Фундамент см. миниатюру №2.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44.jpg
Просмотров: 641
Размер:	6.6 Кб
ID:	90245  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 45.jpg
Просмотров: 675
Размер:	93.2 Кб
ID:	90246  

Просмотров: 14448
 
Непрочитано 12.11.2012, 16:26
#2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Стоит ли пытаться учесть отпор грунта сопротивляющийся повороту фундамента от момента? А пригружающий эффект на консоли фундамента?
Вес грунта, расположенного над уступами фундамента, учитывается при расчете вертикальной нагрузки N на фундамент. Далее определяются напряжения под подошвой

б = N/A +/- M/W.

Больше тот грунт никак не повлияет.
Если по результатам расчета получится некоторый отрыв подошвы от основания (его величина регламентируется нормами), то следует учесть вес грунта на уступе (т. наз. "обратный момент") - заармировать уступ также и в верхней зоне.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.11.2012 в 16:31.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 16:27
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Стоит ли пытаться учесть отпор грунта сопротивляющийся повороту фундамента от момента? А пригружающий эффект на консоли фундамента?
Не стоит. Неизвестно, какой гадостью по факту сделают обратную засыпку пазух и будут ли ее уплотнять.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 16:32
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Стоит ли пытаться учесть отпор грунта сопротивляющийся повороту фундамента от момента?
Не стоит, вдруг ремонт или усиление, - обратную засыпку уберут.
Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
А пригружающий эффект на консоли фундамента?
Это должно быть учтено в N как вес фундамента и грунта на его уступах (под 90 градусов). Если под большим градусом, как в подпорных стенах, то я бы не стал, тоже в запас.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 16:59
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Крен фундамента будет и гор. перемещение.
Обычно большие гор. нагрузки дают в этом случае.
Есть риск большого размера подошвы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 05:57
#6
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Крен фундамента будет и гор. перемещение.
Обычно большие гор. нагрузки дают в этом случае.
Есть риск большого размера подошвы.
SergeyKonstr В том и дело, подошва получается большой, это в стесненных условиях строительства на промплощадке

Всегда считал фундаменты как написал playgamer, но тут в старом добром справочнике Николаева, прочитал об анкеровки хвостовой части фундамента - вот и задумался...
(см. миниатюры 1 и 2)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 54.jpg
Просмотров: 983
Размер:	413.0 Кб
ID:	90278  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 55.jpg
Просмотров: 804
Размер:	306.5 Кб
ID:	90279  
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 08:41
1 | #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
В том и дело, подошва получается большой
Тогда вам вот сюда
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=9725&z=.rar
п.п. 2.244 - 2.246.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 09:44
#8
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Спасибо SergeyKonstr посмотрел.
Как я понял расчет крена фундамента (и давления на основание) с учетом бокового отпора грунта следует выполнять:
а) при глубине заложения фундамента 5 м и более (см. п. 2.241)
б) степень уплотнения грунта обратной засыпки должна быть не менее 0,9 (см. п. 2.247)

Такой расчет не для моего случая, буду уменьшать нагрузки на фундаменты за счет сгущения шага опор под трубопровод.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 10:09
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну, выбирать-то, конечно, вам.
Offtop: Пример хоть бы там посмотрели
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 10:46
#10
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Пример хоть бы там посмотрели
изучаю пример
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2012, 22:43
#11
Arc-dc


 
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 68


Добрый день. Подскажите правильно ли выполнен расчет.
N= 638,1т (шаг колонн большой, но если смотреть нагрузку на 1 м2 - 4,3т это нормально)
M= 0,6т*м
фундамент свайный - 2,85х3,15м 8 свай L= 10м
в основании глина Е=25МПа
Вопрос в том..что не проходит на осадку - она 27см, а максимальная по СНиП всего 8см.
Что можно сделать??
или при таких нагрузках лучше сталежелезобетонный выбрать?
Arc-dc вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 13:36
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Arc-dc Посмотреть сообщение
Что можно сделать??
Например, попробовать перекрестные ленты
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 14:28
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


У меня получилась осадка меньше 8 см. Выкладывай свой расчет
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 23:02
#14
Arc-dc


 
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Выкладывай свой расчет
у программы то нет вопросов..все считает
а руками не выходит
Вложения
Тип файла: doc ОиФ.doc (372.5 Кб, 850 просмотров)
Arc-dc вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 23:09
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Sобщ = 2,53 см < Su = 8 см, условие выполняется.

Что у вас там не получается-то?

P.S. 0,0273 м - это не 27,3 см. это 27,3 мм. Правда, то ли я чего не понимаю, то ли у вас с цифрами беда какая-то. Sобщ то 0,0273 м, то 2,53 см...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 23:24
#16
Arc-dc


 
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 68


Спасибо..заработался видимо.
вопрос снимается
Arc-dc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение размера подошвы фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Расчет подошвы столбчатого фундамента на поперечную силу. Fellini Основания и фундаменты 16 07.05.2012 08:59
Определение размеров подошвы фундамента. Курсовая работа ОиФ. Askarov Разное 5 10.12.2008 16:49
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37