| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.11.2012, 16:11 | #1 | |
Определение размера подошвы фундамента
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
||
Просмотров: 14448
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
б = N/A +/- M/W. Больше тот грунт никак не повлияет. Если по результатам расчета получится некоторый отрыв подошвы от основания (его величина регламентируется нормами), то следует учесть вес грунта на уступе (т. наз. "обратный момент") - заармировать уступ также и в верхней зоне.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 12.11.2012 в 16:31. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Это должно быть учтено в N как вес фундамента и грунта на его уступах (под 90 градусов). Если под большим градусом, как в подпорных стенах, то я бы не стал, тоже в запас. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
Всегда считал фундаменты как написал playgamer, но тут в старом добром справочнике Николаева, прочитал об анкеровки хвостовой части фундамента - вот и задумался... (см. миниатюры 1 и 2) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Спасибо SergeyKonstr посмотрел.
Как я понял расчет крена фундамента (и давления на основание) с учетом бокового отпора грунта следует выполнять: а) при глубине заложения фундамента 5 м и более (см. п. 2.241) б) степень уплотнения грунта обратной засыпки должна быть не менее 0,9 (см. п. 2.247) Такой расчет не для моего случая, буду уменьшать нагрузки на фундаменты за счет сгущения шага опор под трубопровод. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 68
|
Добрый день. Подскажите правильно ли выполнен расчет.
N= 638,1т (шаг колонн большой, но если смотреть нагрузку на 1 м2 - 4,3т это нормально) M= 0,6т*м фундамент свайный - 2,85х3,15м 8 свай L= 10м в основании глина Е=25МПа Вопрос в том..что не проходит на осадку - она 27см, а максимальная по СНиП всего 8см. Что можно сделать?? или при таких нагрузках лучше сталежелезобетонный выбрать? |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Sобщ = 2,53 см < Su = 8 см, условие выполняется.
Что у вас там не получается-то? P.S. 0,0273 м - это не 27,3 см. это 27,3 мм. Правда, то ли я чего не понимаю, то ли у вас с цифрами беда какая-то. Sобщ то 0,0273 м, то 2,53 см... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. | Skovorodker | Основания и фундаменты | 87 | 22.04.2021 12:52 |
Расчет подошвы столбчатого фундамента на поперечную силу. | Fellini | Основания и фундаменты | 16 | 07.05.2012 08:59 |
Определение размеров подошвы фундамента. Курсовая работа ОиФ. | Askarov | Разное | 5 | 10.12.2008 16:49 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |