Непрочитано 02.05.2006, 14:15 #1
Деформационный шов
Malyar
 
проектирование
 
Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 45

Подскажите как считать расстояние между постоянными деформационными швами в монолитных конструкциях, в СНиПе обэтом упоминается вскользь:"В конструкциях зданий и сооружений следует предусматривать их разрезку постоянными и временными температурно-усадочными швами, расстояния между которыми назначают в зависимости от климатических условий, конструктивных особенностей сооружения, последовательности производства работ и т.п.", а конкретных методик для расчет нет.
Просмотров: 115335
 
Непрочитано 02.05.2006, 17:00
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


2 Malyar
Посмотри пункт 1.17, табл 4 СНиП 2.03.04-84
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2006, 11:20
#3
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Это табличка из пособия к СНиП по ж.б. констукцим. И про температурно-усадочные швы. "Осадочные швы, а также температурно-усадочные швы в сплошных бетонных и железобетонных конструкциях следует осуществлять сквозными, разрезая конструкцию до подошвы фундамента. Температурно-усадочные швы в железобетонных каркасах осуществляются посредством применения двойных колонн с доведением шва до верха фундамента." Хотелось бы знать где прописано про деформационные швы. Понятно, что они появляются когда есть блоки здания разной этажности или при строительстве в несколько очередей. Если никаких таких дополнительных условий нет, как быть в таком случае. Судя по цитате из СНиПа можно разрезать здание, предположем, на 3 ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ шва, а плиту сделать единой, не разрезая? Конструктивно не очень красиво получится. Как вы делаете в таком случае? Как объяснить архитектору что и плиту нужно разрезать, тем самым несколько увеличив расстояние в осях?
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2006, 11:44
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Нет необходимости разрезать плиту либо ленту фундамента, если нет на то причин (разные грунты, разновысотные части зданий, строительство очередями и т.п..)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2006, 12:43
#5
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


т.е. если здание 80 м- делим его на температурные блоки, а плиту можно так оставить 80 м? Подскажите где можно посмотреть предельные размеры захваток бетонирования. Плиту такого размера я думаю нельзя бетонировать одним махом из-за усадочных напряжений, или я ошибаюсь?
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2006, 12:45
#6
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Это уже совсем другое.. я говорил о постоянных осадочных швах.
Сейчас у меня лежит проект 10-секционного дома, там свайная лента.. так никаких швов нигде не показано, а общая длина (дом ломаный) далеко за 200 м..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2006, 14:06
#7
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Это я понял, это уже другой вопрос(по поводу усадочных напряжений). Исходя из чего можно назначить размеры захваток? Или может принять какие-нибудь мероприятия?
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2006, 14:13
#8
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Постоянно эта тема всплывает.. А разве в снипе по несущим и ограждающим конструкциям ничего не написано?..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2006, 16:15
#9
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


В СНиПе написано
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:

колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;

балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;

плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;

ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;

отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;

массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.

И все. А про расстояния между этмми швами не сказано, а меня как раз это и интересует, через какие максимальновозможные расстояния делать перерывы. Просто я видел как турецкие ребята залили плиту 70 м длиной, 80 см толщиной за 1 день - она вся была покрыта волосяными трещинами, я предположил, что это усадочные напряжения.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2006, 16:20
#10
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Mahno
Исходя из чего можно назначить размеры захваток?
Не надо путать захватку и границы зон бетонирования. Размер захватки определяется логикой работы кранов, границы зон бетонирования- возможностями одновременной заливки.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2006, 17:06
#11
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AIK
Не надо путать захватку и границы зон бетонирования. Размер захватки определяется логикой работы кранов, границы зон бетонирования- возможностями одновременной заливки.
Согласен, оговорился.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2007, 17:00
#12
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Монолитное здание 170 м длиной, 5 секций, встал вопрос сколько делать деформационных швов, где это можно посмотреть?
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 15:15
#13
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Tony_Chu, сколько секций, столько и швов (-1).

Пособие к старому СНиП п.5.121: "Расстояния между температурно-усадочными швами в бетонных фундаментах и стенах подвалов допускается принимать в соответствии с расстояниями между швами, принятыми для вышележащих конструкций."

оттуда же п.1.19: "Расстояния между температурно-усадочными швами, как правило, должны устанавливаться расчетом. Расчет допускается не производить, если при расчетной температуре наружного воздуха минус 40 °С и выше расстояние между температурно-усадочными швами не превышает значений, приведенных в табл. 3."

А вообще, как наваждение, точно помню видел пункт в новых нормах, что расстояние теперь определяется только по расчету.. глюк или документ подправили?
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 15:22
#14
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от ander
Tony_Chu,
А вообще, как наваждение, точно помню видел пункт в новых нормах, что расстояние теперь определяется только по расчету.. глюк или документ подправили?
Тоже обратил на это внимание
Документ то не подправили а новый выпустили
Считаю что можна принимать расстояния между температурными швами
по старых нормах.


Tony_Chu
170/5=34 м
секция-шов
если посчитаете что можно больше-принимайте больше.
taras вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2007, 11:40
#15
Serg666xxx

civil engineer
 
Регистрация: 16.09.2007
Moscow
Сообщений: 25
<phrase 1=


И все же, на счет разделения фундаментной плиты на темп. деф. блоки
Каркас монолитный (длина здания 65 метров) разбиваем на 2 блока, по деф. шву спаренные колонны, а как с плитой быть? надо шов ТЕМПЕРАТУРНЫЙ устраивать или нет? Или заделывай спарнные колонны шва в единую плиту фундамента? и как со стенами подземными (монолит) быть?
Serg666xxx вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2007, 14:15
1 | #16
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


По вопросу устройства температурно-усадочных и осадочных швов рекомендую так-же обратиться к п.1.15-1.18 "Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) - разработка ЦНИИЭП жилища, 1989 г. (есть его элетронные версии). Приложении 1 Пособия приведена методика определения усилий в протяженных зданиях от температурных и усадочных воздействий.
На одном из наших объектов, который в 2006 г. проектировал ЦНИИЭП жилища (раздел КЖ) - монолитная фундаментная плита толщиной 2,2 м размером 120х65 м, без осадочных и температурных швов. Предусматривались только рабочие швы бетонирования (по захваткам). В монолитных стенах поземной части здания так-же были только техологические швы.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2007, 14:18
#17
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Если исходить их того, что фундаментная плита находится под землей, то температурных деформаций у нее происходить не будет.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2007, 15:00
1 | #18
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Aragorn
Если исходить их того, что фундаментная плита находится под землей, то температурных деформаций у нее происходить не будет.
Абсолютно согласен, но есть один нъю-анс - температурные напряжения, в том числе в фундаменте в первую очередь зависят от градиента температуры , поэтому необходимо различать период эксплуатации здания и период возведения конструкций здания. В период эксплуатации перепад температур в плите (зима-лето, день-ночь) значительно меньше, чем в период возведения. Поэтому на период эксплуатации здания этот вопрос, как правило не стоит, а в период устройства ( в данном случае фундаментной плиты) вопрос не снимается, поэтому для уменьшения температурных напряжений (уточним - в том числе для этого) предусматриваются рабочие швы бетонирования. Если-же бетонировать без швов, в особенности протяженные конструкции, то разница температур между ранее забетонированными участками и бетонируемым в сплошной конструкции может быть очень значительной. Швы бетонирования снимают эту проблему. Все это должно быть прописано в ППР.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2007, 18:19
1 | #19
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Я пишу такое примечание:
Бетонирование ростверка выполнять с устройством временных рабочих швов с выпусками арматуры по проекту (для снижения температурных и усадочных усилий в ростверках). Расстояние между швами принимать не более 40 метров. Дальнейшее бетонирование производить через 28 суток после устройства шва. В случае необходимости дальнейшего бетонирования сразу после устройства шва следует начинать бетонирование следующего участка на расстоянии 1.5...2м от забетонированного с устройством выпусков арматуры из обоих участков по проекту. После набора проектной прочности бетона обоих участков следует сварить выпуски арматуры между собой по ГОСТ 14098-91 соединение С22-Ру, и замонолитить пропущенный участок бетоном по проекту.
Можете покритковать.

И вообще давно хочу поднять тему стандартных примечаний на все случаи жизни. таких много, все пишут немного по-разному.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2007, 21:27
#20
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Первое замечание - нет понятия "временный" рабочий шов !
Второе - абсолютно не согласен, что бетонирование на последующей захватке необходимо начинать только после 28 суток (это надо в том случае, если предполагается передать всю расчетную нагрузку через 28 суток) , начинайте через одну захватку - можете параллельно (если силенок хватит), а потом вернетесь к пропущенной между ними - нет вопросов !!
Третье - по поводу 40 м. - не многовато-ли просчитайте, сможите ли обеспечить интенсивность поодачи бетнона (м3/час), чтобы обеспечить непрерывное бетонирование - здесь очень много вопросов чисто практических (мощность БРУ, к-во миксеров, и т.д. и т.п - целая наука!) - не проработаете - потом наклонные швы будете зубами грызть! - "Лучше меньше, да лучше !" (об этом было сказано еще сто лет назад!)
Четвертое в швах бетонирования (на упомянутом выше объекте) заложили дополнительной арматуры - выше крыши ! Не применяйте в рабочих швах фундаментных плит стыки на сварке ! - не подлезешь, не проваришь ! - тоько внахлест!
Пятое - необходимо обеспечить качество рабочего шва (лучше, чтобы он был вертикальным), с грамотно выполненными отсечками.
Шестое - не надо на расстоянии 1,5 - 2 м - делайте через захватку ( при таком шаге точно нарветесь на неприятность!)
В порядке дополнения - рабочие швы бетонирования должна показывать на рабочке проектная организация (или согласовывать) - что бы не попасть швом в ту зону, где он в расчетной схеме по определению не может быть ! - ответственность в этом случае несет проектная организация ( не подумали, проглядели !). Страшного ничего не будет, но заказчика будут каждый раз пугать эти постоянно то открывающиеся, то закрывающиеся трещины :evil:
Так-что не торопитесь писать примечание ! - подумайте над этим вопросом вместе с подрядчиком, поднимите часть 3 СНиП , изучите этот вопрос.