Непрочитано 18.05.2022, 04:25 #1
Трещины в ростверке помогите советом
nikos22
 
Регистрация: 18.05.2022
Сообщений: 10

Был залит свайно ростверковый фундамент. Свая буронабивная диаметр 400мм h3м. Ростверк висит , 60см (высота) на 50см, армирован 14 арм 3 стержня верх 3 стержня низ. Потом сделан цоколь, но очень плохо. Было принято решение его демонтировать и переделать. Демонтировали не большим экскаватором, после осмотра в двух углах обнаружил волосяные трещины 0,1- 0,2 мм. Трещины видны вертикально и горизонтально. Так ушёл в зиму, сейчас весной при осмотре также 0,1-0,2 мм , раскрытие не вижу. Расстояние между сваями 1.7 и 1.4 м.

На сколько это опасно и какие есть решения проблемы?

Планировался дом в один этаж из местного андезитобазальтового блока 1550 кг/м3 (похож на шлако блок) , стена в 40 см + упеплитель минплита «Базалит» 150мм + вентилируемый фасад. Перекрытие пола и чердака пустотными плитами . Кровля стропила +металлопрофиль.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02900.jpg
Просмотров: 512
Размер:	329.6 Кб
ID:	247312  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02902.jpg
Просмотров: 500
Размер:	315.5 Кб
ID:	247313  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02906.jpg
Просмотров: 481
Размер:	293.9 Кб
ID:	247314  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220420_120600.jpg
Просмотров: 457
Размер:	56.9 Кб
ID:	247315  

Просмотров: 4087
 
Непрочитано 18.05.2022, 08:07
| 1 #2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Где трещина-то??? Все норм.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 08:22
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Разрезы, сечения с армированием, отдельные узлы ?
Как ухаживали за бетоном ?
Схема с ростверком и нанесёнными трещинами ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 08:29
1 | 1 #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от nikos22 Посмотреть сообщение
На сколько это опасно и какие есть решения проблемы?
Я чего-то тоже не увидел на фото трещин.
Тем более конструкция не нагруженная, так что трещины вероятно не силовые. Думаю ничего не требуется делать в плане усиления, при нормально разработанном и выполненном ростверке.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 18.05.2022, 10:02
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Расстановка свай странная. Но трещины, насколько вижу, в пределах допустимого. Если армирование было сделано грамотно, то ничего страшного нет.
Для обеспечения долговечности, покройте все трещины обмазочной гидроизоляцией. Или вообще весь фундамент обмажьте.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 12:02
#6
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Свай только 7?

Последний раз редактировалось qwer18, 18.05.2022 в 12:09.
qwer18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2022, 15:48
#7
nikos22


 
Регистрация: 18.05.2022
Сообщений: 10


Их плохо видно, большые фото не загружаютя.
nikos22 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2022, 16:02
#8
nikos22


 
Регистрация: 18.05.2022
Сообщений: 10


Вот схема , сечение получилось по больше 600 (h) Х 500 мм чем на чертеже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 230
Размер:	144.7 Кб
ID:	247346  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02919.jpg
Просмотров: 238
Размер:	271.8 Кб
ID:	247347  
Вложения
Тип файла: pdf Схема.pdf (286.0 Кб, 34 просмотров)

Последний раз редактировалось nikos22, 18.05.2022 в 18:18.
nikos22 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 19:10
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Количество свай достаточно для многоэтажки на болоте. Ну или на вечной мерзлоте.
Армирование не очень аккуратно, но для одноэтажного дома более чем нормально.

Мой вывод в силе
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Для обеспечения долговечности, покройте все трещины обмазочной гидроизоляцией. Или вообще весь фундамент обмажьте.
И фундамент ещё внукам послужит.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 19:23
#10
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Где трещина-то???
эт точно!
не понятно, какие трещины? где?
эти волосяные не связаны с несущей способностью
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 09:45
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: nikos22, на фото не загнуты лапки поперечной арматуры. Подозреваю, что именно в этих балках она там стоит конструктивно, а не по расчёту. То есть нужна только по нормам, а балка и без неё не рухнет. Но так бывает редко...
Но это значит, что контроль за рабочими не производился. И в следующих балках это может стать серьёзной ошибкой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2022, 15:15
#12
nikos22


 
Регистрация: 18.05.2022
Сообщений: 10


Получается где трещина как бы нет опоры и ростверк как цельная балка уже не работает, я правильно понимаю?
nikos22 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 15:45
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


nikos22, если трещина сквозная, то балка просто перерезана и стала консолью. То есть работает иначе, несёт меньше примерно в 2 раза (около 5 тс в центре).
Но для сквозной трещины здесь не видно причины и она была бы видна насквозь... Её нету.
Поищите фотки в гугле со сквозными трещинами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2022, 18:14
#14
nikos22


 
Регистрация: 18.05.2022
Сообщений: 10


То есть ни чего не предпринимать ?
Можно строить дальше ?
nikos22 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 18:17
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от nikos22 Посмотреть сообщение
То есть ни чего не предпринимать ?
Выявить причину возникновения трещины.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2022, 19:29
#16
nikos22


 
Регистрация: 18.05.2022
Сообщений: 10


По верх ростверка был ещё долит бетон 20 см без армирования ( как цоколь) трещины появились после демонтажа этого цоколя не большим экскаватором. Думаю причина боковое давление.
nikos22 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 20:46
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от nikos22 Посмотреть сообщение
По верх ростверка был ещё долит бетон 20 см без армирования ( как цоколь) трещины появились после демонтажа этого цоколя не большим экскаватором. Думаю причина боковое давление.
Offtop: надо было подключать дедуктивный метод
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 19.05.2022, 21:44
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop:
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
надо было подключать дедуктивный метод
Я почти догадался. Я ему написал, что возможны другие варианты ! Я был ближе всех !


Всё равно странно.
С трудом верится, что экскаватор развил 10 тонн. Он сам весит 3-5 тонн наверное, куда ему...

В общем причина неизвестна, обследование дело дорогое и здесь, видимо, бессмысленное.
Предлагаю просто сразу усилить балку и забыть.

А трещины с каких сторон проходят ? С одного бока или вокруг всей балки ?

Всё-таки с трудом верится что трещины силовые. Мало ли что ещё могло там произойти... Фантазия уже отказывает.

Одна трещина похожа на раковину. Это просто типовой брак поверхности.
Вторая похожа на силовую, но волосяная, тонкая... Но откуда она. Может там усадочная всё таки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 19.05.2022 в 22:00.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 21:57
| 2 #19
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Предлагаю просто сразу усилить балку и забыть.
Усилить? Вот это? Для 1-этажного дома? Ты серьёзно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 132
Размер:	704.5 Кб
ID:	247394  
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2022, 07:58
#20
nikos22


 
Регистрация: 18.05.2022
Сообщений: 10


Экскаватор весит 4 т.
Нет не усадочная, до возведения цоколя внимательно всё осматривал, их не было.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А трещины с каких сторон проходят ? С одного бока или вокруг всей балки ?
Вокруг всей балки

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Предлагаю просто сразу усилить балку и забыть.
Как усилить?
nikos22 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трещины в ростверке помогите советом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Самодельный консольный мини кран для стройки дома, помогите советом пожалуйста Vitali123 Машиностроение 96 25.09.2019 19:35
Помогите советом по перепланировке 2 в 3шку kitep Архитектура 3 04.05.2011 22:05
Трещины в ростверке свайного фундамента. marusya-yar Основания и фундаменты 19 12.11.2008 21:55
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD Михаил647 AutoCAD 2 23.10.2003 22:32