Непрочитано 03.03.2021, 12:29 #1
Как определить несущую способность колонны?
Тук
 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102

Имеем крайнюю колонну мноэтажного производственного здания в агрессивных условиях. Защитный слой местами отвалился и потрескался. Арматура местами оголена Предложено снять защитный слой, зачистить арматуру
Собственно? вопрос даже не в самом расчете. Корректно ли будет считать колонну обычным расчетом, где арматура будет за пределами бетона( его уберут для устройства нового бетона, останется только "сердцевина". Колонна 1200х500. Снимать планируется, примерно, по 100мм по контуру).
Возможно, есть какие либо пособия для таких случаев?
На картинке синим обвел колонну, а красным места, где планируются работы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 162
Размер:	325.5 Кб
ID:	235086  

Просмотров: 1199
 
Непрочитано 03.03.2021, 13:46
1 | #2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Если арматура не будет связана с бетоном, то это не железобетон, а "бетон + арматурные элементы "усиления" (которые на сжатие и работать, может, не будут).
Если не связи, то считать нужно только бетонное сечение внутри тела колонны, по аналогии с расчётом на огнестойкость (посмотрите СП ). Естественно, перед любым усилением необходимо по максимуму разгрузить здание. Демонтаж защитного слоя делать не по всем колоннам сразу, а хотя бы через одну в ряду. Если бетонное сечение не пройдёт по прочности, то необходимы мероприятия, уменьшающие нагрузки до величин, при которых бетон колонн "понесёт". Это могут быть дополнительные разгружающие стойки или системы. И/или демонтаж защитного слоя лучше делать не по всему сечению колонн, а допустим, с одной половины, а после восстановления и набора прочности, с другой половины.
А вообще ищите информацию по вашему случаю в литературе, почитайте раздел 12 СП 63.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 16:10
2 | #3
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521


Такие вещи лучше сразу усилить металлом в два раза по несущей способности и нормально будет.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2021, 00:22
1 | #4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Вертикальная арматура колонны связана хомутами, так что, если только защитный слой удаляется, то вертикальная арматура на восприятие нагрузок будет работать в тех же условиях, но с уменьшенным hо. защитный слой можно восстановить потом ремонтным раствором с легким армированием.
Если собираетесь оголять стержни, то без обетонирования с усилением металлом не обойтись. Правда на этот случай адекватного расчета мне лично найти не удавалось. Все сводится к подпиранию балки усилением, но без домкратов не обойтись, а это сложно. Применение только безусадочного раствора не помогает.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить несущую способность колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определить предельную гибкость железобетонной колонны здания? lionheart3391 Железобетонные конструкции 13 09.12.2019 18:24
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? Liran Основания и фундаменты 6 15.05.2019 11:48
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 Lugovea74 Железобетонные конструкции 2 28.07.2010 19:32