Как правильно задать стат. ветер по прил. Д.1.2 в СП20
[email protected]
 
конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 143

Как правильно учесть стат. ветер для пульс. в лире.
В приложении Д.1.2 в СП20.13330.2011 на плане участки "А,В,С" расположенные вдоль ветра только с одного торца. Прикладывать с одного или симметрично?
Просмотров: 1641
 
Непрочитано 06.09.2019, 11:57
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Прикладывать с одного или симметрично?
Симметрично. Если речь, конечно, идет о пункте В.1.2.. Пардон, в издании 2011 года это, действительно, пункт Д.1.2.

Последний раз редактировалось IBZ, 06.09.2019 в 12:05.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2019, 13:21
#3
[email protected]

конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 143


Для пульсации в расчетную схему получается нет смысла добавлять?
mmahaev@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 14:03
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Есть смысл добавлять. Тем более в случае несимметричного сооружения.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно задать стат. ветер по прил. Д.1.2 в СП20

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Femap, как правильно задать деревянную балку с присоединенным пояском в виде сэндвич-панели из стеклопластика Lushy Расчетные программы 4 12.07.2016 18:19
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Подскажите как правильно задать загружение снегом, наклонной части фермы? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 27.03.2013 12:24
Расчет на сейсмику - как правильно задать массу бункера DarKxXxLorD SCAD 2 11.02.2013 09:51