| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > глубина заложения фундамента & Градостроительный кодекс

глубина заложения фундамента & Градостроительный кодекс

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2013, 12:06 #1
глубина заложения фундамента & Градостроительный кодекс
Bekman
 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81

Добрый день! Извеняюсь если не там создал тему, но где нужно то же не знаю.
Суть проблемы: строительство опор в Якутии на свайном фундаменте, окно в "ГК" и "Закон о связи", определения частичное и полное заглубление фундаментов.

Вот что пишут в новом ГК:
Цитата:
В статье 48.1 «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», относительно сооружений связи, говорит нам о том, что:
- к особо опасным и технически сложным объектам относятся:
«3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи»
- к уникальным объектам относятся:
«2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;

4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров»
Вот что пишут в старом "Законе о связи" (не успели обновить):
Цитата:
«14.1) особо опасные, технически сложные сооружения связи - сооружения связи, проектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота от семидесяти пяти до ста метров и (или) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли от пяти до десяти метров»
Что мы имеем в итоге (не считаем высоту башни):
если фундаменты от 5 до 10 м - это особо опасный и сложный объект (1а уровень ответственности) гемор еще тот
если фундаменты от 15 м - это уникальный объект, тут я вобще молчу.

Вывод: Если свая где-нибудь на отм. -11,0 м от планировки, мы можем считать объект 2 уровня ответственности (по большому счету как оно и есть)

Вопрос как понимать "полное или частичное заглубление фундамента" и как это относительно свайного одиночного фундамента?
Просмотров: 15437
 
Непрочитано 01.02.2013, 12:21
#2
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Отличайте подземную часть от конструкций фундаментов.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 12:25
#3
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Отличайте подземную часть от конструкций фундаментов.
Ну я пологаю так подземная часть, это то что в земле (вместе с фундаментами) или я не прав?

Цитата:
Подземная часть зданий или сооружений включает в себя основания, фундаменты, стены, перекрытия, фундаментные балки и балки жесткости, плиты днища, тоннели, каналы и другие конструктивные элементы.
Можете тогда сказать Ваше мнение по этому вопросу

Последний раз редактировалось Bekman, 01.02.2013 в 12:28. Причина: добавление
Bekman вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 13:00
#4
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


что понимаете под словом "ОПОРА"? если это стойка связи (например билайн) это одно, если типа Останкинская башня и т.п. - другое. конкретно,что у Вас?
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 13:04
#5
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
что понимаете под словом "ОПОРА"? если это стойка связи (например билайн) это одно, если типа Останкинская башня и т.п. - другое. конкретно,что у Вас?
Решетчатая трехгранная башня из угла на болтах высотой 40-50 м
Bekman вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 13:16
#6
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


как вы сами думаете под что она проходит?
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 13:23
#7
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
как вы сами думаете под что она проходит?
Тут как сказать
1. Фундамент больше 5 м и что!? Стандартный фундамент для сваи. Объект не сложный, да и объектом то назвать сложно 10 т металла
2. Есть Закон который говорит, что это особо сложное, тут ни чего не скажешь, но есть и окно, правда не понятно с определением частичного и полоного заглубления подземной части!

блин как бы сформулировать мысль правильней...
Хочу упростить жизнь и сказать, что это простой объект т.к. конец фундамента лежит ни же 10 м, но с другой стороны он же есть в этом слое 5-10 м!

Сижу и ломаю голову как быть, уж очень хочется уйти от особо сложного, ведь это абсурд для такого объекта проектировать с такими БольшимИ требованиями!
Bekman вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 15:56
#8
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Вам уже посоветовали п2
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 16:12
#9
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Вам уже посоветовали п2
Если честно совета не понял, или просто не хочу понимать/принимать, т.к. понял его так, что надо принимать особо сложным. Вот это определение:
Цитата:
Подземная часть зданий или сооружений включает в себя основания, фундаменты, стены, перекрытия, фундаментные балки и балки жесткости, плиты днища, тоннели, каналы и другие конструктивные элементы.
из #3.

В моем случае получается входит: фундаменты, основания. Я могу их принять на 11 м, но тогда они все ровно будут в 5-10 м слое, но все же он залазит еще и ниже

Поясните пожалуйста!
Bekman вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 16:18
#10
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


А где тут про сваи сказано, что это подземная часть? Расшифровали: фундаментные балки, плиты днища и т.д. до чего нужно откапываться.
Под какую нибудь мелкую, второстепенную опору, сваи могут быть и 20м (болото, слои торфа и т.д.), так что это теперь по вашему уникальный объект?

Последний раз редактировалось FLASH!, 01.02.2013 в 16:24.
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 16:30
#11
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
А где тут про сваи сказано, что это подземная часть? Расшифровали: фундаментные балки, плиты днища и т.д. до чего нужно откапываться.
Под какую нибудь мелкую, второстепенную опору, сваи могут быть и 20м (болото, слои торфа и т.д.), так что это теперь по вашему уникальный объект?
Слушайте, но получается так я то же считаю бред, но не могу же я спорить с законом, нужно какое то обоснование, Вам так не кажется? То что я написал в шапке, приводит к тому что это так!
А свая это не свайный фундамент, одним слоем фундамент и у этой сваи нет основания?

Сейчас получается так, что я уже начинаю доказывать, что надо так
Bekman вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 17:03
#12
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


подземная часть и ф-ты далеко разные вещи ищите ответы в других источниках
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 17:18
#13
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
подземная часть и ф-ты далеко разные вещи ищите ответы в других источниках
слушайте, я тут спросил потому что это строительный форум и меня интересует этот вопрос (он точно не экономический или политический).
Вы уже несколько постов написали, но почему то не можете написать конкретный ответ на вопрос. Думаю уже все вместе со мной поняли, что я не могу разделить подземную часть и фундаменты, дайте тогда ответ как для дурака, что такое "подземная часть" и как понять написанные выше ссылки на законы

Вот что нашел:
"Согласно пункту 4 части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к уникальным объектам относятся здания и сооружения с заглублением подземной части более 15 метров от планировочной отметки земли. Указанное заглубление подземной части следует считать от планировочной отметки земли до пола нижнего уровня или до низа фундаментной плиты? Ответ: По мнению ФАУ «Главгосэкспертиза России» при определении характеристик уникальности объектов заглубление подземной части следует определять как разность планировочной отметки земли и отметки пола наиболее заглубленного помещения объекта."

Последний раз редактировалось Bekman, 01.02.2013 в 17:35. Причина: Нашел!
Bekman вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 21:48
#14
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


да форум и каждый высказывает своё мнение, а ВЫ просите ответ ответственного эксперта
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 14:23
#15
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Bekman Посмотреть сообщение
Вот что нашел:
где нашел?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 18:23
#16
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Подземная часть зданий или сооружений включает в себя основания, фундаменты, стены, перекрытия, фундаментные балки и балки жесткости, плиты днища, тоннели, каналы и другие конструктивные элементы.
- это откуда???
Основание м.б. свайным или естественным,т.е. грунтом. И до какой глубины Вы будете считать грунт подземной частью?
Из-за плохих геологических условий под каку-то фитюльку длина сваи может вырасти до 6 и более метров,это характеризует ,в основном ,сложность геологических условий,но не само сооружение.
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 04:16
#17
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


http://www.gge.ru/vop-otv/15.php
Bekman вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 15:28
#18
m_sergg


 
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Bekman Посмотреть сообщение
Ссылка не открывается. Очень надо!!! Администрация докопалась до свай
m_sergg вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 17:33
#19
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от m_sergg Посмотреть сообщение
Ссылка не открывается.
Зачем Вам эта ссылка? Подземная часть здания: подвал, техподполье, подпольные каналы и т.п. Фундаменты и их части к ней не относятся.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 18:07
#20
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Offtop: И горный отвод для всех фундаментов ещё пусть попросят оформить... Помнится, я как-то такое замечание по подпорной стене даже получил...
тоннельщик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > глубина заложения фундамента & Градостроительный кодекс

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01