| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h

Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2019, 12:16 #1
Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Много тем и справочников прочитал по поводу разрезки плит, но так и не понял зачем резать верхнюю арматуру ж.б. плиты с двойным армированием ???
Очередной вопрос по поводу разрезки железобетонной плиты полов и железобетонных площадок с двумя сетками армирования температруно-усадочными швами с шагом 30h на глубину 0,3h.
Зачем это нужно и нужно ли вообще.
Не очень понимаю зачем резать верхнюю арматуру, ведь верхняя сетка диаметром 12мм также будет противоусадочной.
Понятно, что согласно требованиям к железобетонным конструкциям я разрезаю плиты швами с шагом 20-60м (это расстояние выбирается в зависимости от условий эксплуатации конструкции) на всю толщину плиты и эти швы будут и температурными, и деформационными одновременно
Просмотров: 11681
 
Непрочитано 18.01.2019, 12:39
#2
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Всегда думал, что это требование для бетонных/фибробетонных/железобетонных с нижней сеткой полов, но никак не для полов с двумя сетками. Плиту перекрытия ведь не режем на зоны..
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 12:54
#3
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Всегда думал, что это требование для бетонных/фибробетонных/железобетонных с нижней сеткой полов, но никак не для полов с двумя сетками. Плиту перекрытия ведь не режем на зоны..
Дороги бетонные с армированием в 2 сетки тоже так делают. Режут каждые 6м на 1/3 высоты - температурные швы. А швы с шагом 20-60м на всю глубину с вставкой арматурины гладкой в трубки - деформационные швы.
balabenuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 13:03
#4
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
ороги бетонные с армированием в 2 сетки тоже так делают. Режут каждые 6м на 1/3 высоты - температурные швы. А швы с шагом 20-60м на всю глубину с вставкой арматурины гладкой в трубки - деформационные швы.
А есть серийные узлы или узлы из норм с таким решением, что режется верхняя сетка?
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 13:05
#5
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Узлы есть но не серийные
balabenuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 13:21
#6
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Узлы есть но не серийные
А есть хоть какое-то нормативное обоснование, что нужно именно резать верхнюю сетку. А не так, что это получается из-за того, что написано в нормах
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 15:40
#7
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Мне тоже интересен этот вопрос. В виду того, что крайне редко заказчик может предоставить предполагаемую схему загрузки пола (и даже если предоставит, то потом ,когда проект будет готов всё может тыщу раз поменяться), и ограничивается в лучшем случае равномерной распределённой нагрузкой в т/м2, указанной в ТЗ, сам армирую плиту пола двумя сетками 10 или 12А500 с ш.200х200. И таких решений видел множество. Чтоб не перерезать верхнюю сетку и частично выполнить требования
Цитата:
п.9.9 СП 29.13330.2011 Расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. Увеличение расстояния между деформационными швами следует обосновывать расчетом на температурные воздействия с учетом конструктивных особенностей и материалов подстилающего слоя. Деформационные швы следует совмещать с технологическими.
глубину т.у.ш делаю на 5мм меньше величины защитного слоя для верхней арматуры, думая, что если трещина и возникнет, то всё равно по шву.

Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Всегда думал, что это требование для бетонных/фибробетонных/железобетонных с нижней сеткой полов, но никак не для полов с двумя сетками.
Вот тоже такие же мысли появились. Неужели верхняя сетка, предполагаемая для восприятия растягивающих напряжений в полу, не справится с усадочными трещинами. Дальше больше: может при двойном армировании т.у.ш. вообще можно не делать?

Ну хоть кто-нибудь.....)? Кто как решает этот вопрос?

Последний раз редактировалось SHURF, 11.07.2019 в 11:19.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2019, 15:20
#8
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89


Когда то в 60-х годах было разработано руководство и альбом типовых решений по полам. Так вот там все швы делились а три группы (если память не врет). Один из типов деформации плит возникал от разности температур над полом и под ним в процессе застывания. При это плита пола выгибается вверх, а когда бетон застывает арматура не давала вернуться плите в горизонтальное состояние и пол "вело волнами". Раньше не резали а ставили с определенным шагом коротыши арматуры с петлей. В новых нормах решили просто перерезать эту арматуру и якобы унифицировали таким решением все швы под один (на самом деле решение довольно спорное)
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2019, 16:24
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


однажды видел в проекте плиту перекрытия (не пол по грунту) толщиной 300 мм с топпиноговыми полами.
так вот верхняя сетка размещалась с защитным слоем 100 мм, при этом верхний защитный слой резали такими швами.
по-моему, бред.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2019, 11:53
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Чего тут гадать.
Требуется исходные данные и расчёт.
Если нет ни первого ни второго начинается магия...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2019, 10:16
#11
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Чего тут гадать.
Требуется исходные данные и расчёт.

В свое время долго общался с разработчиками СП 29.13330.2011 и просил показать расчеты, на основании которых приняли решения. Увы даже они не показали
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 15:24
#12
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
с защитным слоем 100 мм
По нашим нормам з.с. д.б. не более 50мм, иначе придётся его армировать, чтобы не возникло в нём трещин.

----- добавлено через ~7 мин. -----
И всё таки, если есть верхняя сетка, пусть установленная по расчёту с з.с. 35мм. При толщине пола 200мм глубина т.у.ш 1/3 от 200мм составит 66мм. Арматура перерезается.
Какой тогда в ней смысл? Или шов вопреки нормам сделать 30мм?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 20:50
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


SHURF, а какой смысл в шве 30мм?далеко не факт, что трещина пойдет по шву. Да и снижается рабочая высота сечения.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.09.2019, 21:05
#14
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
SHURF, а какой смысл в шве 30мм?далеко не факт, что трещина пойдет по шву. Да и снижается рабочая высота сечения.
ну и хорошо. такие жесткие маленькие плиты получаются. любую нагрузку выдержат
bigden вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 04:07
#15
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Всегда забивали на этот пункт. Если потребует кто-то, то сослаться на ППР, где пилами эти швы устраивают постфактум
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 10:21
#16
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да и снижается рабочая высота сечения.
вот поэтому именно в этом месте трещина и пойдёт, если она и возникнет. Почему сомнения?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 09:26
#17
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
И всё таки, если есть верхняя сетка, пусть установленная по расчёту с з.с. 35мм. При толщине пола 200мм глубина т.у.ш 1/3 от 200мм составит 66мм. Арматура перерезается.
Какой тогда в ней смысл? Или шов вопреки нормам сделать 30мм?
Сам-то понял что написал?
Если верхняя сетка по расчету, то ее резать нельзя. Если режешь сетку, то и рассчитывай с учетом того, что она разрезана.
В 99% случаев верхняя сетка в полах не нужна.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 09:35
#18
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Если верхняя сетка по расчету, то ее резать нельзя.
И как по вашему в таком случае выполнить т.у.ш.???
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 10:01
#19
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
И как по вашему в таком случае выполнить т.у.ш.???
"т.у.ш." делаются в бетонных полах (без армирования или с конструктивным армированием)
Если у тебя 2 сетки "по расчету", то это уже железобетонная плита, в ней швы делаются как в монолитных плитах перекрытий (через 30-60 метров).
Liam вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 10:21
#20
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
"т.у.ш." делаются в бетонных полах (без армирования или с конструктивным армированием)
так уверенно, словно это где-то в нормах написано!
Это ваши домыслы не более того. Но справедливости ради надо сказать, что в посте 7 я похожую догадку сам делал.
SHURF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 16.05.2017 10:35
Усиление верхней арматуры плиты и устройство капители anr24 Железобетонные конструкции 10 29.11.2013 21:10
Поддерживающий каркас из прокатных профилей для верхнего слоя арматуры фундаментной плиты Zodchiy50 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.10.2013 11:35
Анкеровка арматуры верхней зоны монолитной плиты. aleejan Железобетонные конструкции 15 02.09.2013 09:59