Возможен ли такой тип наращивания стойки круглого сечения?
snoopert
 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 12

Здравствуйте! Есть уже готовая конструкция щита на металл. стойке круглого сечения. Стоит задача поднять плоскость на 3м выше существующей отметки путем наращивания стойки. Возможен ли такой тип наращивания и если да, то как правильно рассчитать глубину нахлеста и шов сварки?

Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (8.1 Кб, 403 просмотров)

Просмотров: 2934
 
Непрочитано 26.07.2013, 20:47
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


snoopert, а как такие варианты:
1. Сделать фланцевое соединение на болтах - на имеющуюся стойку сверху прикрепить круглый фланец с отверстиями под болты, и добавляемую трубу сверху тоже сделать с фланцем - монтаж простой будет, просто ставишь друг на друга и затягиваешь болты. А вот с приваркой фланца на имеющуюся трубу со сварным швом сварщику придется повозится (потолочный шов). Фланец и болты по расчету.
2. Так просто, как вариант, - подкорректировать твой - на добавляемую трубу меньшего диаметра вокруг нее приварить "фартук" (так же фланец, но не на торец, а отступив сантиметров 20см), который чуть шире чем стоящая уже труба, - потом на монтаже эта труба заводится в имеющуюся для того, чтоб просто стояла ровно, и обваривается с имеющейся трубой (опять потолочный шов).
Главное чтоб труба в трубу залезла, и у фартука обязательно ребра поставить.
3. Ну и из ряда фантастики - просто поверх имеющийся трубы положить пластину нужной толщины и чуть шире стоящей трубы, приварить ее (потолочный шов будет - не самый лучший вариант, но там всего то приварить, главное хорошо чтоб сделали), по верху поставить трубу такого же диаметра как уже стоит и приварить. (швы по расчету все) Можно и трубу меньшего диаметра сверху поставить, но тогда пластину не должно продавить от действия момента и вертикальной силы. Вот только в этом варианте я представил себе как это будут всё выверять - может у тебя стоящая труба уже высотою 15м и еще добавляют 3м.
4. Есть и 4-ый вариант, я пока не придумал.

Проверка прикрепления существующей стойки к фундаментам, самих фундаментов, прочности и общей устойчивости имеющейся стойки после наращивания, устойчивости против опрокидывания обязательны.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 13:35
#3
snoopert


 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 12


а по поводу второго варианта - ребра жесткости ставить надо вверху на новой трубе и внизу на старой, правильно?
snoopert вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 19:38
#4
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от snoopert Посмотреть сообщение
ребра жесткости ставить надо вверху на новой трубе и внизу на старой,
Достаточно и на верхнем - это как страховка для фартука и трубы в этом узле для надежности всего соединения.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 20:29
#5
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


1. такие стыки делаются очень просто через фланец (информации полно)
2. так..... в качестве разминки.... если я понял то предполагается:
верхняя труба "впритирку" (иначе будет "болтаться") входит в нижнию
при этом вертикальная нагрузка передается на обвязочный горизонтальный сварной шов,
а от горизонтальной нагрузки нахлесточный стык стойки работает на излом?
если так, то фантастический стык какой-то.....
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 20:43
#6
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
верхняя труба "впритирку" (иначе будет "болтаться") входит в нижнию
Да вроде незачем впритирку, единственное для чего сей вариант может послужить, чтобы не "вывернулась" из трубы после постановки - единственная проблема - нужно на прихватки будет как-то взять, при это выверив ее "ровность".
Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
при этом вертикальная нагрузка передается на обвязочный горизонтальный сварной шов,
Ну не совсем - для этого и нужны ребра - от продавливания стыка.
Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
а от горизонтальной нагрузки нахлесточный стык стойки работает на излом?
Я все же надеюсь, что расчет на действие момента на сварной шов будет выполнен. Хотя возможно, что все же придется ставить ребра и по-нижней трубе - все по расчету.
Хотя я бы выбрал стык на болтах, а фланцы - сплошные на торцы обеих труб, с необходимыми ребрами разумеется.
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли такой тип наращивания стойки круглого сечения?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли такой пирог (газобетон-утеплитель-газобетон) Corky Прочее. Архитектура и строительство 3 30.05.2011 15:39
Возможен ли такой вариант решения фундамента. Lexxx Основания и фундаменты 16 31.03.2011 06:33
Возможен ли такой фундамент под кирпичный столб? Alma3 Основания и фундаменты 11 11.06.2010 23:04
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
возможен ли такой фундамент pagafo Основания и фундаменты 68 23.12.2006 20:14