Усиление верхней арматуры плиты и устройство капители
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 3817
|
|
||||
А как ее заведешь?
В целом - очень сомнительное решение. 240 мм без работающей поперечки, да еще и на колонне 300х300 выглядит хлипко (при этом удивительно, что 150-миллиметровая плита еще не рухнула)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 4
|
Для совместной работы старого и нового бетона верхний слой бетона делаем шероховатым и бетоноконтактом обрабатываем а по поводу шпилек так это стандартное решение по усилению плиты наращиванием с верху.
По расчету поперечка не требуется. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Завести арматуру в колонну посодив на химию |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
По продавливанию - почему капитель не сделать снизу? Да и вместо химии можно просто шпильки с шайбой насквозь затянуть. А по поводу что поперечка не нужна... вы как считали (Если просто налить сверху бетон, он сразу отслоиться при работе узла)?
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Предлагаемое решение проблемы можно отнести к разряду сомнительных и трудно прогнозируемых. Конечно какое то усиление зоны плиты будет, но насколько эффективно - большой вопрос. По первому впечатлению эффект усиления не будет значительным, неоткуда ему взяться. На мой взгляд горизонтальная арматура должна быть каким то образом соединена с арматурой колонны, иначе эта нашлёпка сверху мало чем будет полезна. Соединить можно как вариант за счёт приварки вертикальными швами отгибов арматурных стержней к вертикальным стержням рабочей арматуры колонны, вскрытых на длину см 15-20 с последующим восстановлением защитного слоя.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 4
|
Хотел сделать капитель снизу к арматуре колонны приварить швеллера и обетонировать, заказчик отказался типо колонны очень тонкие и арматуру прожгут, предложил другой вариант вскрыть защитный слой и к верхней арматуре приварить дополинельные стержни усиления, положить верхнюю арматуру в капителе (как на чертеже) и соединить с арматурой усиления П-образными стержнями, на стройке сказали нет квалифицированных исполнителей вот и не знаю как быть. К тому же вскрыли сегодня плиту как раз у колонны - защитный слой оказался 70мм((( и другой арматуры нет то есть получается арматура по центру плиты, плюс ко всему по результатам обследования бетон В35 а по факту откалывается крупными кусками, долбят перфоратором!!! Как это 2 года стоит не понимаю. Думаю может сделать капитель от продавливания и оклеить все углепластиком.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Анкеровка арматуры в торце плиты | sys81 | Железобетонные конструкции | 35 | 22.06.2015 14:13 |
Надо ли увеличивать нахлёст арматуры в картах фундаментной плиты в сейсмозоне? | HouseBuilder | Основания и фундаменты | 7 | 11.04.2013 09:42 |
Усиление капители железобетонной колонны подсилосного этажа элеватора | Ольгашка | Железобетонные конструкции | 8 | 17.02.2013 03:30 |