| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Каким документом регламентируется скорость в наружных сетях водопровода?

Каким документом регламентируется скорость в наружных сетях водопровода?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.03.2014, 11:07 #1
Каким документом регламентируется скорость в наружных сетях водопровода?
alexandr081976
 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 21

Получил замечание "Диаметр водопроводных вводов в паркинг принять с учетом пропуска суммарного
расхода воды на внутреннее, автоматическое пожаротушение при скорости движения воды 1 м/с."
У меня в стоянке (а не в паркинге) водяной системы автоматического пожаротушения нет, есть только противопожарный водопровод и хозяйственно питьевой водопровод. В обычное время водоразбор маленький 0,16 л/с (расход на пожаротушение-10 л/с ). Поэтому на случай пожара я принял скорость 1,7 м/с (Труба полиэтиленовая d 110). К какому документу отослать эксперта. чтобы доказать свою правоту? Знаю что во внутренних сетях допускается скорость 1-3 м/с а где найти по наружным сетям?
Просмотров: 35259
 
Непрочитано 19.03.2014, 13:15
#2
ЕкатеринаЕА


 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 11


Здравствуйте, скорость воды в наружных сетях я бы определяла по СП 31.13330.2012, п.10.10, таблица 24. При диаметре напорной трубы до 250мм допустимая скорость движения воды 0,8-2м/с.
По водоводам я требований к скорости не нашла, поэтому считаю что стоит принимать эту.
ЕкатеринаЕА вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 13:36
#3
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


СП 30.13330.2012
5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 13:48
#4
ЕкатеринаЕА


 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
СП 30.13330.2012
вы сослались на внутрянку, а вопрос про наружку
ЕкатеринаЕА вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 13:55
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Скорость получается в результате гидравлического расчёта и сама по себе в наружном водопроводе не ограничена, есть гарантированный напор в сети, есть потребный напор объекта, есть потери, если при скорости 1,7м/с давления хватает для объекта, то её можно принимать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 14:48
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


В вопросе пишут про вводы, наименование вопроса про наружку - где логика? - Или вопрос некорректный и не надо приплетать ввод, или название.
engngr на форуме  
 
Непрочитано 28.03.2014, 14:32
#7
SunCat


 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 7


В пожарных нормах СП5 пишут до 10 м/с. В практике никогда больше 3 м/с не видел - потери напора возрастают критически.

Если теорезировать то в старые, добрые, советсвие времена в таблицах Шевелева были указаны экономически выгодные сокрости, т.к. любое завышение скоростей = увеличению потерь напора = увеличению напора насосов = увеличению потребления электроэнергии, так что надо посмотреть что дешевле маленькая труба и большой наосо сейчас или сотни и тысячи растраченных впустую киловатт потом.
Но сейчас за экономику говорить не модно
SunCat вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 13:53
#8
Serghei


 
Регистрация: 07.02.2007
Мъ
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от SunCat Посмотреть сообщение
В пожарных нормах СП5 пишут до 10 м/с.
Дайте ссылку пожалуйста, где такая скорость написана.
Serghei вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 11:19
#9
SunCat


 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Дайте ссылку пожалуйста, где такая скорость написана.

СП 5.13130.2009 Приложение В,

п. В.1.9.

при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с


п. В.2.4.


v - скорость движения воды, м/с (не должна превышать 10 м/с).
SunCat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Каким документом регламентируется скорость в наружных сетях водопровода?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Каким документом регламентируется Экологическое состояние (чистота) на строительной площадке? sys81 Технология и организация строительства 17 28.08.2013 13:02