| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты?

Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2017, 17:46 #1
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? Прилагаю 2 варианта армирования ребра (см. стержни выделенные голубым).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11111.jpg
Просмотров: 161
Размер:	231.2 Кб
ID:	187948  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22222.jpg
Просмотров: 155
Размер:	236.3 Кб
ID:	187949  

Просмотров: 2889
 
Непрочитано 12.05.2017, 17:58
#2
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Первый вариант, с арматурой балки под нижней сеткой плиты, удобнее армировать. А так оба имеют право на жизнь.
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 18:03
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


1й или небольшие изменения. Надо соблюдать защитные слои, в первом случае нет корректировки основного рабочего армирования.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 18:04
#4
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Средний ряд зачем?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 18:04
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
А так оба имеют право на жизнь.
более того, верхнюю арматуру можно "размазать" по плитной части.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 18:05
#6
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
1й или небольшие изменения. Надо соблюдать защитные слои, в первом случае нет корректировки основного рабочего армирования.
Есть корректировка, з.с. нижний 20 мм. верхний 24 мм.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
более того, верхнюю арматуру можно "размазать" по плитной части.
Сделав шаг продольной арматуры вместо 200 мм. 100 мм. в стороны от ребра? Чем такой вариант лучше на ваш взгляд?

Последний раз редактировалось IvanLeo, 12.05.2017 в 18:11.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 18:31
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Чем такой вариант лучше на ваш взгляд?
я не говорю, что прям однозначно лучше, но можно, например, уменьшить диаметры.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2017, 21:00
#8
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
более того, верхнюю арматуру можно "размазать" по плитной части.
Сложно будет армировать плитную часть, арматуру нужно будет продергивать через связанную балку.
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 10:35
#9
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


IvanLeo
обрываемую арматуру обязательно нужно располагать под основной сеткой и обрывать следует не более 50% всей арматуры..
связано это с необходимостью предотвращением откалывания защитного слоя бетона в зоне анкеровки обрываемой арматуры..

Что касается размазывания арматуры балки, то это правильный совет....но при условии, что Вы сделаете проверку прочности на срез полки по грани ребра...а такой расчет нашими нормами не предусмотрен..

В дополнение....при расчете ребристой плиты и вычисления усилия в балках, жесткость плитной части следует принимать значительно заниженной....для сбора изгибающих моментов и поперечной силы именно на балки.
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Усиление верхней арматуры плиты и устройство капители anr24 Железобетонные конструкции 10 29.11.2013 21:10