Непрочитано 25.06.2010, 13:21
Усиление деревянной балки накладками
Nehitriy
 
инженер-проектировщик-реставратор
 
Тверь
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 28

Здравствуйте ! Обследую двухэтажное кирпичное здание, с деревянными перекрытиями.. На потолке первого этажа просматриваются трещины в штукатурке по направлению балок.
Балка - брус 24х12 см, пролет 4,6, шаг 1,4. Нормативные наргузки: полезная 200 кг/кв м, постоянная 121 кг/кв м, расчетные: полезн 240, пост 147,3 кг/кв м. Выходит норм напряжение 128 кг/кв см, прогиб 2 см < 2.3 см. Вроде проходит, но уж очень впритык.. Балки не старые (около 25 ле), гнили не наблюдается.
Думаю делать усиление для увеличения жесткости путем установки накладок с двух сторон на болтах и шпильках, причем без разборки всего перекрытия, а только со снятием досок пола и лаг (см. схему).
Дык вот главная загвоздка в том , что нигде не могу найти расчета по усилению балок в середине пролета (какого диаметра нагели ставить, шаг и расстановка).. Везде встречаются расчеты наращивания балок, протезирования концов, расчеты балок Деревягина и т д ..
Подскажите, если кто встречался ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усил 1.jpg
Просмотров: 3330
Размер:	27.1 Кб
ID:	41373  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усил 2.jpg
Просмотров: 3077
Размер:	23.4 Кб
ID:	41374  

Просмотров: 30661
 
Непрочитано 29.06.2010, 18:21
#21
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Конечно, деньги не свои... Тогда уж так хотя бы, уголки запас...
Вложения
Тип файла: pdf сечение.pdf (123.2 Кб, 658 просмотров)
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 18:32
#22
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Тогда уж так хотя бы,
Тоже уровень пола поднимается...
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 06:43
#23
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Чего это поднимется? Кладем лаги на полки уголков- как же поднимется?!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 10:32
#24
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


to Аshаs-ка
В посте №21: исходная высота cечения балки была 240 мм, стала - 290.
Или высоту лаг, которые "кладем на полки уголков", уменьшаем на 50 ммм?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 14:52
#25
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


В посте 21 исходная высота балок вместе с лагами была 240+50 = 290. После усиления -высота усиленной балки 290 мм. Лаги кладем по высоте в ту же позицию, что и до усиления, с опиранием на полки уголков. Компрене ву? Не сверху на балку а сбоку на уголок. Полочка там есть такая. Если надо - гвоздиком прибиваем. Р-р-р!!!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 15:22
#26
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Виноват, только сейчас дошло
Читаю и пишу "полочка", а понимаю - "ребро"

Только, признаться, я не совсем понимаю, как это все вместе должно работать. Если бы был зазор между "надстройкой" и существующей балкой - тогда понятно: по мере возрастания нагрузки на пол уголки потихоньку прогибаются (сущ балка пока отдыхает), и только при каком-то значении нагрузки N "надстройка" прикасается к существующей балке. С этого момента существующая балка тоже включается в работу, воспринимая часть нагрузки (за вычетом N).
А здесь как?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 15:50
#27
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Блин. Уголки, сказано, ваще в работе не учитываем - пущай в запас идут. Вследствие недостаточного владения рассчетной фазой и формулами. Буков там много. Но. ДО усиления придаем балке обратный (ВВЕРХ!!!) прогиб, затем привинчиваем сверху усиливающий брус. После того, как убираем приспособления для придатия балке обратного прогиба (стойки и клинья), вновь установленный брусок по верху существующего немедленно включается в работу. Согласно законам физики и сопромата. Далее работает объединенное сечение. Сразу. За счет ликвидации всех зазоров при снятии приспособлений для предварительного изгиба. Согасно указанным выше законам и товарища Гука. Было 260, стало 290. Жесткость, чай, побольше стала, раз момент инерции вырос?
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 16:06
#28
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Ага. Про обратный прогиб я тоже профукал.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
подклинил бы их так, чтобы средина балки в нашем случае приподнялась примерно на 3-5 см;
Не слишком ли? Может, все-таки мм? А то как бы при попытке поднять середину балки на 5 см стены не поднять Или балку не переломить.

Если глухари сумеют обеспечить совместную работу накладки и сущ. балки как единого целого (а сомнения тут имеют место быть) - то зачем тогда стальные уголки? Только лишь для опирания лаг (без поднятия отметки уровня пола)?
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 17:58
#29
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


Посидел, подумал, глянул на старые книжки (Курс деревянных конструкций ,Карлсен 1943) и решил таки опять вернуться к усилению.
Аshаs-ка предложил неплохое решение, т к увеличение именно высоты сечения, а не ширины ведет к повышению жесткости . .
Произведу замену в исходных данных, разобрав вместо пола потолок первого этажа. Поддомкратив немного балки к низу существующей балки подведу брус и закреплю на болтах. Уменьшится высота этажа, но думаю ради повышения надежности заказчик согласится.
Расчет нашел в указанной выше книге (расчет балок на податливых связях), только вместо пластин дубовых в качестве нагелей принял болты М16. Брус усиления 12х12 см. Напряжение вышло 77 кг/кв см, прогиб 1,0 см. Кол-во болтов на 0,4L 10 шт, середина 0,2L без болтов, т к в этой зоне величина сдвигающих сил незначительна. Расчет выполнил с учетом коэф на податливость и ослаблений сечений болтами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усил 12.jpg
Просмотров: 689
Размер:	27.1 Кб
ID:	41590  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усил 13.jpg
Просмотров: 661
Размер:	23.3 Кб
ID:	41591  
__________________
А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри,
Что сумел, что сделал, и кто этому рад.
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 18:08
#30
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Nehitriy Посмотреть сообщение
разобрав вместо пола потолок первого этажа
Пол тоже придется разобрать, иначе болтами не скрепить.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 19:15
#31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Наконец то отвергнуты боковые накладки.Только лучше не на болтах они тоже податливые.Лучше клееввинченые анкера аод углом 45 град.Это жесткое соединение
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 21:30
#32
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Подумай, как к поддомкраченой снизу балке брус прислонять. Тоже снизу. Однако, какую-то хитрую остнастку приется изобресть! Нагели - это как раз самое хорошее и правильное решение. По болтам древесина обомнется...Возможно. А еще приклеить хорошо бы усиливающий брус. Это уж точно круто будет!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 12:10
#33
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Сообщение от Nehitriy
разобрав вместо пола потолок первого этажа

Пол тоже придется разобрать, иначе болтами не скрепить.
Да, пол тоже придется, но можно отрывать доски только над балками, т е процентов 30 пола вскрывать. Хотя потом обратно не вставить их, они шпунтованные.. Придется перестиласть полы с добавлением нового материала.

Не буду придумывать усложнений с клеями, а тем более с клееввидными анкерами под 45 (расчет не найду наверняка) .
Соединение на болтах проще и надежней в производстве.

Подтянуть балку и убрать прогиб можно и сверху, уложив дополнительную балку на бобышки, поставленные у стен и подтянув к ней существующую балку скруткой из проволоки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема подтяжки.jpg
Просмотров: 590
Размер:	22.8 Кб
ID:	41640  
__________________
А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри,
Что сумел, что сделал, и кто этому рад.
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 14:01
#34
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Nehitriy Посмотреть сообщение
Подтянуть балку и убрать прогиб можно и сверху, уложив дополнительную балку на бобышки, поставленные у стен и подтянув к ней существующую балку скруткой из проволоки.
[size="3"]По-моему, - усложняете. Прежде всего - скрутками вряд ли удастся изогнуть сущ. балку вверх, там потребуется усилие пару тонн силы.

Давайте сформулируем задачу таким образом: приложенным усилием изогнуть сущ. балку вверх (только не на 5 см!), подвести снизу усиление балки (брус 120х50h - так, кажется Вы хотите? [size="1"]А почему не 200х50h? Тавр получился бы...[/size]), соединить его с балкой, убрать приложенной усилие.

Тогда эта задача решается проще:
1) снизу к сущ. балке подводим брус усиления (давайте условимся так его называть, хотя по существу - это доска), прижимаем к балке и привязываем (хоть проволочной скруткой, хоть веревкой, хоть скотчем - лишь бы не двигался)
2) посередине балки снизу подводим домкрат, упирая его через прокладку в брус усиления, и выгибаем балку вместе с брусом усиления.
[size="1"]Здесь возможна проблема: домкрат снизу во что упереть? в пол? Придется что-то нагородить для распределения нагрузки.[/size]
3) сверху просверливаем отверстия в пироге "сущ. балка + брус усиления", сразу же вставляем болт и накручиваем гайки.
[size="1"]Кстати: наверное, имеет смысл болты вставлять снизу, м.б., даже впотай, чтобы выступающие части не мешали подшивать потолок. Вверху либо лаги можно на пару сантиметров сдвинуть туда-сюда, либо расположение отверстий откорректировать по месту, чтобы лагам не мешало.[/size]
4) Затягиваем гайки
5) Снимаем домкрат и переходим к следующей балке[/size]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.07.2010 в 14:13.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 16:28
#35
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Алексей, и сдвигающие напряжения на контакте старая - дополнительная балка восприниматься будут чем? трением за счет сжатия пластин? А одна сырая если... Болтами на срез и на смятие волокон? 150 болтов потребуется. В таком раскладе правильнее говорть про соединение на нагелях (заколачиваемых в просверленные отверстия с натягом), а еще лучше подумать о том, чтобы новую часть к старой приклеить... А технология хорошая!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 20:36
#36
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
сдвигающие напряжения на контакте старая - дополнительная балка восприниматься будут чем? трением за счет сжатия пластин?
Мне казалось - за счет работы болтов на срез (так же, как и нагелей), частично - на растяжение (у нагелей - за счет трения, если посажены не на клею, а только с натягом).
А болт посадить с натягом - между прочим, проще, чем нагель того же диаметра.

Я ошибаюсь? Докажите.
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Болтами на срез и на смятие волокон? 150 болтов потребуется.
А нагелей - сколько?
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А технология хорошая!
Которая из?
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 13:26
#37
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


GWA18
Брус усиления я выбрал 12х12 см (большая жесткость по сравнению с доской 20х5 см).
Ну сложного то я ничего не предложил, подтянуть можно если не на скрутке, так на хомутах и тяжах. Если поддомкрачивать снизу, то балка поднимется в гнездах (это ж не глухая заделка, а открытая). Сплотившись с брусом усиления, сущ балка будет стремиться вернуть свой прогиб, чем создаст условия для обжатия нагелей (болтов). Болты снизу вставлять - это правильно.

Аshаs-ка
Сдвигающие усилия болтами на срез воспринимаются. В данном случае надо их не 150, а 20 всего 16 мм диаметром (расчет я сделал)..
В старые времена же делали балки Деревягина, там разве 150 пластин было (несущ способность дуб. пластины соспоставима с несущ способностью болта на изгиб) ? Минимальный шаг пластин был 11 см, т е на 0,4L 6-ти метровой балки максимум могло устанавливаться 21 пластина, т е всего 42.

По поводу нагелей и болтов..
Думаю, что быстрее включатся в работу нагели, т к они плотнее сидят в гнездах ,чем болты, их можно забить ,а болты нет. Однако без болтов тоже нельзя, они как монтажные связи нужны. Каждая пятая связь будет болтом, остальные нагели.
__________________
А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри,
Что сумел, что сделал, и кто этому рад.
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2010, 14:05
#38
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Nehitriy Посмотреть сообщение
Думаю, что быстрее включатся в работу нагели, т к они плотнее сидят в гнездах ,чем болты, их можно забить ,а болты нет.
Деревяшку можно забить, а сталь - нет?
Может, Вы все-таки хотели что-то другое сказать?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2010, 14:24
#39
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Цитата:
Сообщение от Александр Дмитриевич Посмотреть сообщение
ещё подобные решеня описываются в книге Альбом деревянных конструкций пер. с нем . авторов к сожалению на память не помню но она есть на сайте выложенная в даунлоаде.г изд. помоему 80е (тоже имеется).
имеется ввиду скорее всего
Атлас деревянных конструкций
DOC http://dwg.ru/dnl/7177
PDF http://dwg.ru/dnl/7191

разные части, думаю сами найдете если заинтересует
книга достаточно толстая и хорошо проработанная
http://dwg.ru/dnl/497
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 15:24
#40
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


GWA18
А кто вам сказал , что нагель - это деревяшка ?
Нагелем называют гибкие стержни или пластинки, предназначенные для соединения деревянных к-ций. Есть стальные нагели , есть деревянные..
К стальным нагелям относятся: болт, круглый стальной нагель, гвоздь, шуруп, глухарь..
В данном случае нагелем я называю именно стальной круглый нагель (арматура гладкая)
__________________
А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри,
Что сумел, что сделал, и кто этому рад.
Nehitriy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Усиление деревянной балки накладками

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Усиление треснувшей деревянной балки перекрытия Саид Деревянные конструкции 16 11.11.2013 03:41
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Удленение деревянной балки перекрытия 1-го этажа. Оптимальный вариант. at10 Деревянные конструкции 4 02.07.2009 14:57
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08