Участвуют ли резервуары в определении степени огнестойкости резервуарного парка.
Mikhail
 
инженер-технолог (ГИП)
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.09.2003
Сообщений: 1,117

В общем вопрос в теме.
Есть наружный склад с резервуарами 200 м.куб.
В определении степени огнестойкости учитываются резервуары или только фундамент и максимум площадки обслуживания?
- могут учитываться так как резервуары все же сооружения, с какого то боку.
- резервуары технологическое оборудование и к степени огнестойкости не имеют никакого отношения.

Спасибо)
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Просмотров: 7543
 
Непрочитано 18.04.2012, 15:13
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Не знаю.

Техрегламент:
Цитата:
2. Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков устанавливается статьей 87 настоящего Федерального закона.
Цитата:
Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков
1. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.
ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля
Цитата:
ГОСТ Р 12.3.047-98 включен в следующие разделы Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 20.01.2011 N 50-р)
:
Цитата:
Анализ пожарной опасности технологических процессов
6.1 Оценку пожарной безопасности технологических процессов повышенной пожарной опасности осуществляют с помощью критериев:
- индивидуального риска;
- социального риска;
- регламентированных параметров пожарной опасности технологических процессов.
Похоже дырка в техрегламенте.
А нет...

СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
Цитата:
Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей определяется их назначением и тем, в какой мере безопасность людей в случае пожара находится под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, количества, возможного состояния пребывания (сна или бодрствования), вида основного функционального контингента.

Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) подразделяются на классы по функциональной пожарной опасности согласно Ст.32 N 123-ФЗ.
Цитата:
6. Определение требуемой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов
6.1 Производственные здания
6.1.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий (класс Ф 5.1) следует принимать по таблице 6.1.

Похоже что в этих двух вариантах степень огнестойкости здания будет одинаковой:
1 на этаже площадью Х м2 нет резервуаров
2 на этаже площадью Х м2 стоит 100 резервуаров с нефтью
О__О"

Во всяком случае я так прочитал СП...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 17:54
#3
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117


ок . спасибо за мнение) буду собирать информацию. ссылка на тех регламент интересная
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 18:46
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Mikhail в любом случае это дело архитекторов, может конструкторов или даже пожарника... У вас прав нету...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 10:10
#5
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Mikhail в любом случае это дело архитекторов, может конструкторов или даже пожарника... У вас прав нету...
кто докажет тот и прав)
просто никаких ссылок никто предоставить обосновано не может и ссылаются на свой опыт, а он у всех разный.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Участвуют ли резервуары в определении степени огнестойкости резервуарного парка.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот Route Конструкции зданий и сооружений 23 25.05.2015 20:38
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
Деление на пожарные отсеки в здании III степени огнестойкости Alex38_68 Пожарная безопасность 4 23.11.2010 14:44
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2009 20:50