Задача: нужно рассчитать фундаменты под протяженный трубопровод. Стойки трубопровода мет. трубы, фундамент бетонный с глубиной заложения 1.6м. До текущего момента считали как обычный столбчатый фундамент N/A+M/W<R, N/A-M/W>0, но здесь не учитывается отпор грунта действующий на боковую поверхность фундамента. Исходя из имеющегося оборудования либо бурим скважину диам. 500, если больше то откапываем ставим опалубку и делаем квадратный (500х500, 600х600 и тд). С круглой скважиной вроде разобрались... привязали сюда отпор грунта который считается в ввиде пассивного давления в расчете подпорной стены. А вот с большими фундаментами, т. к. делается обратная засыпка, то получается что неизвестны характеристики грунтов и мы не можем учесть отпор грунта. Вопрос: как это учесть?
Просмотров: 12368
 
Непрочитано 11.05.2007, 10:02 Re: Расчет отпора грунта
#2
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от shnn
А вот с большими фундаментами, т. к. делается обратная засыпка, то получается что неизвестны характеристики грунтов и мы не можем учесть отпор грунта. Вопрос: как это учесть?
а надо ли это учитывать

Глубина заложения 1,6 м
А как с морозным пучением по боковой поверхности фундамента
(нагрузка то вертикальная малая)
Какая расчетная глубина промерзания грунтов.

Какие есть средства против морозного пучения по боковой поверхности фундаментов.
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 10:22
#3
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Мероприятия против морозного пучения предусмотрены, глубина промерзания учтена, 1.6м это я для примера. А насчет
Цитата:
а надо ли это учитывать
, еще как надо!!!!в хороших грунтах(да и в не очень хороших тоже) все внешние усилия гасятся как раз отпором грунта. А если его не учитывать, то чтобы погасить момент надо увеличивать размеры фундамента, тобишь его массу... очень накладно получается по бетону.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 10:54
#4
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Просмотри расчет фундаментов по несущей способности
(уже не помню там вроде должен быть расчет на горизонтальную нагрузку)

Какие мероприятия предусмотрены против морозного пучения по боковой поверхности ?
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 12:06
#5
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


В скважинах диам. 500 прокладываем слой рубероида, остальные обмазка битумной мастикой за 2 раза.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 23:04
#6
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


shnn
Цитата:
До текущего момента считали как обычный столбчатый фундамент N/A+M/W<R, N/A-M/W>0, но здесь не учитывается отпор грунта действующий на боковую поверхность фундамента.
Отпор грунта по боковой поверхности учитывается только когда вы считаете по I гр. предельных состояний.

СНиП 2.02.01-83* "Основания..."

Цитата:
2.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям.
Основания рассчитываются по деформациям во всех случаях и по несущей способности - в случаях, указанных в п. 2.3.
2.3. Расчет оснований по несущей способности должен производиться в случаях, если:
а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены), фундаменты распорных конструкций и т.п.), в том числе сейсмические;
б) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса;
в) основание сложено грунтами, указанными в п. 2.61;
г) основание сложено скальными грунтами.
Если вы расчитываете основание фундамента по деформациям, для вашего случая по "Пособию по проектированию отдельно стоящих опор под технологические трубопроводы " допускается производить:
1. принимая величину зоны отрыва равной 0,33 полной площади фундамента - это эксцентриситет не более 0.28b.
2. Формулы для определения давления под подошвой меняются в этом случае ввиду отрыва. см. "Пособие...".
3. + величину расчетного сопротивления грунта можно увеличивать:

Цитата:
Наибольшее давление на грунт под краем подошвы не должно превышать при действии изгибающего момента в одном направлении 1,2R, а при действии изгибающих моментов в двух направлениях — 1,5R
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2007, 07:44
#7
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


>SergL
Цитата:
Отпор грунта по боковой поверхности учитывается только когда вы считаете по I гр. предельных состояний.
вот с этого момента если можно поподробнее... где посмотреть...? СНиП 2.02.01-83* "Основания..." пересмотрю... устроился недавно на эту работу, сейчас вникаю. Пособие по проектированию технологических трубопроводов посмотрел, но в явном виде не увидел учета отпора по боковой поверхности... надо вникать в формулы. Отрыв подошвы не допускаем вообще. Нам так проще. Опор у меня много, нагрузки на них автоматом получаем из расчета "Старт"а, вот и пытаюсь автоматизироваить процесс, если связываться с отрывом ф-та и увеличением R программу никогда не закончу(может потом как нить).
shnn вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2007, 19:19
#8
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
вот с этого момента если можно поподробнее... где посмотреть...? СНиП 2.02.01-83* "Основания..." пересмотрю... устроился недавно на эту работу, сейчас вникаю
В СНиПе расчет по несущей способности разбивается в зависимости от тангенса угла наклона равнодействующей на 2 разных расчета. (см. форм. 19) Далее см. Пособие по проектированию оснований зданий, там же и ссылка есть, если не вып. (усл. 19) на Пособие по проектированию подпорных стен.

В принципе можете посмотреть еще в справочнике Уманского есть метод (по-моему Прокофьева) как расчитывать такие конструкции, либо см. Глушков Г.И. Расчет сооружений, заглубленных в грунт. М. Стройиздат, 1977, -295 с. Но это все не СНиПовские методики. (вот такой я педант)

Цитата:
вот и пытаюсь автоматизироваить процесс, если связываться с отрывом ф-та и увеличением R программу никогда не закончу
Расчет фундамента по I гр. предельных состояний гораздо сложнее, чем по II группе, поэтому для автоматизирования вам будет намного проще. Да и тем более вам это не нужно, (см. предыдущее сообщение - "расчет по деформациям треб. выполнять всегда"). От вас требуется только найти по приведенной в Пособии по проектир. трубопроводов формуле макс. эксцентриситет, макс. давление на подошву, и сравнить с расчетным, увеличенным на коэффициент, вот и вся ваша задача - 3 действия. И велосипед не нужно изобретать.

Цитата:
Пособие по проектированию технологических трубопроводов посмотрел, но в явном виде не увидел учета отпора по боковой поверхности... надо вникать в формулы
И не увидите, там указано, как считать по деформациям
SergL вне форума  