| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.07.2020, 13:45 | #1 | |
Интересует опыт дополнительного армирования стержнями с крюками (лапками) в плоских плитах.
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 7214
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Это может быть оправдано, на мой взгляд, только в одном случае: если дополнительная арматура усиления длиной более, чем 11700/х, то есть чтобы не было по итогу вообще арматурных обрезков. Если я правильно вас понял, то вы хотите вместо стержней усиления надопорной зоны, допустим из d16, длиной, допустим 2500мм, из которых 40*16=640мм*2=1280мм идёт на анкеровку за "зону требования" (или просто такой размер нарисовал проектировщик), заложить стержни длиной 2340мм (11700/5) с загнутыми концами (~100мм). При этом длина анкеровки может быть уменьшена на 640-640*0,7=640-450=190мм*2=380мм: -640+1220+640- ⌐(100+460)+1220+(460+100)¬ |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
литература по данному вопросу "руководство по проектированию ЖБ" 1979 года.
сократить длину доп. стержней за счет загибов не получится, т.к. длина не должна быть менее указанных в руководстве значений. при этом остается не описан вопрос - следует ли добавлять к этой длине из руководства еще и анкеровку, если не делать загибы... основной принцип загибов не в анкеровке (хотя не исключено), а в установке верхней арматуры на необходимый уровень за счет загибов, т.е. загибы на приведенном рисунке короткие, их следует увеличить, что б на концы можно было надеть фиксаторы.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.07.2020 в 11:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
меньше сделать нельзя. нужно ли делать больше если армировать стержнями и без лапок не сказано. все еще мысль не понятна?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- Благодарю за ответ, но мне не совсем понятно для чего заводить дополнительное армирование за 1/4 пролета, т.к. у меня часть момента над колонной перекрывается фоновым армированием d10 ш.200х200. Остальную требуемую площадь арматуры добираю дополнительными стержнями d12 ш.200, которые затягиваю за изополя армирования на длину анкеровки. И вот и хочу уменьшить длину анкеровки с помощью гаков. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
конструктивные требования для дополнительного армирования верхней зоны в данном руководстве - не менее 1/8 пролета до крюков. больше можно, меньше нет. это и называется конструктивными требованиями, т.е. когда напряжений уже нет, а арматуру все равно надо
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
Спасибо за ответ. Расчет здания делал в ЛИРА -САПР с подключением модуля ГРУНТ (выполняя необходимые итерации для стабилизации осадок и напряжений под подошвой). Получение значения неравномерности осадок проверял на соответствие требований действующих норм.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
сколько процентов от себестоимости объекта?
экономьте лучше на напольной плитке, ее переложить можно когда деньги будут
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,489
|
Идея экономить арматуру за счет отгибов - бредовая. Арматуру нужно укладывать строго по полям армирования. Поля армирования мы получаем с точностью до размеров КЭ (около 0,4 метра), длина анкеровки арматуры диаметром 12 мм (40d) - 12x40 = 480 мм. Т.е. мы оптимизируем нахлест, значение которого сопоставимо с точностью построения поля армирования.
С учетом того, что стоимость загиба арматуры резко увеличивает стоимость монтажа и увеличивает срок строительства, при детальном анализе Вы получите увеличение стоимости и сроков строительства. Последний раз редактировалось nickname2019, 09.07.2020 в 06:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
конструктивные требования никто не отменял, молодой человек
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
при сетке 12х12, автоматом зону усиления нужно сделать из 6м стержней? Как-то многовато, а в СП 63 такие требования есть?
__________________
:read: |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отображение армирования по площади при выключенной видимости армирования по площади | andrey_konstr | Revit | 2 | 13.06.2019 09:56 |
Почему в программе Камин максимальный процент армирования кладки принят равным 1? | konstryktor | SCAD | 0 | 28.03.2019 09:09 |
Как задавать скрытые балки в программном комплексе (из опыт)? | Liyob | Расчетные программы | 67 | 22.08.2014 08:15 |
Опыт применения autocad mechanical | Meregian | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 31.12.2009 16:33 |