Непрочитано 23.09.2016, 16:26
Защемленная по контуру плита большого пролета. Прошу совета и критики.
GansVanburen
 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 10

Добрый день, коллеги.
Была запроектирована ж/б плита прямоугольная в плане 18 на 12 м, толщиной 300мм. Она жестко заделана в монолитную стену толщиной 250 мм, нахлестка соблюдена строго (понижался шов бетонирования).
Нагрузки, соответственно от собственного веса 0.75 т/м.кв нормативная, 0.4 т/м от конструкций пола и 0.4 т/м временная.
Посчитав ее в SCAD (с понижением модуля упругости) и руками по "Рекомендациям по расчету и конструированию сборных плит перекрытий жилых и общественных зданий". Результаты, в целом, приемлимые. Прогиб 35 мм в середине пролета, вроде все хорошо, армирование на опорах в некоторых местах (в середине края плиты у стены) д20А500С с ш.100, раскрытие трещин около 0.2 мм.

Хотел поинтересоваться, у Вас. Может у кого есть опыт проектирования плоских ж/б плит такого большого пролета? Какие подводные камни могут быть? Что я мог не учесть в расчете?
Ощущение, что что-то мог упустить. Прошу раскритиковать данную конструкцию в общих чертах.
Спасибо.
Просмотров: 20010
 
Непрочитано 25.09.2016, 22:56
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хотя временная 400 кг/м2, значит сверху не снег )
Вот я зимой в Губахе был и в Чусовом (Пермский край) - классные горнолыжки там. Как раз только что узнал, что там 6 снеговой. Видимо поэтому там классный снег.
 
 
Непрочитано 25.09.2016, 23:26
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,058


Offtop: Arikaikai, очень хорошо знаю про снеговые районы Пермского края
но, во-первых, VI снеговой занимает очень маленькую территорию - вероятность попадания ТС в него мала; во-вторых, он вроде писал про нормативные нагрузки, а 400 снеговая - расчетная
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 23:50
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: mainevent100, как недавно писал мне замечание один нелепый заказчик: "а со снеговым мешком - вообще на все 500 кг/м2 считать надо!".
 
 
Непрочитано 26.09.2016, 12:14
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: я всегда мю=2 фигачу.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 12:13
#25
GansVanburen


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 10


В расчетной схеме (если она все таки выложится), ошибку я исправил.
Ни один из моих развернутых ответов, так и не появился до сих пор.
GansVanburen вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 12:57
#26
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


1. ПБ 120-15-10;
2. ПБ 120-15-12;
3. ПБ 120-15-12,5 тп;
csp вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 13:04
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


csp,
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
преднапряженное
советовали в саааамом начале.
 
 
Непрочитано 27.09.2016, 17:02
#28
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


На опоре на поперечную силу проверяли? Жесткость понижали и у стен и у плиты? Прогибы точно от РСН смотрели?
Посмотреть бы схемку или планчик - прямо по всему контуру монолитная стена? От такой плиты и в стене должны моменты аховые возникать...

Цитата:
Сообщение от GansVanburen Посмотреть сообщение
Я бы так не сомневался еслиб мне коллега не показал реализованных плиту, защемленную по контуру с пролетами 7.5х10 толщиной 160мм.
посмотреть бы фотографии.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 05:41
| 1 #29
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
csp,
Цитата:
Сообщение от mainevent100
преднапряженное
советовали в саааамом начале.
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
1. ПБ 120-15-10;
2. ПБ 120-15-12;
3. ПБ 120-15-12,5 тп;
Это не о преднапряжении, это о ...
Цитата:
Сообщение от GansVanburen Посмотреть сообщение
проектирования плоских ж/б плит такого большого пролета?
в смысле, все решено до нас...Просто надо оглянуться...
...не все, конечно, но почти все

Зачем монолитить, если можно бросить плиты?

Последний раз редактировалось csp, 28.09.2016 в 05:53.
csp вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 07:33
#30
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GansVanburen Посмотреть сообщение
Я бы так не сомневался еслиб мне коллега не показал реализованных плиту, защемленную по контуру с пролетами 7.5х10 толщиной 160мм. Экстрим, однако
А сколько лет плите?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 09:22
#31
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


И кстати, раз уж вспомнили блог Лоскутова Ильи - давайте все записи вспоминать: https://dwg.ru/b/lis/95
Например:
Цитата:
В результате геодезического мониторинга кессонных перекрытий пролетом 12 м ..... было выявлено, что деформации ... не превысили 4,2 м. При расчетных упругих деформациях 7мм с учетом нелинейной деформации бетона 21 мм
Да перекрытие кессон, но из того же монолита. И запас разница расчет/практика получилась х5.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 12:24
| 1 #32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Это не о преднапряжении
как так? Только о преднапряжении. Сборные плиты только за счет него и живут, особенно на таком пролете. Так что именно преднапряжение тут "придумано до нас". И делать его в сборняке или монолите - вопрос второстепенный.
 
 
Непрочитано 28.09.2016, 13:36
#33
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И кстати, раз уж вспомнили блог Лоскутова Ильи - давайте все записи вспоминать: https://dwg.ru/b/lis/95
Например:
Да перекрытие кессон, но из того же монолита. И запас разница расчет/практика получилась х5.
Следует отметить, что жесткость кессона побольше жесткости плоской плиты. Поэтому я бы не стал ориентироваться на полученные запасы для кессонных перекрытий. Вот тут можно почитать.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 15:59
#34
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


Для автора темы: про большие ж/б пролёты есть в п. 7.6 СП 52-103-2007
kapitelinet вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 20:09
#35
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Автору проекта, сухари бы начинать сушить...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 20:23
#36
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не доходит до автора. Тогда последняя рекомендация в посте #35
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 20:43
#37
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Не буду оригинален:
- или часторебристое
- или преднапряжённое
- или кессонное

Считать такие пролёты упруго даже с понижением E0 - халатность.
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 21:13
#38
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Такие перекрытия надо считать вместе со стенами, колоннами, ригелями, балками и т. д., то есть все здание.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 00:22
1 | #39
i-one

Проектирование
 
Регистрация: 17.04.2009
Питер
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от GansVanburen Посмотреть сообщение
показал реализованных плиту, защемленную по контуру с пролетами 7.5х10 толщиной 160мм. Экстрим, однако
Не вижу проблемы - проектировал плиту 160, жестко опертую по балкам 9-9-7-9.3 м., трапеция - шоурум легковушек. Мой коллега делал плиту 280-12х12 под конференцзал.
Если Ваша стена 250 есть над и под плитой (не покрытие) и высота этажа невелика - теоретически возможное решение.
__________________
Прежде чем высказаться, подумай, а не дурак ли ты?
i-one вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 00:55
| 2 #40
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


280-12х12 любопытно посмотреть или 7 метровый пролет при толщине 160 мм

Последний раз редактировалось igr, 29.09.2016 в 01:08.
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защемленная по контуру плита большого пролета. Прошу совета и критики.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения? acidNasty Железобетонные конструкции 23 11.05.2016 23:20
Прошу совета по армированию балки basta Железобетонные конструкции 9 27.07.2015 09:34
Плита, опертая по контуру. Неверное направление моментов Mx, My. kill_all_hippies Лира / Лира-САПР 2 24.02.2015 15:58
Конструирование ж/б конслоли под кирпичную стену прошу совета? hang_7 Железобетонные конструкции 2 13.02.2014 03:23
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52