| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр

Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2013, 13:45 #1
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр
ЛИСА-АЛИСА
 
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 5

Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пристроить ещё часть. Строители без чертежей выкопали вдоль фундамента котлован 6х6 и глубиной 2,2. Как можно исправить ошибку строителей как усилить край существующего фундамента и сделать переход на новый. Усиление старого фундамента решили между лентами залить армирован. плиту, так как дом будет теперь кирпичный и нагрузка больше. . Подскажите как выйти из такого положения ?

Последний раз редактировалось ЛИСА-АЛИСА, 10.06.2013 в 16:03.
Просмотров: 2156
 
Непрочитано 10.06.2013, 13:59
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Как можно исправить ошибку строителей как усилить край существующего фундамента и сделать переход на новый?
залить перекрестную ленту под пристройку высотой 400мм или более враспор с основанием сущ. фундамента, проложив для шва пленку
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 14:11
#3
ЛИСА-АЛИСА


 
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 5


это получится как подпорная стенка? а с другой стороны дома траншея примыкает ( под новый ленточн фундамент) глубже существ тоже на 400мм как там усилить угол существующего фундамента?

Последний раз редактировалось ЛИСА-АЛИСА, 10.06.2013 в 14:19.
ЛИСА-АЛИСА вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 14:19
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ну так 400мм перепада и выберете ж-б. лентой, которая и ограничит грунт основания старого фундамента (кот на 1,8м) от бокового расширения, когда надземной частью загрузите. Только строить пристройку лучше с опережением от существующей части
4245 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 14:41
#5
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


разобрать старый откопаться как положено, собрать из него новый.
hexD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 15:55
#6
ЛИСА-АЛИСА


 
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 5


фундамент существующий на отм 1,8 и со стороны существ есть подвал глубиной 1,8 траншея ( широкая) которая подходит к существ фундаменту глубиной 2,2 я не пойму как это перекрёстную?

Последний раз редактировалось ЛИСА-АЛИСА, 10.06.2013 в 16:02.
ЛИСА-АЛИСА вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 16:29
#7
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


нарисуйте картину, а то что-то разговор не клеится)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 17:29
#8
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


ЛИСА-АЛИСА, вы с телефона, что ли, пишите?
Если на компьютере, то постарайтесь писать по правилам русского языка.
Владимир. вне форума  