06.04.2016, 15:29 | #1 | |
Подбор армирования монолитного крыльца-рампы
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2787
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Yin
Маловата толщина плиты, всего 100 мм. По хорошему надо считать опертой на стены, а не лежащей на грунте. Со временем грунт засыпки самоуплотнится и просядет, плита придет в аварийное состояние. Я бы брал толщину не менее 150 мм и обеспечил опирание плиты около дома. Стенку армировать как подпорную стенку с высотой 1.3 метра, или совсем засыпку не делать, тогда армирование стен по минимальному проценту (при этом плиту тогда считать на все нагрузки) |
|||
|
||||
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34
|
У вас на разрезе неправильно показан уровень грунта - он будет сразу под плитой. Соответственно считать надо на подпор грунта, но скорее всего армирование конструктивное. Вообще монолитную стенку без арматуры делать не надо. Можно ФБС-ки положить.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет армирования и толщины стенки монолитного жб септика (3 куб). | Dengt1 | Поиск исполнителей | 0 | 06.02.2016 09:02 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
где располагаются зоны сварного соединения стержней основного армирования при устройстве монолитного плитного ростверка? | nossenikos | Железобетонные конструкции | 1 | 21.05.2012 13:40 |
Подбор армирования в ПК Лира. Ошибка? | user277418 | Лира / Лира-САПР | 6 | 07.07.2011 12:47 |
Подбор толщины стенки и армирования монолитного ж/б резервуара | zombieman | Железобетонные конструкции | 10 | 02.09.2009 10:45 |