Наружное пожаротушение на подстанции 35кВ
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831
|
||
Просмотров: 6451
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
1. Правильно, если п.5.6 действительно к зданию относится.
2. Один гидрант при расходе менее 15л/с и два более, подробнее в п. 8.6 3. у нас так см. раздел "Что нужно для получения технических условий"
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
По расстоянию - от длины шланга, если в доступе есть пожарная часть с пожарными машинами - 200м, если тушим сами мотопомпами - 150м.
Любая точка здания должна тушиться от шлангов проложенных по дорогам, с учётом обхода заборов, зданий и т.п. (см. п.9.11). Важно чтобы гидранты располагались не ближе 5м от стен и не дальше 2,5м от обочины дороги (п. 8.6).
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|