Непрочитано 05.04.2016, 09:38 #1
Допустима ли расстановка диафрагм жесткости не по центру здания?
Trikokosika
 
инженер-конструктор
 
Киров + Москва
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 128

Добрый день.
Имеется 2-х этажное здание + подвал. Здание состоит из 2-х отдельных блоков: левый - ж/б каркас и правый гараж (металлический 1 эт каркас). Естественно обе части отдельные и друг с другом не завязаны.
Речь идет о левой части - монолитный каркас (монолитные колонны 300х300, безригельное монолитное перекрытие t=200, монолитные диафрагмы жесткости t=180).
Исходя из архитектуры не удалось расставить диафрагмы жесткости так, что бы они были максимально приближены к центру здания (архитекторам не удается согласовать изменение планировки с заказчиком) - то что получилось можно увидеть на планах (выделено красным цветом).
Т.к. здание всего 2 этажа + в подвале наружные стены монолитные, что то же в какой-то степени увеличивает жесткость в целом, то я думаю, что этого должно хватить.
Сделал предварительный расчет в SCAD. Предварительный потому, что грунтов пока еще нет и не могу поставить упругое основание. А так же пока еще не учел пульсационную составляющую ветра (но она будет оказывать незначительное влияние). Предварительно все деформации и устойчивость с большим запасом проходит.
Но меня терзают смутные сомнения на счет экспертизы. Я знаю, что экспертиза не любит когда первая форма потери устойчивости крутильная. Не возникнут ли тут проблемы у меня с экспертизой в этом плане?
P.S. Прошу сильно не пинать т.к. это первый опыт проектирования каркаса.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 1 эт.jpg
Просмотров: 486
Размер:	258.3 Кб
ID:	168192  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 2 эт.jpg
Просмотров: 323
Размер:	228.9 Кб
ID:	168193  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План подвала.jpg
Просмотров: 293
Размер:	224.5 Кб
ID:	168194  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.jpg
Просмотров: 242
Размер:	153.8 Кб
ID:	168195  

Вложения
Тип файла: spr Предварительно.SPR (715.4 Кб, 13 просмотров)

Просмотров: 9080
 
Непрочитано 05.04.2016, 09:45
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Но меня терзают смутные сомнения на счет экспертизы.
А на каком основании проводится экспертиза?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 09:55
#3
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А на каком основании проводится экспертиза?
Это уже вопрос ГИПа. Я в такие тонкости не вдавался - мое дело посчитать каркас. Но экспертиза будет - это гос объект и всех деталей и тонкостей я не знаю.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 10:10
#4
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


2 єтажа. не нужно диафрагм
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 10:14
#5
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
2 єтажа. не нужно диафрагм
У меня была такая мысля, но т.к. опыта в таком деле у меня нет я решил перестраховаться.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 10:22
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Эта сарайка и без ДЖ выстоит. Расчет на устойчивость каркаса+анализ перемещений в помощь.
Если очень хочется - то ДЖ стоят неверно.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 10:30
#7
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Если очень хочется - то ДЖ стоят неверно.
Я и сам знаю, что неверно - это единственный вариант который удалось согласовать с архитекторами. Правильно ли я понял, что с экспертизой проблем не будет?
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 11:01
#8
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что с экспертизой проблем не будет?
Не будет, если эксперт адекватный.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 11:41
#9
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
это единственный вариант который удалось согласовать с архитекторами
Архитекторы уже отвечать стали за то, чтобы здание стояло?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 11:45
#10
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Архитекторы уже отвечать стали за то, чтобы здание стояло?
Когда мне дали в работу этот объект. Все планировки уже были готовы и согласованы с заказчиком. Диафрагм не было в принципе. Мне пришлось отталкиваться от того, что есть.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 11:45
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Если очень хочется - то ДЖ стоят неверно.
да ладно, еще скажите - антигодзилльные мероприятия выполнить.

нормально ДЖ стоят - после высоты 40 метров беспокоиться можно будет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 14:05
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Исходя из архитектуры не удалось расставить диафрагмы жесткости так, что бы они были максимально приближены к центру здания
Совет вам, прежде чем проектировать что то разберитесь с обеспечением общей устойчивости здания, и следом же с назначением расчетных длин для колон
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 14:18
#13
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Совет вам, прежде чем проектировать что то разберитесь с обеспечением общей устойчивости здания, и следом же с назначением расчетных длин для колон
Я уже писал, что меня подключили к работе поздно - работа уже во всю шла и мне пришлось подстраиваться под данные обстоятельства.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 14:27
#14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
работа уже во всю шла и мне пришлось подстраиваться под данные обстоятельства.
Ладно Вы не видите проблему, скажу прямо: "зачем диафрагмы должны быть в центре??????? Что бы хуже работать????"
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 14:29
#15
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Еще вопросик по данному зданию.
Наружные стены подвала планируются монолитные t=200 мм. Соответственно завязываем их с колоннами и перекрытием над подвалом.
Правильно ли я понимаю, что т.к. они завязаны с колоннами и передают на них всю нагрузку то фундаменты под стены можно не делать, а обойтись подготовкой?
По диафрагмами же делаю совместный с колоннами единый фундамент.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Ладно Вы не видите проблему, скажу прямо: "зачем диафрагмы должны быть в центре??????? Что бы хуже работать????"
Что бы не скручивало здание. Я согласен что для данного здания это не актуально. Но вот как к этому отнесется эксперт - вот в этом у меня и были сомнения.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
зачем диафрагмы должны быть в центре???????
Я имел ввиду не в центре, а их общий центр жесткости должен быть приближен к центру здания. А это разные вещи.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 15:17
#16
vonkovalev


 
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35


Вроде эта ситуация требует лишь консультации психиатра.
При сетке колонн 3х4 м. и двух этажей (смешно) , расчет на ветровое загружение даст мизерные результаты,
которыми пренебрегают, какая там еще пульсация .
Диафрагмы которые вообще то не нужны ,элементарно нарушат симметрию каркаса, это минус для типов армирования колонн.
Скрытых ригелей в плите перекрытия будет в Вашем случае больше чем достаточно .
vonkovalev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 15:22
#17
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от vonkovalev Посмотреть сообщение
При сетке колонн 3х4 м. и двух этажей (смешно) , расчет на ветровое загружение даст мизерные результаты,
которыми пренебрегают, какая там еще пульсация .
Я это и сам знаю. Но СП нагрузки и воздействия обязывает это делать. Если раньше при высоте до 40 м можно было смело не учитывать это. То теперь СП обязывает учитывать пульсацию для всех. Если эксперт попадется придирчивый то может и придраться.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 15:30
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Зачем при монолитных диафрагмах утолщения на краях и углах делать? Чтобы с опалубкой повыделоваться?

Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что т.к. они завязаны с колоннами и передают на них всю нагрузку то фундаменты под стены можно не делать, а обойтись подготовкой?
Колонна это продолжение монол. стены. Тут всё заедино. А фундаменты, локальными участками под стены делайте.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 15:42
#19
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А фундаменты, локальными участками под стены делайте.
Т.е небольшие уширения где нибудь до 600 мм? Т.о. получается не столбчатый, а своего рода ленточный фундамент.

И все таки, что посоветуют опытные специалисты - вообще не делать диафрагмы? Сейчас прикинул - вроде перемещения небольшие получаются. Но как то боязно совсем без диафрагм.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 17:21
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Диафрагмы не нужны. А те что ты поставил бесполезны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустима ли расстановка диафрагм жесткости не по центру здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 46 29.08.2023 05:31
Обеспечение жесткости и устойчивости здания с помощью плит прекрытия 007 mvk 007 Конструкции зданий и сооружений 1 13.10.2009 22:29
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки mutrix Расчетные программы 7 11.04.2009 09:55
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57