инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
|
|||
|
||||
Сверху, да и снизу связи стены с каркасом нет, жесткость в направлении среза по горизонтальным швам минимальная, три горизонтальных арматурных "усика" на этаж- какая тут может быть диафрагма?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
У Вас очень толстые кирпичные перегородки 250мм на 1м этаже. Зачем, нужны ли такие, тем более из кирпича? Приличная часть общей нагрузки на перекрытие будет от них.
Не забудьте проверить на продавливание плиту перекрытия колоннами с моментом (пожалуй, самое важно в железобетоне). |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
Я этот вопрос задавал архитектору. Он сказал, что это сделано для REI=150 (хотя для REI=150 хватит и перегородки 120 мм). Они с ГИПом приняли такое решение. Дальше спорить я не стал - это все таки вотчина архитекторов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
Ваша вотчина конструкции, нагрузки от них в том числе. Какой смысл делать здание, где половина нагрузок от перегородок? Вы для перегородок строите здание? - такой здесь должен быть аргумент в споре с гипа, гапами. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
Честно говоря я не спрашивал такие подробности у архитекторов. Я вообще недавно только устроился сюда работать и не участвовал в обсуждении этих тем с самого начала.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я высказал свои аргументы ГИПу. Они не подействовали. Спорить до хрипоты не вижу смысла. Тем более работаю только одну неделю тут да еще и на испытательном сроке |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Trikokosika, противопожарная стена должна возводиться НА ВСЮ ВЫСОТУ ЗДАНИЯ (ФЗ 123, статья 88, пункт 5) с подъемом над покрытием. Перегородка высотой в один этаж не может быть противопожарной стеной. Я конечно далеко не специалист по этой теме и не сильно много курил ФЗ 123, но если я правильно понимаю - тут нужно всего лишь отделить гараж противопожарными преградами определенного типа. Перекрытие над гаражом, скорее всего 1 типа с REI120 и перегородки с EI45 или 90 вроде вообще. Зачем там так много отсеков на плане - вообще не ясно.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
Цитата:
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
ну свяжите через три ряда кладки с колонной п-ми приваренными к закладным колонны и будет Вам счастье По серии 1.020 кстати сборные диафрагмы к колоннам крепятся в трех точках всего,к тому же если шов между стеной и колонной из раствора легко обеспечит связь колонны и стены в горизонтальном направлении, как то так...а в пособии видимо заполнение имелось ввиду из перегородок кирпичных 120 или лёгких перегородок, скажем пенобетонных, но это мое мнение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 46 | 29.08.2023 05:31 |
Обеспечение жесткости и устойчивости здания с помощью плит прекрытия | 007 mvk 007 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.10.2009 22:29 |
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки | mutrix | Расчетные программы | 7 | 11.04.2009 09:55 |
Снос диафрагм жесткости панельного здания | well | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 27.09.2008 13:57 |