| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Снижение расчётной длины колонны подстилающим слоем пола

Снижение расчётной длины колонны подстилающим слоем пола

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2007, 19:53 #1
Снижение расчётной длины колонны подстилающим слоем пола
juri18
 
Инженер
 
Сибирь
Регистрация: 27.05.2007
Сообщений: 2,974

Промздание каркасное в 3 этажа. Жёсткость обеспечивается стенками жёсткости. Высота колонн 1-го этажа от подколонника до перекрытия 7 м, а от ж/б подстилающего слоя пола 6 м. Расчётная длина взята 7м. Расчёты выданы заказчику. Он наезжает, что дескать допущен перерасход стали из-за неучёта подстилающего слоя (от 150 до 220 мм толщиной, армирование серьёзное из-за больших нагрузок на пол). Неужели кто-то правда учитывает подстилающий слой для снижения расчётной длины?! :roll:
Разломают ведь его всё равно где-нибудь при эксплуатации, и в чертежи с возможными предупреждениями никто заглядывать не будет!
Просмотров: 4130
 
Непрочитано 03.09.2007, 21:05
#2
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
Неужели кто-то правда учитывает подстилающий слой для снижения расчётной длины?!
А, как это можно учесть...? И зачем связывать конструктивные элементы имеющие разную функциональную "нагрузку"? Это неправильно!
Цитата:
Разломают ведь его всё равно где-нибудь при эксплуатации, и в чертежи с возможными предупреждениями никто заглядывать не будет!
Ваши опасения ненапрасны! ИМХО Вы, правы!
Beart вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2007, 06:29
#3
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Пусть заказчик выполнит свой - "точный" расчет, и отправит на экспертизу. А экспертиза - рассудит. И возьмет при этом ответственность на себя.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2007, 06:41
#4
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


и как вам всем нравится пол включать в расчет, то на изгиб в перекрытии, то теперь расчетную длину

фактически мало что изменится при изменении расчетной длины колонны на 1/6, ну мб диаметр стержней на одну позицию, да и то едва ли

но едва ли можно пол включать в расчет как конструктивный элемент, это сравнимо с включением штукатурки и обоев в расчет прочности стен. во всяком случае, нужны дополнительные конструктивные меры
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2007, 06:55 Re: Снижение расчётной длины колонны подстилающим слоем пола
#5
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Вообще вы правы, когда наливают полы, их разрезают швами. И зазор с колонной тоже должен быть. В споре с заказчиком можете бить на то, что нет нигде указаний насчет включения пола в работу колонн, исследования не проведены. ... А при наличии сомнений и выборе между надежностью и экономией, выбирают надежность.
 
 
Непрочитано 04.09.2007, 07:12
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
но едва ли можно пол включать в расчет как конструктивный элемент, это сравнимо с включением штукатурки и обоев в расчет прочности стен. во всяком случае, нужны дополнительные конструктивные меры
Ну дык ясен перец, пока обои не поклеят, леса снимать нельзя.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2007, 08:07
#7
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Заказчик за свои деньги имеет право быть идиотом. Сделайте расчет на период монтажа, когда никаких полов и в помине нет, зато есть динамические нагрузки, ассиметричные загружения и т.д.
The_Mercy_Seat правильно пишет насчет деформационных швов между полами и колоннами.
Я бы сделал тупое лицо и запроектировал распорки в уровне бетонной подготовки.