Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнестойкость фахверков при противопожарной стене 1типа EI150

Огнестойкость фахверков при противопожарной стене 1типа EI150

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2019, 09:49 #1
Огнестойкость фахверков при противопожарной стене 1типа EI150
МарияИнженер
 
Регистрация: 27.11.2019
Сообщений: 1

Товарищи, выручайте!
В здании по оси выполнены огнестойкие сендвич-панели с пределом REI 150. Крепятся они, соответственно к фахверковым конструкциям, которые крепятся к несущим колоннам каркаса.
Мною были посчитаны фахверки и колонны с пределом R150, так как они держат эти панели, являются частью ограждающей конструкции и не могут быть пределом ниже 150 мин.
Заказчик же утверждает, что защитить необходимо до R150 ТОЛЬКО колонны, тк они являются несущими. Цитирую: "Согласно проекта, необходимо окрасить только несущие конструкции здания, обеспечив стойкость здания. Ригели фахверка не являются несущими конструкциями и окраске не подлежат".
Как быть?
Просмотров: 2547
 
Непрочитано 27.11.2019, 12:38
1 | 1 #2
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Изначально в вашей ситуации есть провокационные моменты. REI 150 это несущая стена 1-го типа, которая делит здание на пожарные отсеки!!! Сразу вопрос - может ли перегородка из сендвич панелей рассматриваться по R , т.е. по несущей способности? Вам обязательно надо иметь сертификат на данные стеновые панели, где будет фигурировать REI 150. Второе - фахверки защищать надо обязательно. Незащищённый металл - REI 15. В случае пожара фахверки потеряют целостность и несущую способность через 15 минут и вся эта конструкция обрушится. Это написано в п.5.3.2 СП 2.13130.2012

п.5.3.2 Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды.

Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.

----- добавлено через ~38 мин. -----
Ещё обратите внимание, на то, что при разделении здания противопожарной стеной 1-го типа, при обрушении отделённой части, оставшаяся часть должна стоять. Я сталкивался с такими решениями как Ваши, как правило перегородка из сендвичей не разделяет конструкции покрытия, связи, ригеля, затяжки и т.д. Т.е. имею ввиду, что при пожаре балки,связи, прогоны покрытия будут "мостиком" , и при обрушении потянут всю конструкцию. Мы в таких случаях делали две конструктивные части для здания, а между ними кирпичную стену. Тот же СП 2.13130

5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара

Последний раз редактировалось АрхитекторМ, 27.11.2019 в 13:18.
АрхитекторМ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнестойкость фахверков при противопожарной стене 1типа EI150

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии? alfred1 Конструкции зданий и сооружений 20 28.11.2019 14:07
Нужно ли разрывать гидроизоляцию на противопожарной стене на кровле miiilosh Архитектура 3 29.05.2018 16:43
Допускается ли устройство эвакуационного выхода в противопожарной стене 1-го типа Vitruvio Пожарная безопасность 22 17.02.2016 12:05
Деформационный шов при противопожарной стене Владимир Сергеевич Архитектура 19 10.07.2009 18:16
Пенобетон в противопожарной стене FRANC Конструкции зданий и сооружений 11 04.01.2008 00:25