| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической двутавровой балки перекрытия

Усиление металлической двутавровой балки перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2013, 12:20 #1
Усиление металлической двутавровой балки перекрытия
Татьяна_74
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 38

Здравствуйте. Помогите пожалуйста выполнить расчет усиления металлической балки. Балка двутавровая (двутавр №23 немецкий нормальный сортамент). Есть возможность усилить балку с помощью увеличения площади сечения (приварить пластину только к верхней полки двутавра). Говорят есть серия по усилению, помогите найти. Спасибо.
Просмотров: 86920
 
Непрочитано 26.03.2013, 12:43
#2
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


А зачем её усиливать?
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 13:11
#3
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


При реконструкции здания изменено назначение помещения и соответственно нормативная нагрузка изначально была 200кг/м2 а стала 400кг./м2
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 13:17
#4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
(приварить пластину только к верхней полки двутавра)
Прям так и приварить? под нагрузкой? а с нижней полкой что станет?
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 13:17
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


На счет серии не знаю, но литературы по усилению полно. Например:
http://dwg.ru/dnl/7362
http://dwg.ru/dnl/7418
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 13:27
#6
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Нижнюю полку усилить нет возможности т.к. здание относится к ГИОП и потолок снимать нельзя (лепка). Перекрытие из металлических балок, межбалочное пространство: плита ж/б, засыпка строительным мусором, ц.п. стяжка и конструкция пола. Мы можем демонтировать конструкцию пола вплоть до плиты, затем выполнить усиление и конструкцию пола.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 13:44
#7
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


1 Приварите сверху прокат какой-нибудь сплошным швом типа двутавра еще одного.
2 Можно поробовать поставить сверху металлические балки, и притянуть шпилькой к ним существующие, создав контрзагружение
3 Можно поставить между существующих двутавров еще двутавров между ними
4 Можно тупо сверху еще одно перекрытие сделать)))но это неинтересно будет

Думаю вариант 1 самый простой. Если двутавры очень кривые или прогнутые, то лучше 2й

Последний раз редактировалось Сазоныч, 26.03.2013 в 13:53.
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 14:01
#8
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Существующие балки -двутавр №23 по нормальному немецкому сортаменту, длина балок 8,2м., шаг балок 0,9м. Вариант замены перекрытия не рассматривают ни в каком виде. Предлагают усилить балку приваркой к верхней полки пластины, но она получается не совсем пластина т.к. размер сечения 80х60(h). Если есть пример расчета помогите.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 14:30
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
80х60
Улыбнуло
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 15:44
#10
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а с нижней полкой что станет
останется без изменения. зато верхняя черта понесет. сжатая полка в балке важнее растянутой нижней, я так думаю
fint вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 15:54
#11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
сжатая полка в балке важнее растянутой нижней
Важнее, если раскрепления из плоскости балки не достаточно для обеспечения устойчивости из плоскости действия момента. А так они (полки) равнозначны по важности.
Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
останется без изменения
Да уж.
Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
зато верхняя черта понесет
лихо...а напряжения, которые в этой полке до усиления были, куда подеваются?
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:28
#12
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
лихо...а напряжения, которые в этой полке до усиления были, куда подеваются?
Незначительно уменьшаться) капельку совсем
Почему вы привязались к пластине то? пластина слабо усиливает, поскольку усиление достигается увеличением сечения полки, а высота сечения (плечо силы) остается без изменения. То есть, как сказал palexxvlad, напряжения в нижней неусиленной полке мало изменятся.

Приварите сверху двутавр) Высота сечения значительно увеличится, увеличится плечо силы, снизятся напряжения в нижней полке

А расчет простейший, третий курс строительного университета, сопромат. Или например скадовский "конструктор сечений"
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 16:33
#13
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Ну если простейший не поделитесь примером??? Очень надо и именно с односторонним усилением...
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:38
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Незначительно уменьшаться) капельку совсем
За счет чего они могут уменьшиться(даже на капельку)?
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А расчет простейший, третий курс строительного университета, сопромат. Или например скадовский "конструктор сечений"
Это если балка разгружена, тогда все просто.Здесь же усиление под нагрузкой, напряжения в сечении до усиления никуда не денутся, если не увеличатся при наварке доп. металла. Конструктор сечений здесь неуместен.
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:41
#15
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну вот так в конструкторе сечений это делается.

На капельку уменьшаться за счет увеличения плеча силы.

Хорошо, а бывает в реальности случаи усиления ненагруженной балки? 1 из 10. Если она ненагружена, ее проще поменять

Конструктор сечений вполне уместен на мой взгляд. Что касается напряжений при нагреве, предлагается учесть как продольную силу с эксцентриситетом относительно центра тяжести нового сечения.

Что касается нагрузки на балку, и соответственно ее прогиба, тут сложно дать конкретную рекомендацию. Зависит от величины существующего прогиба. Полагаю, что технически возможно путем притяжки снизить усилия в балки до небольших значений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 2723
Размер:	81.1 Кб
ID:	99648  

Последний раз редактировалось Сазоныч, 26.03.2013 в 16:58.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:55
#16
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Ну вот так в конструкторе сечений это делается
гораздо проще рядом поставить


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Это если балка разгружена, тогда все просто.Здесь же усиление под нагрузкой, напряжения в сечении до усиления никуда не денутся, если не увеличатся при наварке доп. металла. Конструктор сечений здесь неуместен.
да хватит пугать-то. стяжка убирается, засыпка строительным мусором убирается, временной нет

вам Татьяна, нужно рассмотреть вариант с заменой строительного мусора на легкие материалы: мин вата, пенополистирол и т.д. и не забыть о том, что увеличение прогибов может вызвать появление трещин в сущ штукатурке
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 16:58
#17
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Напишите пожалуйста формулу подсчета площади сечения листа усиления, при одностороннем усилении
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:59
#18
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


ксати да, а может убрать эти плиты бетонные, мусор и прочее. Сделать монолит по профнастилу(к примеру) и ниче не усилять?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:59
#19
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
да хватит пугать-то. стяжка убирается, засыпка строительным мусором убирается, временной нет
Ну если действительно балки будут разгружены, тогда стальные брусочки 80х60 в самый раз будут
Цитата:
Напишите пожалуйста формулу подсчета площади сечения листа усиления, при одностороннем усилении
Вы для начала сечение балки с размерами дайте.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 17:01
#20
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Я все убрала вплоть до плиты перекрытия(h=140мм.), плиту убрать не могу.
сбор нагрузок новый рассчитан с учетом новой конструкции перекрытия, вместо строительного мусора засыпка керамзитом марки 250, но это не проблема увеличивается в два раза нормативная нагрузка на перекрытие.
Татьяна_74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической двутавровой балки перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Усиление балки перекрытия medved Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2010 23:19
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36