| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему

Покритикуйте висячую стропильную систему

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2019, 09:08
Покритикуйте висячую стропильную систему
SHAMEN
 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131

Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_200855.jpg
Просмотров: 1470
Размер:	132.8 Кб
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_201019.jpg
Просмотров: 1111
Размер:	265.5 Кб
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190721_182119.jpg
Просмотров: 1081
Размер:	401.1 Кб
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190724_175601.jpg
Просмотров: 1004
Размер:	385.8 Кб
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190729_174213.jpg
Просмотров: 997
Размер:	359.8 Кб
ID:	217654  



Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Просмотров: 70787
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:00
#21
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Я бы для начала проверил расчеты
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Горизонтальная составляющая 2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны.
Слишком большой распор для пролета 8м.
kostik-b124 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:00
#22
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Зря ты свой "курятник" на этот форум выложил. Тебе надо бы на какой-нибудь "хоумхаус".
А здесь разнесут в пух и прах. Основной вывод: разобрать всё, включая фундамент, сделать нормальный проект и к постройке привлечь какой-нибудь "мост-гидро-строй"
Так и хочу чтобы критика появилась по моему "курятнику".
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:04
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Как выполнено перекрытие мансардного этажа? Вполне возможно, что оно выполняет роль "затяжки".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:05
#24
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как выполнено перекрытие мансардного этажа? Вполне возможно, что оно выполняет роль "затяжки".
Пустотные плиты. Они на отм +3,3. Т.е. с кровлей никак не связаны.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:10
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Нужен разрез.
Я бы поставил стойки и ушёл от распора.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:13
#26
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нужен разрез.
Я бы поставил стойки и ушёл от распора.
Пол затяжки?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:14
#27
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как выполнено перекрытие мансардного этажа? Вполне возможно, что оно выполняет роль "затяжки".
Высота стены слишком большая чтобы передать распор на перекрытие. Распор принимают продольные стены и передают его на стены поперечные. Но кирпичная стена 380 мм не выдержит распор 2,3т
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:19
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если по факту распор не воспринимается, а в расчётах предполагалось, что он воспринимается, то и сечения ног будет недостаточно.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:19
#29
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Высота стены слишком большая чтобы передать распор на перекрытие. Распор принимают продольные стены и передают его на стены поперечные. Но кирпичная стена 380 мм не выдержит распор 2,3т
А вертикальная составляющая от нагрузки будет уменьшать горизонтальную составляющую?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если по факту распор не воспринимается, а в расчётах предполагалось, что он воспринимается, то и сечения ног будет недостаточно.
Почему по факту он не вопринимается?Через мауэрлат на стену
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:23
#30
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Почему по факту он не вопринимается?Через мауэрлат на стену
Ваша стена не может держать такой распор, потому и не воспринимается
kostik-b124 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:28
#31
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Ваша стена не может держать такой распор, потому и не воспринимается
Какие ваши предложения?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:28
#32
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Центральная стена после первого этажа становится ненесущей, т.е. с 380 мм переходит на 250. Да и пролет 6 метров, чтобы кинуть какой то коньковый прогон, скорее всего дерево не прошло бы.
Дерево выдержит. Сделать шаг пореже либо сечение увеличить. На крайняк сделать центральную ферму и на неё ложить страпила и дополнительную распорку воткнуть чтоб поделить на два пролёта. И тогда бы не надо было ни связей втыкать и распора бы не было такого. Решение типовое в каждом учебнике описано. Но это если уж хочется трудностей в жизни.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:28
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
мауэрлат
- это прокладка ничего не даёт.
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
на стену
- кладка - это детские кубики, только побольше и потяжелее, могут воспринять только сжатие.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:29
#34
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Какие ваши предложения?
Проверить расчеты.

Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Слишком большой распор для пролета 8м.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:31
#35
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Немного ошибся. Горизонтальная составляющая 2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны.
Воспринимается мауэрлатом 150*150 и соотв. кирпичной стеной.
Это горизонтальная и вертикальная на м.п. или от одной стропильной пары? А затяжка - как декорация получается? Опорные узлы и кладка такие значения распоров не потянут, это не упоры и железобетон.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:31
#36
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Опирание стропил не по проекту, нет опорного бруса, который передает распор на мауэрлат.
Поэтому стропило скользящее, расчетная схема иная, сечение ног мало.
Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Ваша стена не может держать такой распор, потому и не воспринимается
Откуда такая уверенность? Поперечная стена вроде есть, перекрытие ж/б.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:32
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Какие ваши предложения?
- сделать нормальный проект (усиления) с учётом уже построенного.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:34
#38
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Это горизонтальная и вертикальная на м.п. или от одной стропильной пары? А затяжка - как декорация получается? Опорные узлы и кладка такие значения распоров не потянут, это не упоры и железобетон.
на 1 п.м.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:36
#39
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
на 1 п.м.
Опорные узлы стропильной системы и кладка не потянут такие распорные реакции стропил. Весь распор "перекинется" на горизонтальные "растяжки", а её узлы, как понимаю, пока к этому "не готовы".
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:36
#40
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Опирание стропил не по проекту, нет опорного бруса, который передает распор на мауэрлат.
Поэтому стропило скользящее, расчетная схема иная, сечение ног мало.

Откуда такая уверенность? Поперечная стена вроде есть, перекрытие ж/б.
Опорные брусы везде есть.Просто это фотоеще на стадии монтажа. Опирание проектное.
SHAMEN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05