Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно законструировать и посчитать полупортальную связь?

Как правильно законструировать и посчитать полупортальную связь?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2020, 10:20
Как правильно законструировать и посчитать полупортальную связь?
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Добрый день! Почитал темы на форуме, не нашел четкого обоснования, поэтому спрошу тут) Нужно сделать полупортальную связь, в учебниках ее делают зеркальной парой, предполагаю для того, чтобы ее считать по растянутой схеме, но новый СП четко оговаривает, какие связи можно считать растянутыми и портальные туда не попадают. Исходя из этого делаю вывод, что полупортальную связь можно поставить как на рисунке и считать ее сжатой. И вопрос какие углы допускается применять?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полупортал.PNG
Просмотров: 587
Размер:	27.0 Кб
ID:	222446  


Последний раз редактировалось Consructor_ingener1, 27.01.2020 в 11:42.
Просмотров: 19818
 
Непрочитано 28.01.2020, 00:13
#41
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я - адепт плоского мира. И поэтому признаю свою ошибку - система мгновенно изменяема в плоскости перпендикулярной линии, соединяющей опорные шарниры.
Значит чистым решение полупортальной связи будет если примыкание шпренгеля к перелому тоже принять жестким.
Практически - можно выполнить связь из прямоугольного ГСП плашмя, а узел принять по типу показанного в #15

Получается, что жесткость фасонок.

Вопрос, конечно интересный. Касаемо стандартных портальных связей ж. б. каркасов..
Все так, кроме одного момента: нет шарнира из плоскости. Точнее, его жёсткость из плоскости (те же фасонки) равна жёсткости самих элементов из плоскости. Поэтому в механике говорят о шарнире ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ. На практике это означает,что узел должен быть спроектирован как жёсткий из плоскости. Так что никакой ошибки нет))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 00:53
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да никакой повышенной деформативности (кстати, это сколько?) не будет. Просто распорка связевого блока должна быть подобрана как сжато-изгибаемый элемент.
Если посчитать, да подобрать, да еще прогиб ограничить не 1/150, а пожестче... То не будет.
А если, как некоторые делают (лично видел в построенных каркасах, и не один раз), распорку из той же Гн. 120х5 сваять... Что потом от подвесного 5т ходуном все ходит...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Получается, что жесткость фасонок.
А какова жесткость фасонки из плоскости?
Не, отвалиться - вряд ли отвалится. По крайней мере, сразу. Может, и вообще не отвалится.
Но.. Видео смотрели? Там тоже не отваливается. Просто от похлопывания рукой качается, как камыш на ветру. Камыш же вон тоже не отваливается. Качается только.
Но я вот считаю, что качаться не должно от столь малых усилий. Связь - она держать должна, а не держаться.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 01:00
#43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
нет шарнира из плоскости. Точнее, его жёсткость из плоскости (те же фасонки) равна жёсткости самих элементов из плоскости.
Это Вы загнули.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Порт связь 2.jpg
Просмотров: 164
Размер:	59.5 Кб
ID:	222490  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.01.2020 в 01:23.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 01:04
#44
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Точнее, его жёсткость из плоскости (те же фасонки) равна жёсткости самих элементов из плоскости.
О как. И, простите, по какой именно механике жесткость листа на изгиб из плоскости равна жесткости на изгиб, скажем, ГСП 120х4? А давайте посчитаем.
Ix для 120х4 = 402,2 см4. Теперь фасонка. Пусть ее ширина (b) будет.. ну, скажем, 350 мм. 35 см, значится. Момент инерции прямоугольника, если память не изменяет, b*h^3 /12. Необходимая толщина фасонки в этом случае h=(402,2*12/35)^(1/3)=5.2 cм = 52 мм. Хорошая такая фасоночка. Ей убить можно, однако.
В реальности фасонка будет 8-10 мм для большинства зданий. Ну, 12. Момент инерции тогда (35*1.2^3)/12=5,04 см4. Почти в 100 раз меньше. Вполне себе шарнир из плоскости.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
[offtop]Вместо проволоки при тех же условиях взять арматуру D32 ?
Крякнешь, пока гнуть будешь Ну, и нитка порвется.
А так - без разницы, хоть 70Ш2. Кочерга без раскрепления неустойчива из плоскости. Малейшее усилие, перпендикулярное к плоскости кочерги, начинает ее валить на бок и ломать ей хобот

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2020 в 01:12.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 01:21
#45
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Но.. Видео смотрели?
Сравнение некорректно - там связь разорвана.
Связи которые я видел -весьма жесткие.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А так - без разницы, хоть 70Ш2. Кочерга без раскрепления неустойчива из плоскости.
Да ладно уж!

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.01.2020 в 01:30.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 03:06
#46
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
О как. И, простите, по какой именно механике жесткость листа на изгиб из плоскости равна жесткости на изгиб, скажем, ГСП 120х4? А давайте посчитаем.
Ix для 120х4 = 402,2 см4. Теперь фасонка. Пусть ее ширина (b) будет.. ну, скажем, 350 мм. 35 см, значится. Момент инерции прямоугольника, если память не изменяет, b*h^3 /12. Необходимая толщина фасонки в этом случае h=(402,2*12/35)^(1/3)=5.2 cм = 52 мм. Хорошая такая фасоночка. Ей убить можно, однако.
В реальности фасонка будет 8-10 мм для большинства зданий. Ну, 12. Момент инерции тогда (35*1.2^3)/12=5,04 см4. Почти в 100 раз меньше. Вполне себе шарнир из плоскости.

----- добавлено через ~6 мин. -----


Крякнешь, пока гнуть будешь Ну, и нитка порвется.
А так - без разницы, хоть 70Ш2. Кочерга без раскрепления неустойчива из плоскости. Малейшее усилие, перпендикулярное к плоскости кочерги, начинает ее валить на бок и ломать ей хобот
Фасонка-это плита, работающая на изгиб,чтобы компенсировать момент, возникающий от... А вот от каких усилий он возникнет, если малейших перпендикулярных усилий нет? Все элементы портала (стержни) рассчитываются на центральное сжатие-растяжение.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 07:23
#47
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
так - без разницы, хоть 70Ш2. Кочерга без раскрепления неустойчива из плоскости. Малейшее усилие, перпендикулярное к плоскости кочерги, начинает ее валить на бок и ломать ей хобот
Осталось только понять, что заставит ее крутануть в узлах. Насколько я помню, все усилия приложены центрально.
Ну и чтобы она ушла из плоскости, нужно чтобы удлинился шпренгель. Как на батуте правильно ?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 07:27
#48
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Offtop: Опять эта качерга, выбросьте уже на помойку не используйте такие решения никогда.

Конкретно о неразрезном варианте кочерги - проблема в том что опорные узлы должны будут воспринять кручение. Вот и получается что делая неразрывную кочергу надо плюс ко всему делать жесткие узлы крепления кочерги к колонне (крепление через фасонку закрутит вертолетом), но тогда вопрос как учесть кручение передаеваемое с этой связи на колонну..в общем см. первую строку.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Осталось только понять, что заставит ее крутануть в узлах.
Пусть будет начальное несовершенство (кривизна например L/750+i/20)
Вложения
Тип файла: pdf Bracing scheme.pdf (2.78 Мб, 101 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 07:47
#49
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я даже серию открыл.
Горизонтальная распорка считается, как сжато-изогнутая и разные расчетные длины из клюшки в плоскости и из плоскости.

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Пусть будет начальное несовершенство (кривизна например L/750+i/20)
Ну ок. Осталось только прикинуть, как крутанутся узлы при заданном усилии.
Нижний узел крепления из серии довольно интересный в этом плане.

P.S. Как тебе такое Иллон Маск ( для любителей прямых стержней в связях ).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-01-28_064901.jpg
Просмотров: 370
Размер:	136.1 Кб
ID:	222494  
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 07:51
| 2 #50
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


опять холивар намечается)))
вот тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63985 столько всего было, шо уже и не упомнишь...
ps^ Ильнура на вас нет))))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 08:23
#51
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Сжато-изогнутая? Ну, как сказать.. Как при сжатии учитывается коэфф-т продольного изгиба.. Что не свидетельствует о пространственной работе схемы. Отдельный стержень, символизирующий стойку колонны-это просто стержень. И сечение этого стержня -площадь, которая есть квадраты. Хорошо, посмотрим внимательнее. Поперечное сечение стержня, пусть будет ГСП вышеупомянутый- имеет главные оси сечения, относительно которых берутся моменты инерции сечения. По логике некоторых товарищей, при прохождении стержня через узел его сечение уменьшается до прямоугольника фасонки(я правильно понял?). Я не согласен с этим. Поперечное сечение стержня в узле не уменьшается, сечение рассматривается целиком и похоже на сечение сквозной колонны. Т.е. его сечение не изменяется, а толщина металла увеличивается за счёт толщины фасонок. Поскольку силы, приложенные к стержню-центрально-продольные и проходят через центр осей-то и в сечении узла они не изменят своего положения. Но народ сомневается, что расцентровка будет выполнена грамотно и эксцентриситета относительно горизонтальной оси Х сечения не будет. Хорошо, пусть будет. Но не более половины плеча от центра до края элемента, трубы в данном случае. Ведь это и будет тот самый эксцентриситет, о котором все говорят. Т.е. 120/4=30 мм. Это если сварщики вообще глазомера не имеют. Приложите сжимающую нагрузку в 100 кН вдоль оси стержня и получите момент М=0.3*100=30 кН, который будет восприниматься фасонками (тогда сечение самих фасонок будет переменным, ведь надо же заполнить как то эти 30мм).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 08:29
#52
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Вложения
Повторюсь. А чем эта не устраивает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полупортал.jpg
Просмотров: 6
Размер:	36.2 Кб
ID:	222497  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 08:42
#53
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Повторюсь. А чем эта не устраивает
Все с вашим вариантом хорошо. Я сейчас стараюсь обычно минимизировать число элементов вот и не думал с такой стороны)
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 08:45
#54
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Тогда актуальный вопрос, допустим, применяем треугольную связь. Углы наклона, если по литературным источникам 30-60 (в некоторых 45+-10). Встречал проекты где углы у данного типа связей доходили до 80 градусов. Тогда какой верхний предел стоит применять, ограничиться 60 градусами?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связь треугольная.PNG
Просмотров: 98
Размер:	37.2 Кб
ID:	222498  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 08:47
#55
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Тогда какой верхний предел стоит применять, ограничиться 60 градусами?
Какой сможете законструировать
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 08:48
#56
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Короче, при прохождении силы через узел она раскладывается на две симметричные и передается через фасонки и ее равнодействующая всё равно идёт как продолжение центральной силы и никакого момента из плоскости узла не возникает.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 09:04
#57
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Но народ сомневается, что расцентровка будет выполнена грамотно и эксцентриситета относительно горизонтальной оси Х сечения не будет. Хорошо, пусть будет. Но не более половины плеча от центра до края элемента, трубы в данном случае. Ведь это и будет тот самый эксцентриситет, о котором все говорят. Т.е. 120/4=30 мм. Это если сварщики вообще глазомера не имеют. Приложите сжимающую нагрузку в 100 кН вдоль оси стержня и получите момент М=0.3*100=30 кН, который будет восприниматься фасонками (тогда сечение самих фасонок будет переменным, ведь надо же заполнить как то эти 30мм).
Полностью согласен с этой концепцией.
Если узлы тянут изгиб, то система в зоне комфорта.
Только я бы момент в узлах взял х2 ( блох ловить в узлах - дурное дело ).

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.01.2020 в 09:21.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 09:31
#58
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Углы наклона, если по литературным источникам 30-60 (в некоторых 45+-10). Встречал проекты где углы у данного типа связей доходили до 80 градусов. Тогда какой верхний предел стоит применять, ограничиться 60 градусами?
Приведенные ограничения являются рекомендациями для проектирования более-менее оптимальных узлов и сечений. При необходимости угол может быть такой
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Какой сможете законструировать
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Короче, при прохождении силы через узел она раскладывается на две симметричные и передается через фасонки и ее равнодействующая всё равно идёт как продолжение центральной силы и никакого момента из плоскости узла не возникает.
Всегда есть начальные несовершенства и точность монтажа. Но даже если исключить эти факторы, то фасонка есть классический листовой шарнир, при котором образуется мгновенно-изменяемая из плоскости система, не допустимая в строительстве. Что это именно так, явно подтверждает приведенное видео. Да и я лично наблюдал такое же явление в полном портале с замкнутыми сечениями миллиметров этак под 200 При торможении крана эти связи "гуляли" из плоскости миллиментров на 50. Как писал кто-то в старых темах:"бык потерся и ага.."
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 09:42
#59
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Я мог бы согласиться с листовым шарниром, но совсем недавно узнал, что есть зависимость между узлами и длинами стержней, которые в них сходятся. Т.е., например, при определенном каком-то соотношении (не помню) жёсткий сварной можно принять шарнирным, потому что на работе стержня это не отразится, а вот при какой-то там минимальной длине-уже нет, узел надо рассматривать как жёсткий.. В портале тоже самое: зависит от длин и нагрузок. Где и одиночный стержень пройдет, а где придется и лесенку ставить. В общем, без конкретного примера все будет на уровне мнений и разговоров.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Люди!! Не ушатывайте мою веру в МКЭ)))!!!
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 09:56
#60
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
то фасонка есть классический листовой шарнир, при котором образуется мгновенно-изменяемая из плоскости система, не допустимая в строительстве.
Я правильно понимаю, что если взять фасонку толщиной в 30-50мм, то эффект будет тот же ?
В какой-то из тем обсуждали ребра жесткости для фасонок как быть с этим явлением ?
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно законструировать и посчитать полупортальную связь?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS Tovsla AutoCAD 20 01.02.2023 08:30
Как называется вертикальная связь между фермами? msv_mnv Металлические конструкции 3 26.02.2018 12:50
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel XoRys AutoCAD 2 30.09.2014 15:09
Окно лестничной клетки попадает на связь. Возможно? _Алексей_ Архитектура 7 29.03.2011 10:58