| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 2
|
Уважаемые коллеги!
Какое-то время проектируем квартал, с жилыми домами 16 и более этажей. В соответствии с СП 59.13330.2012 разумеется. По последним данным, требуется исполнение п 6.2.4, а именно выход непосредственно из квартиры на приквартирный участок. В задании на проектирование отдельных указаний по этому поводу нет. Кто нибудь уже сталкивался с этим? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
У вас что, квартал 16-тиэтажных домов жилищного фонда социального использования (см. статью 19 ЖК РФ)? Или это обычные коммерческие многоэтажки на продажу - индивидуальный жилищный фонд или жилищный фонд коммерческого использования?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 2
|
В этом пытаются разобраться всем миром. В целом - это весьма крупное градостроительное образование, строительство части которого финансируется из муниципального (или государственного?) бюджета. Какая-то небольшая часть. Приквартирные участки - нонсенс. Да, в ряде случаев, касающихся специализированного жилища он оправдан, но массовая застройка... Это же еще сами приквартирные участки размещать, из каждой квартиры подъемник, лифтеры опять же... Вообще п.п 6.2 содержит много "имеет ссысл.." и "целесообразно" фразочек, которые указывают на его рекомендательный характер... Но экспертиза-то проверяет в четком соответствии..
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9cc/pz.doc Разъяснения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по федеральному закону от 28 ноября 2015 г. № 339-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. N 339-ФЗ "О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации http://www.garant.ru/hotlaw/federal/673602/ |
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
Минстрой предложил изменения №2 к СП 59 смотрим здесь
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
Минстрой России формирует условия для создания безбарьерной среды
В задачи межведомственной рабочей группы на 2016 год решено включить анализ существующего законодательства и разработанных ранее технических и нормативных документов, выбор приоритетных направлений, формирование плана-графика необходимых мероприятий, разработку предложений по изменению нормативно-правовой базы и вопросы контроля их исполнения. Ну раз на контроле в Комиссии при президенте, значит начнут работу по вычистке норм. Комиссия по делам инвалидов и материалы по ним размещены на сайте Президента РФ Последний раз редактировалось Red_line, 04.02.2016 в 12:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160
|
Как понимать фразу -ограждения "....не являются капитальными сооружениями..."
Взято из проекта изменения №2 СП 59.13330.2012: Пункт 1.4 после слова «домов» дополнить текст «находящихся в частной собственности». (Измененная редакция). Дополнить новым абзацем: «Если пандусы, ограждения не являются капитальными сооружениями, согласования проекта с уполномоченными органами, за исключением органов социальной защиты населения и общественных объединений инвалидов, не требуется.». (Введено дополнительно) А что Ограждение - это Сооружение?! |
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
Cтруктура Минстроя России, а внизу все офиц рабочие группы среди кот. и новая по реализации Конвенции о правах инвалидов, приведению нормативной базы
ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УСЛУГ И ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ Последний раз редактировалось Red_line, 06.03.2016 в 16:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160
|
Обратите внимание на новую редакцию пункта 4.3 СП 54 по МГН. Это что теперь все жилые дома без исключения нужно проектировать как для М4?
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160
|
Столичные власти намерены до конца года обеспечить инвалидов-колясочников специализированным жильем тогда вопрос на кой .... все дома и квартиры гнать под М4?
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
больше то городов в России нет |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
В этих городах нет руководителей, которые могут себе позволить предоставить полагающееся по закону жильё инвалидам. А вот позволить себе подгонять всё жильё под среднестатистическое "для всех категорий" (то есть ни для кого специализировано) могут напрягать проектировщиков и строителей.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Offtop: Да, всех научат инвалидов любить! Но квартиру за счёт бюджета инвалиду предоставить -
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160
|
Достаточно интересный материал по Замечаниям к СП 59.
|
|||
|
||||
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
Сообщений: 94
|
Вопрос:
4.3 При проектировании и строительстве жилого здания должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения (здесь не говориться о жителях или посетителях, а говорится о всех МГН в общем-ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНИМАЮ? или здесь речь только о жителях), доступность участка, здания и квартир для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками, если размещение квартир для семей с инвалидами (а вот здесь уже приведено условие при котором мы должны проектировать дом для МГН - если есть жители) в данном жилом доме установлено в задании на проектирование. Просто фраза "если размещение квартир для семей с инвалидами" - дает понимать, что весь это пункт составлен и регламентирует именно присутствие МГН - ЖИТЕЛЕЙ, а не посетителей! Т .е. итог: если в задании на проектирование нет квартир для МГН, то не нужно предусматривать и эвакуацию для МГН-ПОСЕТИТЕЛЕЙ? То есть: критерий обеспечения условий жизнедеятельности для ВСЕХ МГН (жителей и посетителей) при проектировании - это наличие квартир для МГН, иначе не предусматриваем, т.к. в нормах нигде не прописано, что посетители должны и могут быть в жилых домах. Кто с русским дружит-поясните!) повторите ссылку на новые п.4.3
__________________
Архитектор Последний раз редактировалось gogiyar, 31.05.2016 в 15:53. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Тут хоть дружи, хоть не дружи, а главное в вопросе - как его понимают контролирующие органы "на местах". У нас принята трактовка о том, что если размещение квартир для семей с инвалидами в данном жилом доме установлено в задании на проектирование - то должны быть обеспечены условия жизнедеятельности и доступность пользования этих квартир для инвалидов внутри этих квартир, а всё остальное "общего пользования" (участок и помещения общего пользования) в любом случае должно быть доступно всем - и жителям (даже если нет в здании квартир для инвалидов), и посетителям.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
Сообщений: 94
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Интересно что бы ув. Red_line сказал бы по этому поводу))? как бы до него достучаться?
__________________
Архитектор Последний раз редактировалось gogiyar, 31.05.2016 в 16:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160
|
Вот так в проекте СП 54 звучит пункт:
4.3 В многоквартирных зданиях должны быть обеспечены условия жизнедеятельности маломобильных групп населения и инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов с полной потерей зрения и (или) слуха (далее по тексту – МГН), и их проживания в жилых помещениях квартир, с доступностью всех комнат, вспомогательных и открытых помещений согласно [1], [2], в том числе мероприятиями по обеспечению доступа инвалидов, согласно [9], и в соответствии с СП 59.13330, с учётом [35] . Последний раз редактировалось Daiwa, 31.05.2016 в 17:05. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разночтения СП 118.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 118 | Red_line | Архитектура | 17 | 25.10.2017 12:07 |
Разночтения СП 113.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 113 | Red_line | Архитектура | 23 | 09.01.2017 12:47 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
какими нормативными документами следует руководствоватся при проектировании гостиницы | ant210 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.03.2008 18:54 |