П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания?
alldmc
 
Ростов
Регистрация: 02.07.2006
Сообщений: 276

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С экспертом завязался спор касаемо п. 5.4.16 СП 2.13130.2012

Цитата:
Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток.
Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные проемы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лест-ничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т. д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойко-сти не менее EI (E) 30.
Так вот, у меня жилой дом и 1 пожарный отсек, но здание выполнено в форме буквы "Г" и в месте угла у меня как раз расположена лестничная клетка типа Л1, при этом до ближайшего проема менее 4м. Эксперт просит выполнить противопожарные окна и в лестничной клетке и в ближайшем проеме, а я поясняю, что у меня 1 пожарный отсек и что если в СП 2.13130.2012 нет термина, что такое часть здания, то я должен руководствоваться ФЗ-123, где есть термин, что часть здания - это пожарный отсек, но эксперт утверждает, что часть здания по п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 это просто любая его часть независимо от количества пожарных отсеков.
Кто прав? Может у кого-нибудь есть письмо с ВНИИПО или МЧС, где есть разъяснение, что же такое часть здания по этому пункту?
Просмотров: 8850
 
Непрочитано 13.09.2014, 15:37
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Меня ещё в прошлом году пожэксперт в ростовской госэкспертизе "радовал" новой трактовкой расстояния до окон 4 метра. У меня была такая же ситуация - окно в лестничной клетке детского сада (всё здание один пожарный отсек), во внутреннем углу на стыке стен под 90 градусов, не являющихся противопожарными преградами, расстояние менее 4м. Пробовал аргументировать, что нет в этом месте разделения на пожотсеки, и соответствено там противопожарные преграды, в т.ч. окна, не нужны - мне эксперт ответил то же, что и Вам. Оспаривать не было времени - заканчивался год и срок по экспертизе, поэтому писем никуда писать не стали. Пришлось вставить в противоположном лестничной клетке помещении неоткрывающееся противопожарное окно 1 типа.
Раньше во времена действия СНиП 21-01 было к нему пособие, которое проясняло подобное требование, и даже с рисунками - п.4.1.9 МДС 21.1-98. И по нему пожокна в наружной стене нужны только если есть разделение этих частей здания противопожарными стенами или перегородками.
Можно попробовать обратится за разъяснениями письмом во ВНИИПО, если у Вас есть на это время - думаю, многие были бы за это Вам весьма признательны.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 18:27
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,862


Да и под частью здания выделенной противопожарными преградами понимался пожарный отсек
Разбирали недавно этот вопрос
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 19:32
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Меня эксперты такими трактовками "радуют" уже давно, ещё со времён действия СНиПа 21-01. Избегаю сознательно таких планировок, тем более, что с выходом новых СП аргументов вообще нет. Кстати, определённый резон в этом нахожу. Лестничная клетка как путь эвакуации должна быть максимально недоступна для огня, который может распространяться через оконные проёмы (неважно, какого пож. отсека, своего или соседнего). Если ближайшая стена расположена под углом, то вероятность попадания огня (и дыма, что не менее опасно) резко возрастает. И если у нас нормируется огнестойкость внутренних стен лестничной клетки, то логично будет и наружную стену с проёмами обезопасить.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 20:18
2 | #5
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


В случае направления запроса, укажите дополнительно в письме, чтобы ответ был выложен в НОВОМ разделе (вопрос-ответ).
*Много писем пришлось отправить для его создания...
http://www.vniipo.ru/question-answer/main.htm

----- добавлено через ~23 ч. -----
Некоторое мнение специалистов в области ПБ по данному вопросу
http://www.0-1.ru/discuss/?id=26745
Red_line вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 19:15 ответ ВНИИПО
2 | #6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


alldmc получил письмо, по его просьбе выкладываю, чтобы поставить точку в вопросе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4346-13-2-02.jpg
Просмотров: 726
Размер:	104.9 Кб
ID:	137140  
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 07:36
#7
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Добрый день уважаемые коллеги, эксперт выставил замечание по 5.4.16 СП 2.13130.2012,
5.4.16 Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей.
здание II степени огнестойкости, все таки трактовать это замечание, согласно таблицы 21, ФЗ №123 стены ЛК имеют предел огнестойкости REI 90, а перекрытия для II степени REI 45, то есть перекрытия ЛК должны иметь REI 90 для соответствия или REI 45?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 10:12
#8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые коллеги, эксперт выставил замечание по 5.4.16 СП 2.13130.2012,
5.4.16 Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей.
здание II степени огнестойкости, все таки трактовать это замечание, согласно таблицы 21, ФЗ №123 стены ЛК имеют предел огнестойкости REI 90, а перекрытия для II степени REI 45, то есть перекрытия ЛК должны иметь REI 90 для соответствия или REI 45?
Если стены ЛК не перерезают кровлю здания, то перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой должно быть REI 90 - как у стен ЛК.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 12:55
#9
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


DJo Frey, вообще не логично, такого предела огнестойкости перекрытий даже нет в таблице для I первой степени огнестойкости, посмотрел комментарии эксперта по пожарной безопасности в техэксперте, тоже ни какой конкретики должно соответствовать и все тут, а по логике, по табл 21 стенам с R 90 соответсвует перекрытия REI 45, написали бы они " не менее чем" и вопросов бы небыло. По одному одному объекту заложили штукатурку низа перекрытия по сетке, и сверху стяжку, но вот вопрос если требуется данный предел огнестойкости из ЛК, стоит ли штукатурить низ перекрытия?, может только стяжкой обойтись по верху плиты, увеличив только там защитный слой арматуры?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 13:22
#10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
если требуется данный предел огнестойкости из ЛК, стоит ли штукатурить низ перекрытия?, может только стяжкой обойтись по верху плиты, увеличив только там защитный слой арматуры?
Кроме штукатурки и стяжки существуют другие способы огнезащиты железобетонных конструкций - огнезащитные плиты минераловатные, например. Можно погуглить. Предел огнестойкости плит перекрытия нормируется по ГОСТ 30247.1-94 с прогревом с нижней стороны, поэтому защищено оно должно быть в первую очередь снизу. Но сверху тоже не помешает, особенно если кровля из горючего материала прямо по этой плите устраивается.
Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
вообще не логично
Считаю, что всё логично - плита покрытия над ЛК должна обеспечить тот же предел, что и для стен ЛК, для того, чтобы максимально долго люди могли использовать ЛК для эвакуации из здания. А то покрытие ЛК может обрушиться раньше, чем хотелось бы, и ЛК воспользоваться будет невозможно.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Экспертиза промбезопасности здания. "А можно ту часть, что повкуснее"? volodikz Прочее. Архитектура и строительство 4 30.06.2014 21:32
Геотехника. Может ли у здания часть фундаметна быть свайная, часть - столбчатая? Анн Основания и фундаменты 14 08.11.2009 02:19
Что такое высота здания по СНиП 21-01-97*? Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 17:00