Помогите пожалуста! Старючее сборное ж/б каркасное промышленное одноэтажное здание. 162*54 м. Пролеты 3*18 м, шаг коллон 6 м (3 температурных шва). в каждом пролете по 2 16-ти тонных крана. Но это не главное!
Каркас смонтирован похабно: колонны пляшут чучу (пару-тройку см туда сюда), балки тоже. Но и это не гдавное.
А главное что ни одна из ребристых плит покрытия не попала на закладную деталь и соответственно не была к ним преварена.
При разборке кирпичных наружных стен крайний ряд плит покрытия съехал и е?нулся вниз. Покрытие как единый диск работать не может.
Помогите придумать как закрепить плиты к балкам и (или) друг к другу.
Буду очень благодарен.
[ATTACH]1189766433.dwg[/ATTACH]
__________________
бабло побеждает зло
Просмотров: 11402
 
Непрочитано 16.09.2007, 07:51
#2
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


"пару-тройку см туда сюда" это не похабно. это нормально

я нипонил куда там кто е?нулся при разборке, но понял рисунок

я так бы посоветовал: стянуть соседние ребра 2мя швеллерами и 2-3мя болтами. естесно ребра пробить надо, чтобы болты пропустить. (надеюсь здесь понятно написано) при желании все эту хрень потом можно приварить к закладной
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2007, 15:26
#3
burch

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2007
Киев
Сообщений: 18


Делов том что там таких узлов 624 (приблизительно). хочится как попроще и подешевле. Да и ребро дырявить не хотелось бы в приопорной зоне. Пока, конечно не буду отказыватся и от этого варианта. Спасибо большое.
А скажите, даст ли что нибуть если стянуть плиты сверху, за монтажные петли проволокой 3-4 мм? Это хоть чем-то поможет?
__________________
бабло побеждает зло
burch вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 07:28
#4
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


соединение монтажных петель соседних плит применяется. на сколько это эффективно сказать сложно, но если соеденить плиты между собой и в некоторых местах с балками, то мб этого будет достаточно

а я что то не подумал сначала, что у вас там так много узлов ) в этом случае действительно дырявить кажду плиту нерационально
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 08:16
#5
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Предлагаю установить связи по балкам..увеличить пощадки опирания....связи по колоннам есть?...(хождение енто наверняка не спроста)
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 08:35
#6
ssres


 
Регистрация: 23.01.2006
Москва
Сообщений: 77


те плиты, которые свалились все равно придется заменять, как вариант замонолитить по профлисту и занкериться к балкам к закладным и будет связь по краю. а существющие, да, надо же их тоже по петлям, а так же зазор между плитами использовать, если он доступен. новые монолиты будут дополнительным упором.
ssres вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 10:21
#7
burch

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2007
Киев
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Гоша
увеличить пощадки опирания
не понял... какие площадки и где?
__________________
бабло побеждает зло
burch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 10:24
#8
burch

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2007
Киев
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Гоша
связи по колоннам есть?...(хождение енто наверняка не спроста)
связи по колоннам есть. Правда, узлы их крепления к колоннам никуда не годятся - проржавели порядочно. придется переварить.
__________________
бабло побеждает зло
burch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 10:27
#9
burch

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2007
Киев
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от ssres
те плиты, которые свалились все равно придется заменять, как вариант замонолитить по профлисту и занкериться к балкам к закладным и будет связь по краю.
а когда по профлисту замоноличивается арматуру нужно добавлять? и толщину бетона какую давать (приблезительно)?
__________________
бабло побеждает зло
burch вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 10:33
#10
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


burch,
по п7- я про остальные плиты- смещение опорных узлов от оси балки(есть наверняка)...
по п.8- решать нужно комплексно...развалится опять...
по п.9- считать нужно..есть програмки где этот расчет вроде как есть)...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 10:41
#11
burch

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2007
Киев
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Гоша
burch,
по п7- я про остальные плиты- смещение опорных узлов от оси балки(есть наверняка)...
да, смещение есть гдето больше гдето меньше
Цитата:
Сообщение от Гоша
по п.9- считать нужно..есть програмки где этот расчет вроде как есть)...
де програмку достать не подскажеш? если нет, думаю можна и без учета профлиста пощитать как монолитную плиту...
__________________
бабло побеждает зло
burch вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 10:45
#12
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


burch
Цитата:
А скажите, даст ли что нибуть если стянуть плиты сверху, за монтажные петли проволокой 3-4 мм? Это хоть чем-то поможет?
Очень поможет, сделать как здесь
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/1051
диаметр 10А240С
Неужели все плиты так красиво одинаково опираются (глубина опирания симметрична)?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 10:53
#13
burch

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2007
Киев
Сообщений: 18


[quote="4 и 6"]burch
Цитата:
Неужели все плиты так красиво одинаково опираются (глубина опирания симметрична)?
опираются не красиво, глубина опирания не симметрачна... есть места где видно что плиты откровенно косо уложены (тоесть не под углом 90" к оси балки)
__________________
бабло побеждает зло
burch вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 11:01
#14
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Сложно лечить по фотографии. Можно наварить хомуты (листовая сталь) на имеющиеся закладные, к ним приварить швеллера (по фасаду балки), а уже к ним плиты.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 12:29
#15
burch

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2007
Киев
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от 4 и 6
burch
Очень поможет, сделать как здесь
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/1051
диаметр 10А240С
Не лучше ли будет анкера накрест ставить?
__________________
бабло побеждает зло
burch вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 14:05
#16
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Именно так.
Если есть желание, чтобы дело двигалось быстрее предлагайте свой вариант(чертеж) и его здесь быстрее похвалят (отругают).
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 17:04
#17
burch

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2007
Киев
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от 4 и 6
Именно так.
Если есть желание, чтобы дело двигалось быстрее предлагайте свой вариант(чертеж) и его здесь быстрее похвалят (отругают).
Предлагаю... Но, по моему это работоемкий вариант. Если кто нить предложит что нибутдь попроще (подешевле, всетаки больше 600 узлов...) буду благодарен.
[ATTACH]1190034292.dwg[/ATTACH]
__________________
бабло побеждает зло
burch вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 04:41
#18
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


думаю вместо стержня 16 (который соединяет уголок и закладную), нужно поставить профиль посерьезнее. например тот же уголок

если вдруг плиты начнут смещаться, то стержень легко погнется или потеряет устойчивость
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 10:30
#19
burch

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2007
Киев
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
думаю вместо стержня 16 (который соединяет уголок и закладную), нужно поставить профиль посерьезнее. например тот же уголок

если вдруг плиты начнут смещаться, то стержень легко погнется или потеряет устойчивость
Такой вариант как ты предлагаеш, был первым пришедшим мне в голову, он самый очевидный. И это было первое что я предложил заказчику. На что тот ответил: "много работы... долго... дорого..."и тепе и теда.

К стати изначально этот узел выглядел вот так
[ATTACH]1190098537.JPG[/ATTACH]
однако, это усиление узла опирания при смещении, а у меня просто плиты на закладные не попали. Ну смещение тоже конечно есть. но по моему это не на столько серьезно...
К стати, кто знает какая минимальная допустимая глубина опирания плит?
__________________
бабло побеждает зло
burch вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 14:30
#20
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


только в таком исполнении (с уголками) можно сказать, что плиты надежно соединили с балками и обеспечили совместную работу каркаса

в случае с арматурой больше подходит слово "присопливили". думаю какой нибудь простейнький расчет бы это показал

честно говоря, не вижу большой разницы в приваривании арматурного стержня и уголка. разве что немного дороже получается

глубина опирания прописана в серии на плиты, для ребристых вроде 80..120мм
__________________
Nobody's perfect