Непрочитано 03.09.2014, 13:38 #1
Как рассчитать теплотехнику для данного случая(во вложении)?
Ифгения
 
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 1

Подскажите, как рассчитать толщину сэндвич панели.

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (209.1 Кб, 57 просмотров)


Последний раз редактировалось Ифгения, 04.09.2014 в 06:10.
Просмотров: 2387
 
Непрочитано 03.09.2014, 16:04
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Нормальное вложение, читабельное? Не вверх ногами

В СНиП есть формула для случая когда перепад между сососедними помещениями 12 и более градусов

Пс. Из того что разобрал
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 09:39
#3
Kotafeer

Постройка Гаражей и Сараев
 
Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67


Offtop: А почему над подвесным потолком +10 (там будут отопительные приборы устанавливаться)?
Kotafeer вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 09:55
#4
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Как бывает обычно: строители считают толщины утеплителей исходя из требований по тепловой защите зданий (читай требований комфортности и энергосбережения), после чего выдают ОВ-шникам получившиеся сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. ОВ-шники считают теплопотери, следовательно теперь они знают сколько тепла надо "доставить" в то или иное помещение.
Теперь у Вас: если чердак отапливаемый, то у Вас все то же самое - считаете самым обычным методом, по СП "проектирование тепловой защиты зданий". Если же предполагается, что +10 в чердаке поддерживается за счет теплопотерь нижележащего помещения, то ИМХО это надо чтобы ОВ-шники Вам задали сопротивление теплопередаче сэндвич-панели, которое их устроит. Потому как наши строительные расчеты заточены под то, чтобы теплопотери были не больше стольки-то, а тут надо чтобы было ровно столько-то, и скорее всего меньше, чем по наши расчетам (в смысле утеплителя меньше, а теплопотреи - наоборот больше). Т.е. нам надо не минимизировать потери тепловой энергии, нам надо потерять ровно столько-то, это уже не к строителям, а к тем кто проектирует отопление.
Offtop: Интересно, что-нибудь понятно из того что я написал?
З.Ы. А у Вас если там свинарник, там нету агрессивной газовой среды? Это я к тому, можно ли там применять сэндвичи?
AVO вне форума  