Зачем в технических характеристиках два значения степени огнестойкости?
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 2699
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Это может быть в зависимости от чего угодно. Надо смотреть, что написано в пожарном сертификате и приложении к нему. II степень огнестойкости невозможно получить без огнезащиты, скорее всего, из-за нее разные степени огнестойкости. II с огнезащитой, V без нее. В таких случаях надо связываться с производителем и запрашивать сертификаты и данные по конструкциям. Потом определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности. И дальше от этого танцевать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
Насколько я понял, у автора темы задача взять готовый ангар и приспособить его под магазин с минимальными затратами. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Заблуждаетесь, не получится !!! Предел огнестойкости стандартного проката - 15 минут или менее, в зависимости от толщины. Металл менее 4 мм вообще никем не испытывался и не имеет такого понятия, как "предел огнестойкости". Каркас из незащищенного металла - это не выше IV степени. А полностью зданий из металла не бывает, обязательно будут окна, двери, утеплители ...
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Так я этим примерно и закончил, написав, что "... полностью зданий из металла не бывает, обязательно будут окна, двери, утеплители ..." Доказать класс конструктивной пожарной опасности C0 - это тоже задача творческая. )))))))
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с назначением предела огнестойкости для плит перекрытия | Jenero | Железобетонные конструкции | 24 | 26.04.2019 09:12 |
Возможна ли стальная ферма при 2-й степени огнестойкости | easyant93 | Пожарная безопасность | 41 | 05.12.2016 09:54 |
Текст письма МЧС Украины о подтверждении требуемой степени огнестойкости металлоконструкций | Serega2711 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.07.2016 09:24 |
Зачем значения перемещений в узлах отображаются в двух колонках? (SCAD) | intestinal | SCAD | 2 | 14.11.2015 12:05 |
Веранда детского сада нормируется ли по классу пожарной опасности и степени огнестойкости? | Red_line | Пожарная безопасность | 4 | 17.02.2013 18:38 |