Schöck
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет каменного свода 8х8м

Расчет каменного свода 8х8м

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2019, 14:35 #1
Расчет каменного свода 8х8м
vovan1977
 
проектировщик
 
Оренбург
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 51

Уважаемые спецы-расчетчики, помогите разобраться, можно ли пускать в работу такой свод?
Помещение в плане 8х8 м перекрывается каменным сводом (на парусах) толщиной 38см. В центре свода проем под барабан (задан нагрузкой). Свод армируется кладочной сеткой (в модели при определении E учтены ползучесть и минимальное армирование кладки 0,1%).
Принимаю расчетные сопротивления R сжатию =200т/м2, R растяж.перевяз.=16т/м2, R растяж.неперевяз.=8т/м2.

Если с сжимающие напряжения не превышают 200т/м2, то растягивающие напряжения вызывают вопрос. Nx на участках примыкания немного превышают 16т/м2, как понимаю, можно пренебречь
Смотрю главные напряжения (верхний, нижние слои). В верхнем слое (правильнее грани?) элемента растяжение значительно превышает допустимые 8т/м2. Средний слой и нижняя грань того же элемента уже сжаты.

Правильно ли я понимаю, в моем случае смотреть надо на Nx, главные растягивающие напряжения по верхней грани N1 не влияют на кардинально на несущ. способность и просто "рекомендуют" оштукатурить эту зону по сетке?
Наличие же растяжения немного превышающее допустимое в парусах "обязывает" поставить доп. арм. пояса в данных зонах?

Модель в Лира-САПР2017R3. В архиве все: файл "общая модель с вариантами" для сравнения, файл "модель основного варианта" (чтобы никого не путать), фото, картинки
Заранее благодарю всех ответивших

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сводник1.jpg
Просмотров: 148
Размер:	417.5 Кб
ID:	216918  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.png
Просмотров: 225
Размер:	38.6 Кб
ID:	216919  

Вложения
Тип файла: rar Вопрос по своду 8х8м.rar (3.73 Мб, 13 просмотров)


Последний раз редактировалось vovan1977, 18.08.2019 в 18:34.
Просмотров: 620
 
Непрочитано 17.08.2019, 20:19
1 | 1 #2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 3,057


Не специалист по куполам, тем более каменным, но меня смущает задача связей по аркам. Вы теряете возможные деформации самих этих арок. Разрешаете им только падать наружу.
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2019, 20:34
#3
vovan1977

проектировщик
 
Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 51


На счет арочных проемов - согласен.

По возведению свода. Из походов на стройку (похожий объект строится бригадой, которая много лет занимается только церквями с каменными сводами), а также из инета сделал такой вывод:
Опалубка-кружала при возведении каменных сводов играет преимущественно функции направляющих (в отличии от монолита), ряды свода выкладываются по кругу по верх уже схватившейся кладки. В итоге несущими подпорками подпирают только центральную часть (которая практически горизонтальна).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190504_183917.jpg
Просмотров: 91
Размер:	261.1 Кб
ID:	216922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190504_183923.jpg
Просмотров: 72
Размер:	287.5 Кб
ID:	216923  

Последний раз редактировалось vovan1977, 17.08.2019 в 20:45.
vovan1977 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 05:00
1 | 1 #4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,800


думаю, пояс следует задавать никак ни КЭ 10, а КЭ 4, например, и продольную жесткость вычислять исходя из суммарной площади арматуры и без учета бетона. Хотите КЭ 10, тогда локальные оси нужно править - у вас на архитектурном разрезе сечение пояса развернуто по уклону (жесткость, все равно, не понятно, по какой идеологии определена).
Следует устранить наличие растягивающих усилий в вертикальных опорах по Z.
Думаю, стены тоже нужно моделировать, куда у вас распор уходит? Я понимаю, пояс задан, но достаточно ли его, это показали бы напряжения в стенах, да и прогиб бы подрос (пусть он и не при 0.8Eo посчитан) относительно текущего. А что вам мешает нелинейность задать? Задача небольшая.
Судя по N3 в верхнем слое, пояс не мешало бы поднять по своду выше, буквально на один ряд, чтобы попытаться снять образовавшееся растяжение по кольцу.
ander вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет каменного свода 8х8м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет размера температурного блока pelich1985 Железобетонные конструкции 8 30.09.2014 14:47
Какова технология возведения кружально-сетчатого деревянного свода? Татьяна Александровна Технология и организация строительства 16 07.05.2014 21:44
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? rvp Железобетонные конструкции 14 09.01.2014 21:27
Теплотехнический расчет старого промздания не проходит Brazda Прочее. Архитектура и строительство 10 08.02.2010 13:08
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07